Аватар пользователя
Dmlter

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 77

30.07.2014 в 10:52:30

Здравствуйте, уважаемые труженики паяльника и цэшки.

Есть задача - собрать схему управления ээ бойлерами и конвекторами так, чтобы они немного выполняли свою задачу, но при этом не нагружали линию больше 16А.

Дано: На вводе стоит С25 3 бойлера - 30, 80, 180 л., каждый с тенами 2*1кВт. Сейчас они стоят в режиме 1, 1, 2 кВт., соответственно. 4 конвектора - 2х1 кВт, 2х1.5 кВт. Так же присутствуют всякие другие мелкие и не очень потребители кратковременного включения - чайник 1кВт, насосная станция 0.5 кВт; мелкие потребители - пара холодильников, списанные из дома элт телики, ну и всякие лампочки энергосберегайки. Так что, условно, на бойлеры и конвекторы остается примерно 3.5 кВт и разумно их развести "по-углам" во времени :)

Дом круглогодичный, отсюда три сезона. Во всех сезонах высокая вероятность одновременного использования приборов более 15 минут. Да и нехорошо, что С25 будет часто работать с превышением номинального тока.

Задумка: Скомбинировать их включение, например по 15 минут, чтобы и вода и воздух грелись с периодом в 15 минут.

1) лето - все бойлеры итого, мах = 4кВт 15 минут работают 2 по 1кВт, потом 15 минут один на 2 кВт

2) зима - 80л бойлер 1кВт (выключен, когда никого);

  • два конвектора (1, 1.5 кВт) постоянно включены в помощь к дровяной печи, работают утром(после печки) и на поддержании небольшого плюса(когда никого нет).
  • ещё два (1, 1.5 кВт) иногда включаются на подогрев для 2-х гостевых комнат на втором этаже; условно - каждые выходные. итого мах = 6 т.е. бойлер оставляю в постоянку, 15 минут одна пара конвекторов 1+1.5 15 минут вторая пара 1+1.5

3) весна/осень, т.е. когда нет устойчивых заморозков, но спать без отопления прохладно.

  • все бойлеры;
  • два конвектора (1, 1.5 кВт) в гостевых итого мах = 6.5 15 минут два бойлера по 1 квт + 1кВт конвектор = 3 15 минут бойлер 2 кВт + 1.5 конв = 3.5

Разбросаны они, конечно, в разных зданиях и помещениях, запитаны по разным линиям, на которых так же живет прочая бытовуха.

Видится несколько вариантов:

1)Дёшево и просто - механические розеточные суточные таймеры, с лепестками по 15 минут. Например, THEBEN-TIMER 26 WEISS - у него заявлен коммутируемый ток 16А Вот только ресурс у них под вопросом - сколько живут?

2) Поумнее и затратнее - какое-нибудь хитрое многоканальное программируемое реле времени с 8 каналами, управляющее контакторами. Возможность перетянуть проводку есть, щиток и так планируется обновить. Но, у контакторов ограничено число циклов, например 100 000. Т.е. это примерно 6 лет при 4-х переключениях в час, а стоят они небюджетно.

3) Ещё умнее - с обратной связью, чтобы при отсутствии нагрузки на линии, подключалась линия с нагрузкой.

В общем, прокомментируйте варианты решения. Приветствуется всё - даже направление гугления :) Если помните аналогичные темы здесь или на каких-либо профильных форумах,поделитесь, пожалуйста, в теме или личке.

Простите за много букв :)

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.07.2014 в 11:10:52

Dmlter написал : Но, у контакторов ограничено число циклов, например 100 000. Т.е. это примерно 6 лет при 4-х переключениях в час, а стоят они небюджетно.

менее тысячи рублей?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.07.2014 в 11:25:53

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212276 cs-cs отличный вариант предложил

0
Аватар пользователя
Dmlter

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 77

30.07.2014 в 13:16:45

Alexiy написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212276 cs-cs отличный вариант предложил

Про токовое реле тоже думаю, но его поставить "выше" по линии, чтобы отключало бойлеры и конвекторы. Собственно, по его прямому назначению. В принципе, я могу себе представить схему, при которой с РМТ-101 будет 15 минут работать одно плечо, а 15 - другое, но это какое-то неестественный путь удаления гланд... Может, ваша схема более оптимальна?

web-rr написал : менее тысячи рублей?

Контакторов получается 7, да и надо подобрать оптимальный по току-циклам-цене. Есть сомнения, что подходящее будет стоить менее тысячи. Сейчас как раз смотрю и сравниваю, что есть у разных производителей.

0
Аватар пользователя
Dmlter

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 77

30.07.2014 в 13:18:17

Хочется чего-то умного, вроде ОМ-310, с RS-485, интерфейсом :)

0
Аватар пользователя
Dmlter

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 77

30.07.2014 в 18:03:10

Смотрел 1з+1о, 16А абб, легранд - 1 000 000 циклов шнайдер - 1 500 000 ИЭК - 300 циклов в минуту... В круглогодичной работе, абб и легранд будет жить 28 лет, шнайдер - 42. Пойдёт :)