Аватар пользователя
diim

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Тольятти

Сообщений: 87

26.07.2014 в 12:10:29

вот что получилось:)

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.07.2014 в 13:01:13

diim написал : вот что получилось

Плохо получилось УЗО на 100мА не защищает от поражения К счётчику по всей видимости идёт старый алюминий Отвод от стояка по видимому также не в лучшем виде В совокупности намного лучше и не стало

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.07.2014 в 13:21:02

diim написал : вот что получилось:)

Также алюминиевые провода в такой нулевой шинке долго не протянут.

0
Аватар пользователя
diim

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Тольятти

Сообщений: 87

26.07.2014 в 16:33:53

ksiman написал : Плохо получилось УЗО на 100мА не защищает от поражения К счётчику по всей видимости идёт старый алюминий Отвод от стояка по видимому также не в лучшем виде В совокупности намного лучше и не стало

узо стоит как противопожарное, позже ещё в квартире будет щиток к счётчику да, алюминий но не нарушая пломбы их не заменить, пришлось оставить люминий на ноль от стояка кинул свой "орех", а фазу не рискнул:o хотя уже резиновые перчатки запас, мож и переделаю:eek: провода провёл медные 4мм2 блин, начитался про провода... измерил свои 4мм2, по факту оказалось 3мм2:eek:

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.07.2014 в 17:14:48

diim, купите два зажима на дин-рейку типа ИЭК ЗНИ-10 + одна крышка для них, и используйте их вместо нулевой шины. ноль подайте на них снизу, можно сделать шлейф из моножилы без разрыва.

0
Аватар пользователя
diim

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Тольятти

Сообщений: 87

26.07.2014 в 17:54:21

andrewkhv написал : diim, купите два зажима на дин-рейку типа ИЭК ЗНИ-10 + одна крышка для них, и используйте их вместо нулевой шины. ноль подайте на них снизу, можно сделать шлейф из моножилы без разрыва.

прошу прощения, за тупость!:o а зачем? чем хуже нулевая шина?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.07.2014 в 18:03:10

ваш алюминий быстро от нее отгорит, это будет примерно вот так: http://cs-cs.net/wp-uploads/2009/10/zero_plate_1-150x150.jpg

а в клеммнике провод прижимается не торцом винта, а надежно зажимается между пластин.

0
Аватар пользователя
diim

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Тольятти

Сообщений: 87

26.07.2014 в 18:05:20

andrewkhv написал : ваш алюминий быстро от нее отгорит

к нулевой шине алюминий не подходит. чёрная "лапша" в квартиру которая уходит это медь. но пожелания учту, надо будет исправить!

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.07.2014 в 18:32:13

diim написал : чёрная "лапша" в квартиру которая уходит это медь.

странно - откуда там медь? к счастью, с медью таких проблем нет, можно не париться и оставить шину как есть.

0
Аватар пользователя
diim

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Тольятти

Сообщений: 87

26.07.2014 в 18:44:40

andrewkhv написал : странно - откуда там медь?

:) незнаю, ни я закладывал, но 100% медь, и по квартире медь проложена. дом у нас какой-то экспериментальный, в своё время ещё дедушка моей супруги его строил.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу