romka.pm
romka.pm
Новичок

Регистрация: 17.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

17.07.2014 в 11:02:03

Доброе утро, МАСТЕРА.

Потихоньку начал делать ремонт) Составил, нет не так.... попытался составить вариант сборки квартирного щитка. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. Что не так? Что изменить? М.б. что-то добавить? Ввод однофазный 40А, вводной кабель 3х10. От щитка на свет - 3х1,5, на розетки - 3х2,5. Оцените, пожалуйста, мой вариант сборки https://cloud.mail.ru/public/556632502bdc/%D0%A9%D0%B8%D1%82123.png. Прошу сильно не ругаться и пояснить что не так.

Заранее благодарен.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

17.07.2014 в 11:35:01

romka.pm написал : Составил

Хорошо что у вас нет сплитов и посудомойки,в ванной стоит МГЛ светильник киловатта на 3-4(иначе не объяснить наличие автомата на 16А) и нагрузки там не детские(а то УЗО на 63А там явно завышено и обычно на ванну принято ставить на 10 мА,но у АВВ оно на 16А=( ).По странной прихоти нормативов на балконах и лоджиях используют кабель сечением не менее 2,5 мм2,что позволяет схалявить на одном автомате=).Ну про то что свет на одном УЗО и говорить не интересно(при отключке свет будет только в ванной),а про бюджет и смысла думать нет... Кстати ,интересно,сколько проживёт лампочка под защитой автомата на 40 А?Под 16 в одном щиточке на объекте недолго мучилась. И опять же,а что у вас с СУП?

0

И это пройдёт ...

romka.pm
romka.pm
Новичок

Регистрация: 17.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

17.07.2014 в 13:20:49

Здравствуйте. Спасибо, что откликнулись)

serj12 написал : Хорошо что у вас нет сплитов и посудомойки,в ванной стоит МГЛ светильник киловатта на 3-4(иначе не объяснить наличие автомата на 16А) и нагрузки там не детские(а то УЗО на 63А там явно завышено

Поправил. Теперь -6A.

serj12 написал : и обычно на ванну принято ставить на 10 мА,но у АВВ оно на 16А=( ).

Решил установкой Диф. автомата на группу розеток. Как вам теперь?

serj12 написал : По странной прихоти нормативов на балконах и лоджиях используют кабель сечением не менее 2,5 мм2,что позволяет схалявить на одном автомате=).

Лоджия - это только название(извиняюсь за упущение)). Производится ее утепление) И в будущем будет является полноценной комнатой)

serj12 написал : Ну про то что свет на одном УЗО и говорить не интересно(при отключке свет будет только в ванной),

Разбил на 2. Или тоже маловато?

serj12 написал : а про бюджет и смысла думать нет...

Сарказм?

serj12 написал : Кстати ,интересно,сколько проживёт лампочка под защитой автомата на 40 А?Под 16 в одном щиточке на объекте недолго мучилась.

Изменил автоматы для защиты света с 10А на 6А, если я правильно понял логику ваших рассуждений)

serj12 написал : И опять же,а что у вас с СУП?

TN-C-S

Версия 1.1 https://cloud.mail.ru/public/6b8983e4780a/%D0%A9%D0%B8%D1%82%202.jpeg

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

17.07.2014 в 16:35:28

romka.pm написал : TN-C-S

Это хорошо,а я про это спрашивал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=1002284&viewfull=1#post1002284

romka.pm написал : Изменил автоматы для защиты света с 10А на 6А, если я правильно понял логику ваших рассуждений)

Я про индикацию ввода.

romka.pm написал : Разбил на 2. Или тоже маловато?

Клёво конечно,но можно было по-проще - как были два УЗО по 63 и под ними нагрузки перемешать ,и можно было 10 А на свет оставить.

romka.pm написал : Решил установкой Диф. автомата на группу розеток. Как вам теперь?

Жесть и угар.Но можно и скромнее,одновременно СМ и розетка включаются невообразимо редко.

romka.pm написал : Сарказм?

Ни боже мой.Просто чувствуется тлетворное влияние одного автора одного известного на этом форуме блога :p Просто прикинул бюджет и собрал бы на Легране на автоматах одномодульных 1p+N. И реле это -Дижитоп - номинал ...

