BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

02.08.2014 в 22:12:43

Сергей1987 написал : потом это интервал в 30 минут скатился до 0. т.е. узо выбивало сразу если включал автомат освещения.

Может фаза где-то прошивает....э Теоретически может быть, что суммарная утечка двух веток вышибает - но это очень маловероятно....

Сергей1987 написал : нашел скрутку ( аналог распред.коробки ))))

Это провода в штукатурке обмотанные изолентой? :)

Соблюдая безопасность!!! Можно попробовать -подключить фазы, не подключая нули и наоборот - понять на чем утечка....

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.08.2014 в 22:18:44

BV написал : Соблюдая безопасность!!!

Искать неисправность при помощи напруги когда даже тестера нет, очень плохо.

0
Сергей1987
Сергей1987
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Москва

Сообщений: 109

02.08.2014 в 22:18:55

BV написал : Может фаза где-то прошивает....э Это провода в штукатурке обмотанные изолентой? :)

Соблюдая безопасность!!! Можно попробовать -подключить фазы, не подключая нули и наоборот - понять на чем утечка....

они самые... сейчас ищу схему электропроводки в доме II-28 там есть еще какая пара проводов ( ну точнее 2 двухжильных провода ) причем они соединены последовательно. так думаю что это свет в коридоре, но зачем тогда столько проводов ?! Хз..

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

02.08.2014 в 22:28:35

Сергей1987 написал : они самые...

так и думал.... Нигде не затапливали водой проводку?

Сергей1987 написал : ищу схему электропроводки в доме II-28

вряд-ли найдете.... отключать все и прозванивать....

Bladiclab написал : Искать неисправность при помощи напруги когда даже тестера нет, очень плохо.

Согласен на 300%. Тогда может лучше обесточить, а свет взять из удлинителя?
А потом.... с приборами ...

0
Сергей1987
Сергей1987
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Москва

Сообщений: 109

02.08.2014 в 22:36:46

BV написал : Согласен на 300%. Тогда может лучше обесточить, а свет взять из удлинителя? А потом.... с приборами ...

ну так то да... но кажется все равно придется долбить стену и потолок и менять провода.. только не понятно про параллельно-соединенные провода..... ну да ладно, утро вечера мудренее

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.08.2014 в 22:37:52

BV написал : Согласен на 300%. Тогда может лучше обесточить, а свет взять из удлинителя? А потом.... с приборами ...

Полностью согласен с Вашей точкой зрения.

Сергей1987 написал : пред.история .... сначала все работало потом минут через 30 выбило узо,

Опять нет полной информации.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

02.08.2014 в 22:39:44

Сергей1987 написал : ну да ладно, утро вечера мудренее

Золотые слова однако, и особенно в работе с электричеством... К вечеру усталость, ошибка, и ой...

0
Сергей1987
Сергей1987
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Москва

Сообщений: 109

02.08.2014 в 22:41:44

Bladiclab написал : Опять нет полной информации.

Извините, м.б. не понял... сначала все работало - это значит более 2-х лет не было проблем никаких, потом рак то раз отключилось узо, повторилось через неделю... и постепенно этот интервал уменьшался.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.08.2014 в 22:43:06

BV написал : К вечеру усталость, ошибка, и ой...

И до устранения линию обесточить. Кто знает, как после насилия, УЗО себя дальше вести будет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

02.08.2014 в 22:46:59

Сергей1987 написал : сначала все работало - это значит более 2-х лет не было проблем никаких, потом рак то раз отключилось узо, повторилось через неделю... и постепенно этот интервал уменьшался.

BV написал : Это провода в штукатурке обмотанные изолентой

похоже.....

Соседи сверху не затапливали.... ?

А замурованную скрутку электрико-штукатуры делали?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.08.2014 в 22:47:49

Сергей1987 написал : Извините, м.б. не понял... сначала все работало - это значит более 2-х лет не было проблем никаких, потом рак то раз отключилось узо, повторилось через неделю... и постепенно этот интервал уменьшался.

Ну вот почему нельзя сразу инфу гнать. Это были у Вас первые звоночки. Однозначно линии под мегомметр. И по показаниям прибора уже можно принимать решения.

Сергей1987 написал : ну так то да... но кажется все равно придется долбить стену и потолок и менять провода.. только не понятно про параллельно-соединенные провода..... ну да ладно, утро вечера мудренее

Вот и нужно полная подноготная от проекта и дальше (ремонты, переделки) что делалось, что добавлялось, были ли заливы от соседей, накрывалось вызывали и т.д. Нужна информация (пища для размышления).

0