felix777
felix777
Новичок

Регистрация: 03.08.2014

Москва

Сообщений: 9

03.08.2014 в 19:03:34

Добрый день, купил квартиру с недаделаным ремонтом, проводка проложена но в щите не подключена, начал разбиратся и выяснилось следующее: в квартиру заходит 4 провода, на ванну 3Х4, коридор 3Х2.5, кухня 3Х2.5, комната 3Х4, (по сечению провода вопросов нет, прикинул вроде для моих нужд хватит). Проблема в том что и розетки и свет подключаются в отной распаечной коробке к одноному питающему кабелю а сечения кабеля у них разное (на розетках везде стоит 3Х2.5 а на свет в комнате и кухне 1.5, а в коридоре и ванной 0.75), как я понимаю это грубая ощибка электрика, потому как например на ванну будет стоять автомат на 25А и при коротком замыкании он сработает именно при этом токе а в это время провод который идет на освещение просто выгорит.
Подскажите пожалуста как можно решить проблему не прокладывая провод заново.(все поштукатурено и частично поклеины обои). Мои размышления: подвод ковсем коробкам как я говорил 3х жильный дом 60х годов т.е. земли нет, скорее всего делали 3 жилы на будущие, возможно ли взять 3 жилу( которая ращитана для земли) подключить ее от щита через слабый автомат, например 6А, в каробке перепоять скрутки и получится 3х жильный провод, 1жила фаза для розетки (защищена автоматом 25А, 2 жила фаза для света (защищена автоматом 6А) 3 жила ноль. Извиняюсь если чтото описывая непонятно.
Кто с таким сталкивался подскажите что делать

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.08.2014 в 19:11:09

Так делать нельзя К квартиру приходят скорее всего 4 кабеля :)

felix777 написал : по сечению провода вопросов нет

Есть вопросы Зачем на комнату и в ванную 3х4 Почему на кухню всего одна линия

felix777 написал : Проблема в том что и розетки и свет подключаются в отной распаечной коробке к одноному питающему кабелю а сечения кабеля у них разное (на розетках везде стоит 3Х2.5 а на свет в комнате и кухне 1.5, а в коридоре и ванной 0.75), как я понимаю это грубая ошибка электрика

Вполне вероятно, проводку придётся переделывать

0
felix777
felix777
Новичок

Регистрация: 03.08.2014

Москва

Сообщений: 9

03.08.2014 в 19:44:03

Возможно вы меня нетак поняли, к щиту из квартиры выходит 4 провода каждый по три жилы (все автоматы видимо должны были стоять на площатке в щите) т.е каждый провад на отдельное помещение но проблема в том что в каждом помещении квартиры есть распаечная коробка в которой и свет и розетки подключены в месте ( например в ванной фаза на свет идет 0.75 на розетки 2.5 и они скручены вместе и прикручены к подводному кабелю сечением 4мм, и тоже с нулем,) я же хочу использовать 3 жилу из подводного кабеля котороя предназначалась для заземления для подключение фазы отдельно для света (через автомат маленького тока), а ноль использавать общий для розеток идя света. На другом форуме сказали что так нельзя из-за возмой перегрузки нуля , но неужели дополнительные 150Ват от освещения могут перегрузить кабель 4мм которого итак похоже с запасом

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.08.2014 в 20:04:55

4 провода по 3 жилы это и есть 4 кабеля. Так делать нельзя по многим причинам. Т.е. сделать конечно можно, но это будет являться нарушением. Если желаете - нарисуйте как именно Вы хотите всё организовать, а тут объяснят почему именно так делать нельзя (или всё-таки можно)

0
felix777
felix777
Новичок

Регистрация: 03.08.2014

Москва

Сообщений: 9

03.08.2014 в 20:45:31

извиняюсь, но рисовал схематично, пример на одной коробке в ванной, я хочу отключить фазу освещения от основной фазы откуда идет на розетки и подать фазу через автомат 6А на неиспользованую жилу земли, а ноль у розеток и у освещения останится общим (по моим соображениям, какя разница где ноль встретится в распаечной коробке или на колодке в щите) подскажите правильно ли я поступаю. Из- за отсутствия в доме земли на всю квартиру буду ставить узо. Если не сложно обьясните почему нельзя чтобы в квартиру входило 4 провода?

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.08.2014 в 21:05:33

Идея понятна. 1 нарушение - использование ж-з проводника в качестве токоведущего 2 нарушение - общий ноль двух независимых групп 3 нарушение - отключение кабеля двумя раздельными автоматами 4 нарушение - отсутствие проводника PE (отсутствие PE в щите - не оправдание) 5 нарушение - 0,75кв для групповой стационарной проводки Хватит?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

03.08.2014 в 21:26:32

felix777 написал : Кто с таким сталкивался

felix777 написал : дом 60х годов

я сталкивался.

felix777 написал : подскажите что делать

Менять проводку всю. полностью. Заодно добавлять линии слаботочки....

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.08.2014 в 21:30:12

Юрий-Электр написал : Менять проводку всю. полностью. Заодно добавлять линии слаботочки....

  • ставить квартирный щит
0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

04.08.2014 в 06:43:36

Полный комплект косяков. И еще хотят добавить.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

04.08.2014 в 07:54:50

felix777 написал : в коробке перепаять скрутки и получится

порнография....