0

И это пройдёт ...

romka.pm
romka.pm
Новичок

Регистрация: 17.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

18.07.2014 в 06:05:19

serj12 написал : Это хорошо,а я про это спрашивал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=1002284&viewfull=1#post1002284

Честно говоря, не знал) Теперь знаю) В обязательном порядке заведу себе КУП. Огромное Вам спасибо.

serj12 написал : Я про индикацию ввода.

Я так понимаю, Вы говорите про то, чтобы поставить автомат для защиты индикации?

serj12 написал : Клёво конечно,но можно было по-проще - как были два УЗО по 63 и под ними нагрузки перемешать ,и можно было 10 А на свет оставить.

Изменил.

serj12 написал : Жесть и угар.Но можно и скромнее,одновременно СМ и розетка включаются невообразимо редко.

Не поясните (Думал розетки и СМ подключить к УЗО)? В каталоге не нашел УЗО выше чем 16А, при этом чтобы ток утечки был 0.01

serj12 написал : Ни боже мой.Просто чувствуется тлетворное влияние одного автора одного известного на этом форуме блога :p Просто прикинул бюджет и собрал бы на Легране на автоматах одномодульных 1p+N.

В точку) Это так отчетливо видно?)))

serj12 написал : И реле это -Дижитоп - номинал ...

Изменил.

Версия 1.1.1 https://cloud.mail.ru/public/c5f978edbd29/%D1%89%D0%B8%D1%82%201.1.1.jpeg

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

18.07.2014 в 07:27:49

romka.pm написал : для защиты индикации?

Конечно.

romka.pm написал : В каталоге не нашел УЗО выше чем 16А, при этом чтобы ток утечки был 0.01

Просто именно в этой группе я использую УЗО 25А 10 мА тип А от Шнайдера(оно доступно и по цене сопоставимо),а про розетку и СМ - часто получается поставить их под один автомат,так как они при работе практически не пересекаются.

romka.pm написал : Изменил.

И учтите что УЗО на 10 мА очень-очень чувствительное ,пока техника новая - всё отлично,но со временем ТЭНы имеют свойство увеличивать ток утечки(вечного ничего нет),и тут-то и появляется соблазн - а,выбивает,надо его отключить,ничего же не щиплется .

0

И это пройдёт ...

romka.pm
romka.pm
Новичок

Регистрация: 17.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

18.07.2014 в 07:48:47

serj12, Выражаю Вам огромную благодарность за помощь!

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

18.07.2014 в 08:32:07

romka.pm написал : Выражаю Вам огромную благодарность за помощь!

Блин,как в армию вернулся,так и хочется в ответ:"Служу" и так далее. Самое интересное впереди - как эту схему укантропупить в щит,то есть монтажку составить,потом это всё собрать с гребёнками и 0 шинками,кстати,а щит какой подобрали?

0

И это пройдёт ...

romka.pm
romka.pm
Новичок

Регистрация: 17.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

18.07.2014 в 09:42:42

serj12. Как раз этим и занимаюсь) Не все так просто блин. А еще и, тем более, если "рука не набита". Не против, если я сюда выложу результаты работы на ваш "суд"?))) Ну а щит думаю ABB U51. По ходу дела вопрос еще к Вам возник по поводу того, размещать ли (как это модно стало) селективно УЗО в этажном щитке? Или поставить обычное с током утечки 100Ма или 300Ма.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

18.07.2014 в 10:26:56

romka.pm написал : размещать ли (как это модно стало) селективно УЗО в этажном щитке?

Роскошно.Дорогое оно,зараза,по сути дела у вас только свет коридора,слаботочка и домофон без дифф защиты.Смысл в том,что мне сама концепция противопожарного УЗО при наличии групповых УЗО не нравится,ведь мы разделяем потребителей по группам,что бы они не влияли на работу важных потребителей,а тут хлоп! и всё может отвалиться,в этом случае селективное и нужно.А в вашем случае обычное УЗО бессмысленно - стоило тогда столько групповых городить. Я бы в таком случае поставил УЗО 40 А 30 мА на этих потребителей и забыл про общее.Смотрите сами.

romka.pm написал : щит думаю ABB U51.

Здорово.А глубина позволяет? Можно и шинки нулевые штатные использовать.

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.