17.08.2014 в 02:49:04
Dimitrij,
Как отжигали трубки?если просто газовой горелкой на воздухе - ждите глюков в работе Сплита.
19.08.2014 в 00:36:30
Никак не отжигал. Купил отожженные.
19.08.2014 в 10:39:39
Designman написал : Dimitrij Для холодилки делают трубы из бесшовной меди, а водопроводные со швом - ее просто может разорвать или потом через этот шов будут утечки хладагента...
Предания седой старины! Не удалось найти ни одной шовной трубы на посмотреть. Водопроводные медные трубы давно уже в продаже немецкие бесшовные КМЕ как мягкие так и жёсткие отрезками.Качеством от кондиционерных ничем не отличаются. И толщина стенки у них не 0,8мм а 1мм.Тоесть теоретически даже лучше.
Единственная засада это не совпадение размера стенки, гаек и вальцовки.Что может привести к косякам,но если сделать аккуратно... Ну а остатки масла на участке в 3м-да пофиг.Ну пролейте бензином калоша вашу трубку,для спокойствия.
Мало того в таких странах как Бразилия нет понятия метрических водопроводных труб и на кондиционеры и на водопровод идут одни и теже трубы-дюймовые.Так и пишут в инструкции кондиционера Бош-возмите водопроводную трубу. Гы-гы-гы..это вы тут отсталые. Смешно слушать про давления в 40 бар.Труба толщиной медной стенки 1мм(качественная конечно) держит на разрыв до 700 бар-опрессовывали на Ганзе жёсткую диаметром около дюйма.Как ресивер для пневматики на посмотреть что будет.А рвёт в конденсаторах гнутые и перегретые при пайке трубки. Хотел бы я посмотреть на водопроводную трубу 0,55мм -где такое дерьмо берут?
19.08.2014 в 12:09:41
Popadopulos - ник то какой, сам по себе косяком веет и попадаловом ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
19.08.2014 в 12:58:44
классический случай перехода на личности
19.08.2014 в 15:41:00
Ник спецурой для клиентуры-большой ,зелёный и толстый.(один уже купился) Нет ,где вы такую трубу берёте 0,55мм? 700,не 700,за что купил ,за то и продал ,но 300 легко держит.
19.08.2014 в 15:59:21
Dimitrij написал : V@D1k Это результат плохой развальцовки.
Существуют шаблоны для развальцовки как под дюймовую, так и под метрическую трубку.
с каких пор RIDGID 458R стала плохой?:eek:
23.08.2014 в 02:11:19
Popadopulos,
Куча фото есть лопнувшей при 5 атм медной трубы,и кондерной и водопроводной(постоянно ремонтирую),сюда лень искать-уменьшать и выкладывать,скажите свой е-Майл-скину туда фото,вот это последний ремонтный заказ,медная водопроводная труба лопнула как будто по шву через 3 года эксплуатации при давлении 3 атм.
25.08.2014 в 09:04:57
это брак очевидно.
25.08.2014 в 09:28:33
КАТРАН, Скиньте мне пожалуйста фотографии ,мейл отправил .
27.08.2014 в 01:54:38
АрменСПБ,
Одну ссылку на целую тему отправил,фото лопнувшей меди на 8 странице
28.08.2014 в 15:07:38
Есть куча лопнувших и треснувших стальных шовных и бесшовных труб на отоплении и водопроводе при давлении 3-10 бар. Хотите сказать они не могут держать такое давление? Или у тех кто делал руки кривые? Речь шла о качественном отрезке жёсткой медной кондиционерной трубы,у которой взяли отрезок 30см и запаяли с торцов заглушками со штуцером а потом опрессовали водой ручным гидравлическим прессом,кторый развивает давление до максимальных 1000 бар.А соединяется насос с испытуемыми медной капиллярной трубкой и давление развивают 700-1000бар.И не лопается. Труба показала свою годность для ресиверов пневматических винтовок,где рабочее давление 250 бар(тоесть как минмум 350 бар).К всеобщему удивлению.
Бракованная плохо очищенная медь, дефекты волочения ,нарушения технолгии,перегрев при пайке итд. конечно её ослабит,но 5 бар держит даже хилый садовый резиновый шланг(немецкий армированный кевларом 50 бар),или медицинская пвх трубочка.
29.08.2014 в 01:28:54
Popadopulos,
Позвоните в московскую фирму климат Маркет,спросите правда ли у них этим летом была бракованная кондиционерная медь ,сербская,майдан пек,просто кучу бухт им вернули,лопалась при 10-20 атмосферах. Да,это все брак,но его последнее время просто море.
29.08.2014 в 09:02:19
КАТРАН написал : Да,это все брак,но его последнее время просто море.
КАТРАН, открою для не знающих небольшой секрет. поставщик в столицу медных труб (будь то для кондиционеров или водопроводных) один, все остальные распространители розничные (в том числе и климат Маркет), так вот, за последние три месяца через нас прошло более 2Т меди, и ни одной бракованной трубы не было, так что не темни и не выпендривайся, потому как это объем, который ты наверно за все время работы не переварил ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
29.08.2014 в 09:35:51
Бориска66 написал : КАТРАН, открою для не знающих небольшой секрет. поставщик в столицу медных труб (будь то для кондиционеров или водопроводных) один, все остальные распространители розничные (в том числе и климат Маркет), так вот, за последние три месяца через нас прошло более 2Т меди, и ни одной бракованной трубы не было, так что не темни и не выпендривайся, потому как это объем, который ты наверно за все время работы не переварил ...
Да от объема "переваривания" не зависит. Лично мне попалась в этом году бракованная труба из Сербии. Вся в раковинах была.