30.07.2014 в 17:26:35
Чего не хватает в такой схеме отопления. есть ли необходимость ставить два насоса. Один на обратку первого этажа второй на обратку второго. Если надо ставить два, как сделать так что бы они не мешали друг другу.
Какие элементы порекомендуете добавить? :o
Описание схемы на самой картинке. Радиаторы 1го этажа не рисовал, они
подключаются также как и на втором этаже, лучевое подключение к одному коллектору.
30.07.2014 в 18:00:19
Группа безопасности не на месте. И как бы,этот котел желательно под *открытую* СО. Давление в нем позволяет? РБ через кран(кончится ,как менять будете?).Заливать через что будете? Котел дружит с антифризом? Сливать при замене антифриза как будете?
Артемий82 написал : есть ли необходимость ставить два насоса.
Один,но мощный.(в пределах разумного).Вот это как раз и требует расчета. И один радиатор без терморегулятора.
30.07.2014 в 18:45:21
Данный котел можно ставить в закрытых системах и использовать антифриз. В нижней точке конечно кран для закачки антифриза. Группу безопасности на подачу.
По сути в системе 2 ветки второй этаж 24 секции и первый этаж 56 секций.
Есть мысль поставить гидравлическую стрелку. отпадет необходимость оставлять один радиатор без терморегулятора. Насос оставить на обратке или перенести на подачу.
30.07.2014 в 18:50:57
Артемий82 написал : Есть мысль поставить гидравлическую стрелку.
подразумевает наличие контурных насосов после стрелки + еще кое что...
30.07.2014 в 19:42:22
Забыли за ГВС и ТП......
30.07.2014 в 20:39:40
BV написал :
- еще кое что...
КОТЛОВОЙ НАСОС,если решитесь на стрелку-по любому. На обратку перед котлом (чтобы не перегревался). И еще по 1 на каждый из контуров.На стрелку-или группу безопасности, или воздушник, а манометр и предохранительный подрывной клапан тогда лучше ближе к котлу...Ну и,термостат на коллектор...
30.07.2014 в 22:43:17
Артемий82 написал : По сути в системе 2 ветки второй этаж 24 секции и первый этаж 56 секций.
16 литров теплоносителя,котел,разводка. Итого четыре ведра. Была бы вода,репу не чесали бы.
Артемий82 написал : Есть мысль поставить гидравлическую стрелку.
Еще два насоса готовте,но работать будет супер! Но в каждой ветке,по радиатору без термостата!
Артемий82 написал : отпадет необходимость оставлять один радиатор без терморегулятора.
При установке на каждый коллектор смесительной группы.(там и насосы имеются)
31.07.2014 в 12:16:17
Перенес группу безопасности на стрелку.
На втором этаже, где 3 радиатора, в коллекторе байпас. Все три радиатора с терморегуляторами. Контур второго этажа вместе с трубами 10 литров теплоносителя. После стрелки на подачу второго этажа насос с грязьевиком.
На первом этаже 7 радиаторов и полотенцесушитель(он же выступает байпасом). Все 7 радиаторов с терморегуляторами. Контур второго этажа вместе с трубами 30 литров теплоносителя. После стрелки на подачу первого этажа насос с грязьевиком.
На обратке к котлу насос. и расширительный бак.
31.07.2014 в 12:18:44
касимов написал : При установке на каждый коллектор смесительной группы.(там и насосы имеются)
А смесительная группа(с терморегулятором) случайно не для тёплых полов предназначается для температур до 60? Боюсь как бы радиаторы не стали чуть тёплыми от этих смесителей.
31.07.2014 в 12:20:44
ГВС и ТП сейчас не интересуют
31.07.2014 в 21:15:26
Артемий82 написал : А смесительная группа
Бывает и с перепускным клапаном.Яндекс подскажет по запросу*смесительная группа для отопления*
Артемий82 написал : Перенес группу безопасности на стрелку.
И насосы на нее тоже перенесите.Усе в одном месте. Артемий82, Пора начинать монтаж.Лето короткое.
03.08.2014 в 10:13:37
Артемий82 написал : ГВС и ТП сейчас не интересуют
Если так, то и стрелка не нужна. Одно забыли, нужно установить перепускной клапан или насос купить адаптивный.
06.08.2014 в 11:51:24
касимов написал : 16 литров теплоносителя,котел,разводка. Итого четыре ведра. Была бы вода,репу не чесали бы.
Еще два насоса готовте,но работать будет супер! Но в каждой ветке,по радиатору без термостата!
При установке на каждый коллектор смесительной группы.(там и насосы имеются)
А для чего нужен один радиатор без термостата при использовании гидрострелки? Такой радиатор должен быть в каждом контуре отопления? И где его лучше тогда ставить?
В предложенной схеме все насосы, получается, будут постоянно работать на полную без снижения скорости перекачки при достижении рабочей температуры теплоносителя?
И зачем полотенцесушитель-байпас в коллекторах, если есть гидрострелка?
06.08.2014 в 23:48:57
ILagio написал : В предложенной схеме все насосы, получается, будут постоянно работать на полную без снижения скорости перекачки при достижении рабочей температуры теплоносителя?
Попробуйте сами оценить Ваш вопрос. Он говорит о глубоком непонимании вопроса.
07.08.2014 в 08:43:56
ILagio написал : для чего нужен один радиатор без термостата при использовании гидрострелки?
Гидрострелка ни при чем. Насос не должен гнать в тупик,при закрытых клапанах батарей.
ILagio написал : все насосы, получается, будут постоянно работать
Для этого их и ставят.
ILagio написал : зачем полотенцесушитель-байпас
Рассматривайте его просто как *полотенцесушитель*.