Komonec написал : Есть дом, метров в 25 от него планируется установка телескопической мачты 15 метров,
кстати, ваша мачта скорее всего плохо защитит дом от молнии
17.07.2014 в 03:42:20
Komonec написал : Есть дом, метров в 25 от него планируется установка телескопической мачты 15 метров,
кстати, ваша мачта скорее всего плохо защитит дом от молнии
17.07.2014 в 07:08:17
STAS_V написал : Интересно на практике кто-нибудь эксперимент проводил, т.е. организовать два контура в одном грунте, и сравнить результат. Очень интересно было бы оценить разницу.
не поверите, проводили. Все эти вопросы изучены достаточно подробно ещё в прошлом веке. Беда в том, что в интернете огромное количество невежд и неучей...
Для примера: найдите книгу "Основы электробезопасности" В.Е. Манойлов; В ней вопросам заземления уделено две главы, рассматриваются электроустановки до 1000в, и отдельно свыше 1000. Большое количество схем, графиков и других иллюстраций. Всё расписано от и до...
17.07.2014 в 08:04:14
Ixtim написал : Большое количество схем, графиков и других иллюстраций. Всё расписано от и до...
ага, а на 254 странице в итоге сделан вывод, что как ни крутись - само по себе заземление от удара током не спасет :)
17.07.2014 в 08:27:50
andrewkhv написал : в итоге сделан вывод, что как ни крутись - само по себе заземление от удара током не спасет
Оно и правильно. Безопасность - понятие комплексное..
17.07.2014 в 08:52:25
STAS_V написал : Коэффициент взаимного влияния ...
... у крайних электродов в линии лучше, чем у электродов в треугольнике, каждый из которых соседствует не с одним, а с двумя другими.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.07.2014 в 10:15:49
andrewkhv написал : ага, а на 254 странице в итоге сделан вывод, что как ни крутись - само по себе заземление от удара током не спасет
Только не говорите, что "электрик 40" читал это "произведение".... а то все толдычит "заземление - зло")))
17.07.2014 в 13:56:09
Kamikaze написал : ... у крайних электродов в линии лучше, чем у электродов в треугольнике, каждый из которых соседствует не с одним, а с двумя другими.
Рассмотрите с одинаковыми глубинами погружения электродов 1) равнобедренный треугольник со сторонами 5 метров 2) линию из трёх электродов, между электродами 3 метра 3) линию из восьми электродов, между электродами 2 метра 4) прямоугольник с 8 электродами со сторонами 15 х 12 метров Что, разве везде будет действовать догма
Solovey написал : Электроды в одну линию дают в результате меньшее сопротивление контура.
Как? А взять и на две обсадные трубы двух артезианских скважин глубиной по 25 метров заземлиться?
Solovey написал : Треугольники не по-феншую.
А шестиугольники? Окружности? Трапеции может? :)
17.07.2014 в 15:19:25
web-rr написал : 1) равнобедренный треугольник со сторонами 5 метров 2) линию из трёх электродов, между электродами 3 метра
а почему не в линию с расстоянием между электродами 5 метров? расход материалов как в случае 1), а результат лучше.
17.07.2014 в 15:30:26
web-rr, конечно же, подразумевается "при прочих равных условиях", т.е. равное число вертикальных электродов и одинаковое расстояние между ними в треугольнике и линии.
п.с. Две обсадные по сопротивлению проходят вне конкурса :)
п.п.с. Но для заземления ЭУ и МЗ дома лучше контурный заземлитель по периметру (с вертикальными электродами по углам, а при длинном здании можно и промежуточных добавить). Чтобы совсем отлично - плюс к этому ещё контур ВЫравнивания потенциала на глубине метр и на расстоянии метр-полтора с внешней стороны от "основного" контура.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу