Сфоткала сегодня все, что нашла электрического в квартире и в общем коридоре Мои автоматы в квартире

Щиток в общем коридоре

Розетка для плиты

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.07.2014 в 14:08:06

Номиналы автоматов в квартирном и коридорном щитах не видно Квартирный щит и все его внутренности так и стояли до пожара или это уже новый щиток? В любом случае он никуда не годен...

0
Kir1011
Kir1011
Местный

Регистрация: 08.01.2013

Красноярск

Сообщений: 238

27.07.2014 в 14:58:47

Elena412, поосторожнее с квартирным щитком - на втором слева автомате нижний провод с нарушенной изоляцией. Пригласите хорошего электрика, по рекомендации, чтобы исправил текущую порнографию. Посмотрите как делают специалисты: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577

0
пяпа
пяпа
Эксперт

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

27.07.2014 в 15:01:19

Elena412 написал : Мои автоматы в квартире

Хагер и АББ отличные бренды, но номиналов не видно, а нам нужны цифры. Или сфоткайте ближе, иди скажите, что на них написано. Особенно на плиту сдвоенный. УЗО есть одно (или это ДИФ), тоже или ближе, или скажите что там.

Kir1011 написал : на втором слева автомате нижний провод с нарушенной изоляцией.

Третий вроде, если узо считать тоже. Может там маркером писанули, как будто надрез.

ksiman написал : В любом случае он никуда не годен...

Я даже худшее ожидал увидеть;) 8 автоматов, всего одно УЗО, все не так уж и плохо. Сборка не ряшливо, это да.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.07.2014 в 15:11:49

Про никуда не годен я имел в виду не автоматику, а сам щит. Его в любом случае придётся менять на что-то побольше и поприличнее, чтобы добавить УЗМ и несколько УЗО ;) Хорошо, что щит наружный и ограничений по высоте не наблюдается :)

0
пяпа
пяпа
Эксперт

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

27.07.2014 в 15:23:13

ksiman написал : Про никуда не годен я имел в виду не автоматику, а сам щит. Его в любом случае придётся менять на что-то побольше и поприличнее, чтобы добавить УЗМ и УЗО

А можт и влезет. Щиток перебрать, один автомат вроде резерв, убрать, и вместо сдвоенного на плиту нельзя один? Вместо большого УЗО что-то покаомпактнее, вместо автоматов диф, По ходу 7 линий. Холодильник без Дифа в щитке, розеточное можно. Надо думать...

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.07.2014 в 15:33:00

Если очень постараться, может и выйдет запихнуть сюда всё необходимое, но стоит-ли? В минусе получится отсутствие вводного автомата (можно и пережить), общее УЗО на всю квартиру (тоже не смертельно) и горючий корпус щита (думаю в данном случае это критично)

0
Kir1011
Kir1011
Местный

Регистрация: 08.01.2013

Красноярск

Сообщений: 238

27.07.2014 в 16:11:44

Там же ящик не встроенный а навесной, ограничений не вижу, что мешает поставить больший типоразмер?

0
Elena412
Elena412
Новичок

Регистрация: 25.07.2014

Самара

Сообщений: 91

27.07.2014 в 20:33:36

Щиток мне делали в прошлом году, когда при вселении вылетали бесконечно все автоматы (а плита вообще подключаться не хотела без нового автомата). Вот что написано на автоматах: слева направо- EKF-100ma hager МУ-125 С25 (холодильник) hager МУ-116 С16 hager МУ-116 С16 (комната) hager МУ-125 С25- стиральная машина АВВ С40 - Плита hager МУ-116 С16- коридор hager МУ-125 С25 -водонагреватель (в туалете) hager МУ-116 С25- спальня

А нельзя еще один щиток добавить? Все же проще, чем все менять? На красоту мне уже наплевать...

0
пяпа
пяпа
Эксперт

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

27.07.2014 в 20:48:18

Elena412 написал : hager МУ-125 С25 (холодильник)

К холодильнику подходит явно не по уставу тонкий провод. Это опасная ошибка.

Elena412 написал : А нельзя еще один щиток добавить? Все же проще, чем все менять? На красоту мне уже наплевать...

Лучше вместо этого побольше (в 2 ряда, надо прикидывать..) А вообще 25А много, лучше заменить на 16А, те тоже прекрасно выдержат, но с больше вероятностью сработают в час Х.

Elena412 написал : АВВ С40 - Плита

Ого! Интересно, какой провод.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

27.07.2014 в 21:20:30

Elena412 написал : А где создать тему? На этом форуме, в смысле? Дайте ссылку, пожалуйста, где создавать.

В разделе электрика..... http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51

Или попросите Админа перенести часть сообщений в новую тему в этом разделе.

Elena412 написал : Где взять грамотного электрика? В фирме какой-то?

Хороший доктор - он хороший доктор не зависимо от того, где он работает. Лучше мастера, который работает сам и делает квартиры от и до. Искать мастера из Вашего города здесь на форуме. Мастера обслуждают разные вопросы и по тому, что они пишут и по фото их работ можно понять квалификацию. Искать в том же разделе электрика ...... читать сообщения, смотреть город....

Elena412 написал : Вот мой электрик проводку и сменил (только в кухне и коридоре)- поставил более мощный провод. Черт, не отвечает он на телефонные звонки сегодня...

Попросите Вашего электрика нарисовать схему с указанием сечения проводов, маркой провода, номиналов автоматов и УЗО, места куда приходит провод. Приборов питающихся от розеток.

Elena412 написал : Оба поставили? Это необходимо, именно оба?

В Вашем случае наверное УЗМ-51М.

Elena412 написал : Мои автоматы в квартире

Теперь - фото только автоматов крупнее, с принудительной вспышкой, чтобы видеть номиналы.

Elena412 написал : hager МУ-125 С25 (холодильник) hager МУ-116 С16 hager МУ-116 С16 (комната) hager МУ-125 С25- стиральная машина АВВ С40 - Плита hager МУ-116 С16- коридор hager МУ-125 С25 -водонагреватель (в туалете) hager МУ-116 С25- спальня

Похоже автоматы С16 заменили на С25, а провод остался 2.5 (хорошо-бы не 1.5), который должен защищаться 16А автоматом. С40 - на варочную много, достаточно С32 - по крайней мере для подавляющего большинства варок.

Не увидел в списке автомата на освещение. И еще - к этому списку линий нужен список сечений проводов этих линий. И марки провода ... например ВВГ-НГ- ls 2.5мм2...

0