Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

27.07.2014 в 09:18:18

Бориска66 написал : Это смотря какой диаметр ...

6ка тоже 1 мм. делали из нее 4ку протягиванием.

и, кстати, 1/4 для кондеев имеет толщину стенки 0,76. 0,81 это уже 3/8 а трубу 6х1 делает тот же Майданпек

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.07.2014 в 09:22:53

Возможно, все остальное написаное мной все равно остается без изменений ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

27.07.2014 в 09:30:41

Кондиционерная медь содержит меньше примесей, более пластичная, да и в инструкциях написано буквами по белому - нужна специальная труба, и давление указано - до 40 бар (на R410)....... Но запретить вам никто не может....

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.07.2014 в 09:39:21

konsta29 написал : давление указано - до 40 бар

При 38 будет бить пресостат, кстати у МЕ на 45 бар рвет конденсатор на 80VB недавно такое при ремонте было ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

27.07.2014 в 09:39:29

единственное что мешает водопроводную трубу использовать это возможная грязь и несоответствие размеров. и этого достаточно чтобы отказаться от этой идеи

0
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

27.07.2014 в 09:50:43

Бориска66 написал : При 38 будет бить поесостат, кстати у МЕ на 45 бар рвет конденсатор на 80VB недавно такое при ремонте было ...

Так это требования к трубе, а не обещание давления после компрессора......

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.07.2014 в 10:00:34

konsta29 написал : Так это требования к трубе, а не обещание давления после компрессора......

А что в трубе давления нагнетания не может быть ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

27.07.2014 в 10:01:07

Dimitrij написал : Можно ли использовать метрические трубки 8 или 6 вместо 1/4 и 10 вместо 3/8 для прокладки трассы?

Если труба холодильная, то не вижу проблем... Единственное матрица нужна метрическая.

Dimitrij написал : А то бухты по 15 метров покупать не хочется при реальной потребности около 3 м

У нас и метражом торгуют...

0
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

27.07.2014 в 10:03:44

Вот из Фуджика (тыкнул в первый попавшийся) - http://www.fj-climate.com/upload/medialibrary/3ce/3cede6a9b241aa736ca98b162c1b2746.pdf МЕ так жёстко не пишет - http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/SG79Y421H06.pdf, но диаметры всё равно дюймовые....

Бориска66 написал : А что в трубе давления нагнетания не может быть ?

:cool:Мыслей понимания нет у меня......:)

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
Dimitrij

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 314

27.07.2014 в 12:15:57

Итак:

  • У водопроводной толщина стенок больше, чем у дюймовой (разница порядка нескольких десятых мм)
  • Материал аналогичен (бескислородная медь)
  • Внутри водопроводной может быть смазка (какая-то), которую нужно удалить до количества не более 40мг/м (из мануала присланного ув. konsta29)
  • давление для трубы KME до 220 бар

Какие еще есть препятствия к использованию метрической водопроводной трубки?

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

27.07.2014 в 12:29:11

Dimitrij несоответствие размера. 6ка болтается в гайке и не очень хорошо центруется на конусе, что может привести к утечке. а десятка так не лезет в гайку (правда её рассверлить можно))

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.07.2014 в 13:37:40

Каждый год появляется индивидуум, который пытается вкашерить водопроводную медь в кондиционер, не пойму, что такая проблема найти нормальную медь ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

27.07.2014 в 14:36:03

А я вот не совсем понимаю: зачем советоваться с людьми, если потом сделаешь все равно по своему ;)

0
Аватар пользователя
Dimitrij

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 314

27.07.2014 в 14:54:22

Designman Советуются с людьми для того, чтобы взвесить аргументы за и против. Разумеется аргументы надо взвешивать обоснованные, а не типа "в водопроводной трубе может быть стружка"

0
Аватар пользователя
V@D1k

Местный

Регистрация: 15.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 267

27.07.2014 в 14:57:26

буквально недавно столкнулись с тем что косячники сделали трассу из водопроводлной меди - у человека фреон ушел очень быстро, мы приехали посмотрели без задней мысли, вальцовки плохие, так вот эта труба даже не зажалась в нормальную развальцовку (ridgid), потому как тоньше. в итоге пришлось полностью менять трассу

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу