cmept027 написал : Зачем ?
затем, что он пока что пожароопасный. хозяин квартиру спалить хочет наверно?
вы поясните чего собственно хотите? выложили фото кривого неадекватного недоделанного щитка и еще спорите. переделывать надо, а не бодаться.
20.07.2014 в 17:04:35
cmept027 написал : Зачем ?
затем, что он пока что пожароопасный. хозяин квартиру спалить хочет наверно?
вы поясните чего собственно хотите? выложили фото кривого неадекватного недоделанного щитка и еще спорите. переделывать надо, а не бодаться.
20.07.2014 в 17:07:58
Кабели подходят сзади щита - там сквозная ниша на всю толщину стены?
20.07.2014 в 17:08:46
cmept027 написал : mactercity форум
только не надо говорить, что на форуме вам такую порнуху порекомендовали.
20.07.2014 в 17:10:03
Хозяин попросил что небудь дешево но сердито и денег мало как обычно дал (( Сказал у меня раньше в панельке стояли пробки и заземления не было все было норм всю жизнь прожили )) Поставил ему на 1 комнату на розетки автомат на 25А розетки ,на свет 10 А на вторую 25 на розетки 10 на свет. Коридор розетки 16 свет 10 туалет УЗО 16 ампер 10 миллиампер и автоматы 16 и 10. 25 и 10 на запас. Есть автомат в подъезде на 32
20.07.2014 в 17:11:29
ksiman написал : Кабели подходят сзади щита - там сквозная ниша на всю толщину стены?
Штроба была
20.07.2014 в 17:12:51
от форума вы чего хотите?
20.07.2014 в 17:15:29
andrewkhv написал : только не надо говорить, что на форуме вам такую порнуху порекомендовали.
20.07.2014 в 17:16:11
вам уже описали кучу ваших ошибок. исправлять планируете?
20.07.2014 в 17:17:01
Так напиши что надо исправить ?
20.07.2014 в 17:18:15
andrewkhv написал : вам уже описали кучу ваших ошибок. исправлять планируете?
Напиши что надо исправить и почему ? Если не сложно конечно (((
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу