30.07.2014 в 16:28:37
Alex-Alex написал : узо есть - а труба бьет = узо не работает
УЗО есть у ТС, а бьет его из другой квартиры, не из-под УЗО.
30.07.2014 в 16:38:23
Alexiy написал : и в результате соседние трубы на всех этажах эквипотенциальны. Хуже стало?
.... и имеют потенциал относительно мокрого пола... ага. Если не было металлосвязи труб - была одна, стали - все - из смесителя заряженная ЭлектроКашпировским водичка? :)
ВТБ! написал : Тогда автор обезопасит не только себя, но и всех соседей между двумя разрывами.
как именно?
ВТБ! написал : Тем более следует продублировать эту связь неизвестной надёжности проводником местой СУП.
... и усложнить поиск неисправности? Мудро...
ВТБ! написал : По-хорошему, в местную СУП надо включать и проводящую сетку в стяжке. Но её отсутствие снова не повод отказываться от включения стояка ПС в местную СУП.
я не спорю.... но .... после выяснения причины....
НЕМЕЦ написал : УЗО есть у ТС, а бьет его из другой квартиры, не из-под УЗО.
в общем случае, необязательно из квартиры... есть и другие цепи в доме.... иногда совершенно неочевидные....
30.07.2014 в 16:48:46
НЕМЕЦ написал :
- Полотенчик у ТС изолирован сверху и снизу и находится под потенциалом.
- Цепляем его к ГХВС. У ТС все ОК.
- ГХВС тремя этажами ниже тоже разорваны пластиком, но стояк полотенчика имеет металлосвязь с землей.
- Попадос!
по крайней мере автор будет в безопасности. Я согласен, что это одно из проявлений системной проблемы и решать её надо системно. А в качестве временной меры - устроить у себя в ванной ДСУП - обезопасить себя на время до системного решения проблемы
30.07.2014 в 16:49:35
qapoz, ответьте уже, стояки водопровода у Вас стальные или пластиковые? Дом кирпичный или панельный?
30.07.2014 в 16:52:04
Alexiy написал : Просто устроим КЗ и отгорит там, где тонко
Это в том случае, если ниже тоже будет металлосвязь между ГХВС и полотенчиком. А если нет? Будет та же ситуация, что сейчас у ТС, только потенциал будет не на полотенчике, а на стояках ГХВС.
30.07.2014 в 16:52:19
ВТБ! написал : Задача - обеспечение безопасности. Решается она восстановлением местной СУП.
вообще-то она решается автоматическим отключением питания за время не более 0.4сек, что не присходит ввиду отсутствия УЗО в квартире где есть утечка. наличие суп не означает, что по ней можно гонять утечки и что это нормально.
30.07.2014 в 16:58:15
qapoz написал : Наша стиральная машина не заземлена
30.07.2014 в 17:00:44
НЕМЕЦ написал : А кто б ее знал?
Я имею ввиду, предложить схему нарушений, при которой восстановление местной СУП может снизить электробезопасность в некоторых квартирах. Такие случаи возможны при множественном нарушении гальванической связи по этажам.
НЕМЕЦ написал : Не было полимерных труб и представить нарушение металлосвязи стояков было невозможно.
А теперь они есть.
30.07.2014 в 17:01:42
Alex-Alex написал :
- но прикрутить как было суп - не лишнее
Ох, Ё! А как оно было? Прочитайте тему с начала.