25.07.2014 в 16:29:29
Solovey написал : Если на плиту действительно кабель 3*2.5 то главное на него автомат больше 16А не ставить (но посмотрите, может все-таки вам 5*2.5 заложили?????)
может и больше... посмотрю вечером
25.07.2014 в 16:36:33
Раскидать группы я хочу так: хочу в своем щите поставить вводной на 25 А на 4 линии
L1: Узо (какое, какой номинал)
L2: Узо (какое, какой номинал)
L3: Узо (какое, какой номинал)
25.07.2014 в 16:45:50
matagros написал : Раскидать группы я хочу так:
я вам во втором сообщении для чего на ваши косяки указывал?
И вы фотку УЗО прилепили
25.07.2014 в 16:59:43
На входе в электросчиток такой автомат на 25А
Исправил ))) L1: Узо (какое, какой номинал)
L2: Узо (какое, какой номинал)
L3: Узо (какое, какой номинал)
25.07.2014 в 17:08:02
Solovey написал : ИМХО! Эти деньги в таком случае рациональнее потратить на защиту всех линий в квартирном щитке дифзащитой 10-30мА, да и просто на увеличение количества УЗО 30мА в квартирном щитке. .
какое узо поставить ??
25.07.2014 в 17:10:28
matagros написал : Узо (какое, какой номинал)
30 мА, номинальный ток больше или равен номиналу вводного автомата. Т.е. 25А 30 мА пойдет.
25.07.2014 в 17:11:24
EV.SA написал : Жесть особенно этот номинал
Чудес не будет точно . Судя по тому, что на фото ,вся закладка кабеля сделана так же (через Ж). Поэтому нужно не со щита начинать ,а с проверки всех линий ,распр. коробок и т д .
жесть в другом проложили линии по полу на розетки, кондеи По потолку на розетки и пр Далее залили стяжку, начали ставить перегородки,,,, после не выдержала глубокая творческая натура у плиточника и как я завез газель плитки, он сразу слинял, через 3 дня ушел в алкогольное плавание прораб, он же электрик
пригласил вторую бригаду, там тоже прораб - электрик... он за 2 часа готов был раскидать ящик.. но: 25А на розетки (с запасом) номиналы на автоматах ему не интересны без УЗО
25.07.2014 в 17:15:17
Johnny написал : 30 мА, номинальный ток больше или равен номиналу вводного автомата. Т.е. 25А 30 мА пойдет.
DSH 941R AC-C25/0,03A
25.07.2014 в 17:17:07
matagros написал : какое узо поставить ??
В квартирный щит?
При вводном автомате 25А берите УЗО номиналом 25/0.03 или 40/0.03 Обязательно электромеханические и брендовые (авв, шнайдер или легранд) Тип АС, а еще лучше тип А.
[URL="
Если очень дорого то тип АС почти в 2 раза дешевле. 2CSF202001R1250 1400р стоит за штуку.
По другим брендам артикулы для сравнения не подскажу
25.07.2014 в 17:22:16
matagros написал : какое узо поставить ??
Энергомеру селективную - дешевле не получится
25.07.2014 в 17:29:55
matagros написал : DSH 941R
серия домашняя и возможно подделываемая, либо надо 202 брать либо если дорого другой бренд рассматривать
01.08.2014 в 13:51:33
Solovey написал : Если на плиту действительно кабель 3*2.5 то главное на него автомат больше 16А не ставить (но посмотрите, может все-таки вам 5*2.5 заложили?????)
3 на 2.5 ...проверил
01.08.2014 в 15:37:03
А такое УЗО можно ставить?
02.08.2014 в 10:39:48
Solovey написал : И только в случае если денег куры не клюют - можно заменить вводное УЗО на селективное.
Если очень хочется, а деньги куры склевали :) то можно взять ИЭК за совершенно смешные деньги:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.