Доброго дня.
В квартире заменена проводка, установлен щиток с автоматами и УЗО (схема этого щитка на Рисунке 3), от этого щитка проброшен кабель к этажному щитку (схема этажного щитка - на Рисунке 1). Осталось только подключить новый кабель к счетчикам, но тут возникла проблема - мосэнергосбыт не хочет распломбировать\опломбировать счетчик (типа, в 2009 году была задолженность за электроэнергию и тп, хотя это чушь). Чтобы не терять время на споры с мосэнергосбытом, решил привлечь частного мастера - чтобы он подключил кабель не к клеммам счетчика, а к проводам выходящим из счетчика (Рисунок 2). Просьба прокомментировать схему - правильное ли решение? как подключать - клеммниками или ...? куда подключать "землю"? Спасибо.

Рисунок 1.Рисунок 2.Рисунок 3.

PS. Если вдруг кто готов взяться за выполнение этой работы (объект в 30 км от МКАД по Ярославскому шоссе.) или может посоветовать мастера - пишите в личку.

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.07.2014 в 15:03:20

Hi-Tech написал : как подключать - клеммниками или ...?

двухполюсный автомат в то место просится соответствующего номинала.

Hi-Tech написал : куда подключать "землю"?

дайте фото этажного щитка. может и некуда вообще землю подключать.

0
Hi-Tech
Hi-Tech
Новичок

Регистрация: 16.07.2014

Москва

Сообщений: 3

16.07.2014 в 17:02:52

Solovey, спасибо за ответ.

Solovey написал : двухполюсный автомат в то место просится соответствующего номинала.

Тут есть нюанс - в этажный щиток лазят все кому не лень и иногда выключают наши пробки. Автомат не хочу ставить во-избежание.

Solovey написал : дайте фото этажного щитка. может и некуда вообще землю подключать.

Смогу сфотать и выложить позже. А что именно нужно искать в щитке? (если что, ноль на корпусе щитка и на нем даже есть какое-то напряжение))).

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

16.07.2014 в 17:09:19

Hi-Tech написал : Автомат не хочу ставить во-избежание.

если не поставите автомат - то участок от счетчика до квартирного щита не будет защищен

0
Hi-Tech
Hi-Tech
Новичок

Регистрация: 16.07.2014

Москва

Сообщений: 3

17.07.2014 в 11:46:54

haramamburu написал : если не поставите автомат - то участок от счетчика до квартирного щита не будет защищен

Ясно. Чтож, придется пойти на этот риск. Как соединять провода, если не через автомат? Фото этажного щитка прикрепляю (про ноль на корпусе щитка я погорячился в предыдущем сообщении).

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

17.07.2014 в 19:03:38

Hi-Tech написал : Ясно. Чтож, придется пойти на этот риск.

Можно вообще рискнуть по крупному и не ставить автоматы в самой квартире. А то глупо как-то - эти кабели защищаем, эти нет.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.07.2014 в 21:25:48

Hi-Tech написал : Тут есть нюанс - в этажный щиток лазят все кому не лень и иногда выключают наши пробки.

Выключают - потому что сами не знают где "их" автомат/пробка/ПАР, поставьте 2х полюсный АВ и ярко на нем - номер квартиры.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

17.07.2014 в 23:12:43

Hi-Tech написал : Просьба прокомментировать схему - правильное ли решение? как подключать - клеммниками или ...?

В таких случаях поступаю так,в место пакетника устанавливаю ВН(ИЭК,100р),после счетчика устанавливаю АВ,в него уже жилы от счетчика+вводной кабель,30минут и проблема решена:)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.07.2014 в 21:13:56

Hi-Tech написал : Автомат не хочу ставить во-избежание.

Хотите или не хотите - но надо в этажный щит автомат поставить. Напишите на нем крупно маркером номер квартиры - недоразумений на порядок меньше будет.

Hi-Tech написал : А что именно нужно искать в щитке?

По поводу заземления: а) надо искать 5 проводов (TN-C-S) но у вас их нет б) надо искать нулевой проводник магистрали сечением не менее 10 квадрат меди или 16 квадрат алюминия - тогда можно его разделить на PE+N. Но у вас такими сечениями не пахнет

В вашем случае разумнее всего отключить третий провод от всех механизмов (отключить надо обязательно!!!) и в щитке третий провод тоже пока не подключать... и ждать реконструкции...

0