Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.08.2014 в 23:14:00

Сергей1987 написал : не понимаю хоть убей почему выбивает только когда провода соединены вместе

Утечка, связь, сопля и т.д. Но вот на каком из проводов это только приборы скажут. Мало того мегерение не только выявит поврежденную линию но и покажет реальную картину по всем.

0
LazGV
LazGV
Новичок

Регистрация: 26.05.2014

Томск

Сообщений: 1

05.08.2014 в 22:40:40

Возможно на обоих проводах есть какие-то утечки, но их величин по отдельности не хватает для срабатывания узо, а при подключении обоих проводов (ванная и кухня), утечки суммируются и их хватает для срабатывая узо Кстати, какой дифференциальный отключающий ток УЗО?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.