Узнала о страшном случае, который меня напугал. Хотелось бы определить возможные причины произошедшего и способы (если они есть) подстраховаться от подобного.

В квартире-новостройке перегорела бытовая техника. При этом электроустановка квартиры выполнена по электропроекту, щит с автоматами и т.д.

Деталей происшествия не знаю. Но был приглашен эксперт, который установил, что автомат на лестничной клетке работал некорректно. УК, естественно, все отрицает и сваливает на жильцов.

Беглый поиск в сети в качестве причины подобных случаях с бытовой техникой указывает на перенапряжение в сети. Но тогда получается, что автоматы в квартирном щите защищают электрустановку квартиры только от самой себя: т.е. если перенапряжение возникает в самой квартире. Например, включили одновременно электрприборы, мощность которых превышает выделенную на квартиру.

И, получается, что квартирные автоматы НЕ защищают от перенапряжения (или чего-то еще опасного), котрое может возникнуть в сети до ввода в квартиру.

Как себя обезопасить от возможных перенапряжений (или еще чего-то опасного, что возникает до ввода в квартиру)? Что вобще могло быть причиной перегорания техники?

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

26.07.2014 в 11:43:08

kaspar написал : был приглашен эксперт, который установил, что автомат на лестничной клетке работал некорректно.

  • стало быть причину вы знаете. Теперь найдите способ заставить виновных отвечать за свою работу.
0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.07.2014 в 11:50:52

kaspar написал : И, получается, что квартирные автоматы НЕ защищают от перенапряжения (или чего-то еще опасного), котрое может возникнуть в сети до ввода в квартиру.

так точно. УЗО и автоматы обычно не реагируют на перенапряжения.

kaspar написал : Как себя обезопасить от возможных перенапряжений (или еще чего-то опасного, что возникает до ввода в квартиру)? Что вобще могло быть причиной перегорания техники?

поставьте реле УЗМ-50М. Цена вопроса порядка 2тыс руб. Если ввод трехфазный - ставьте на каждую фазу.

0
kaspar
kaspar
Новичок

Регистрация: 26.05.2012

Москва

Сообщений: 90

26.07.2014 в 11:56:11

Alex-Alex: Случай произошел не со мной. Но в моем доме. Поэтому и хочу выяснить причины и подстраховаться. Призывать к порядку виновных по даннму случаю будут жильцы квартиры, которые пострадали. Узнать о деталях мне все равно не удастся. Я с ними не знакома.

А вот предусмотреть какую-либо защиту для своей квартиры (если какие-либо варианты вообще существуют) хотелось бы. А также призвать жилинспекцию провести проверку того, что УК содержит электрохозяйство дома в надлежащем состоянии. Но сперва хотелось бы также удостовериться, что причина подобного - за пределами квартиры.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

26.07.2014 в 12:11:38

kaspar написал : Узнала о страшном случае, который меня напугал.

Что-то типа этого http://cs-cs.net/zashita-ot-avariynogo-naprajeniya

0

И это пройдёт ...

kaspar
kaspar
Новичок

Регистрация: 26.05.2012

Москва

Сообщений: 90

26.07.2014 в 12:27:01

andrewkhv написал : так точно. УЗО и автоматы обычно не реагируют на перенапряжения.

andrewkhv написал : поставьте реле УЗМ-50М. Цена вопроса порядка 2тыс руб. Если ввод трехфазный - ставьте на каждую фазу.

andrewkhv, спасибо огромное за разъяснение и за совет. Да, три фазы. Можно ли ограничиться одним реле? Или непременно надо отдельное реле на каждую фазу?

И нет ли каких-либо еще угроз для электроустановки квартиры, которые могут возникать до ввода в квартир? Или если поставить указанные реле, то все?

0
kaspar
kaspar
Новичок

Регистрация: 26.05.2012

Москва

Сообщений: 90

26.07.2014 в 12:35:30

serj12 написал : Что-то типа этого http://cs-cs.net/zashita-ot-avariynogo-naprajeniya

serj12, спасибо за ссылку. Тоже изучу.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9156

26.07.2014 в 12:36:36

kaspar написал : Можно ли ограничиться одним реле?

нет.

0

И это пройдёт ...

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

26.07.2014 в 13:19:50

kaspar написал : Но был приглашен эксперт, который установил, что автомат на лестничной клетке работал некорректно.

Интересно.. уж не 4Р автомат был ли...

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.07.2014 в 13:30:22

kaspar написал : И нет ли каких-либо еще угроз для электроустановки квартиры, которые могут возникать до ввода в квартиру?

Больше нет. Ставьте УЗМ и спите спокойно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123388

26.07.2014 в 16:29:34

haramamburu написал : уж не 4Р автомат был ли...

Если не 4P, то никак.... или это было УЗО.

Скорее "эксперт" еще тот, и просто ноль не был зажат в шинке