artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

27.07.2014 в 10:01:07

Dimitrij написал : Можно ли использовать метрические трубки 8 или 6 вместо 1/4 и 10 вместо 3/8 для прокладки трассы?

Если труба холодильная, то не вижу проблем... Единственное матрица нужна метрическая.

Dimitrij написал : А то бухты по 15 метров покупать не хочется при реальной потребности около 3 м

У нас и метражом торгуют...

0
konsta29
konsta29
Эксперт

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

27.07.2014 в 10:03:44

Вот из Фуджика (тыкнул в первый попавшийся) - http://www.fj-climate.com/upload/medialibrary/3ce/3cede6a9b241aa736ca98b162c1b2746.pdf МЕ так жёстко не пишет - http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/SG79Y421H06.pdf, но диаметры всё равно дюймовые....

Бориска66 написал : А что в трубе давления нагнетания не может быть ?

:cool:Мыслей понимания нет у меня......:)

0

β-тестер МШУ-125/1400

Dimitrij
Dimitrij
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 314

27.07.2014 в 12:15:57

Итак:

  • У водопроводной толщина стенок больше, чем у дюймовой (разница порядка нескольких десятых мм)
  • Материал аналогичен (бескислородная медь)
  • Внутри водопроводной может быть смазка (какая-то), которую нужно удалить до количества не более 40мг/м (из мануала присланного ув. konsta29)
  • давление для трубы KME до 220 бар

Какие еще есть препятствия к использованию метрической водопроводной трубки?

0
tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

27.07.2014 в 12:29:11

Dimitrij несоответствие размера. 6ка болтается в гайке и не очень хорошо центруется на конусе, что может привести к утечке. а десятка так не лезет в гайку (правда её рассверлить можно))

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.07.2014 в 13:37:40

Каждый год появляется индивидуум, который пытается вкашерить водопроводную медь в кондиционер, не пойму, что такая проблема найти нормальную медь ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Designman
Designman
Эксперт

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

27.07.2014 в 14:36:03

А я вот не совсем понимаю: зачем советоваться с людьми, если потом сделаешь все равно по своему ;)

0
Dimitrij
Dimitrij
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 314

27.07.2014 в 14:54:22

Designman Советуются с людьми для того, чтобы взвесить аргументы за и против. Разумеется аргументы надо взвешивать обоснованные, а не типа "в водопроводной трубе может быть стружка"

0
V@D1k
V@D1k
Местный

Регистрация: 15.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 267

27.07.2014 в 14:57:26

буквально недавно столкнулись с тем что косячники сделали трассу из водопроводлной меди - у человека фреон ушел очень быстро, мы приехали посмотрели без задней мысли, вальцовки плохие, так вот эта труба даже не зажалась в нормальную развальцовку (ridgid), потому как тоньше. в итоге пришлось полностью менять трассу

0
Dimitrij
Dimitrij
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 314

27.07.2014 в 15:32:55

V@D1k Это результат плохой развальцовки. Существуют шаблоны для развальцовки как под дюймовую, так и под метрическую трубку.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.07.2014 в 22:02:01

Dimitrij, Вы главное, этот секс с трубой на видео снимайте, и сюда кладите ссылки, ну хоть повеселиться будет над чем ... ;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

27.07.2014 в 22:04:39

да нет там секса никакого. мне как то попадался второй этап где вместо 3/8 заложили 10х1. зажал, развальцевал, все работает уже не первый год.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.