Songo написал : Вводной ВА 63А после УЗО 300мА вы откуда взяли, у вас такой стоял? Дом с плитами? Сколько выделенная мощность на квартиру?
Дом новостройка, c УЗО ошибся поправил на чертеже.
На вводе стоит вводной автомат 63A и УЗО С50 100mA фирмы Элта. На вид оно очень стремное, нужно ли его менять?
Электрик из УК говорит что вводной нужно менять. Квартира с плитой. Договора с мосэнерго пока нет, но по слухам на квартиру 15кВт
serj12 написал : Да,кроме варочной,желательно 32 А.
Спасибо, поправил на схеме.
Songo написал : На водогрее 10мм2 кабель под ВА 63А, многовато для 10
Спасибо, заменил на C50
serj12 написал : Разделение по группам ... очень своеобразное,излишества всякие не хорошие в виде не нужных линий или отсутствия оных(особенно "про все розетки на сплиты" - пытался осилить,но сдался - это как?Три - четыре сплита на одной линии или же под одним АВ эти сплиты на разных линиях?!). Проточник клёвый,весело с ним будет. Ну и про УЗО на 10 мА глупо писать вроде ...А про СУП и речи нет.
Сколько будет кондиционеров, еще не решил. Либо 1, либо 2 не больше. Сейчас под них хотел сделать просто розетки. У кондиционера мощность обычно около 1КВ. В чем проблема повесить 2 кондиционера на один автомат 16A
По поводу УЗО имеет ли смысл брать УЗО на 10 мА на 63А? По поводу СУП, просто не нарисовал. Земля в 6мм пойдет в сантехкороб.
Подскажите какие линии лишние и ненужные?
05.08.2014 в 11:43:24
Diamond написал : На вводе стоит вводной автомат 63A и УЗО С50 100mA фирмы Элта. На вид оно очень стремное, нужно ли его менять?
Стрёмное не УЗО. Стрёмно называть дифавтомат УЗО. Вы как, брендовое потяните? Сколько денег потратить сможете? тысячу рублей, три тысячи, восемь?
Там у Вас стоит однополюсной выключатель нагрузки, за ним уже этот стрёмный дифавтомат. Я бы поменял и то и то. Скажем на два отдельных или на три отдельных брендовых устройства: двухполюсной выключатель нагрузки (можно и однополюсной, если там с монтажом затык), дифавтомат C63 / 100 или 300 mA - или как вариант отдельно автомат C63 и отдельно УЗО. Ну и селективную характеристику УЗО не стоит забывать.
05.08.2014 в 11:48:31
УЗО 100 мА стоит селективное. Хоть и стремное - оставляйте, денег сэкономите. Мой "обычный" (не s) глючный ИЭК 63/0.1 вот опять начал вырубаться при включении в сеть компа. Поеду Acti9 300 mA брать, наверное (больше нету ничего)... УЗО (нормальных) 63А 10 мА не бывает - только 16 и 25.
05.08.2014 в 12:03:40
Diamond написал : На вводе стоит вводной автомат 63A
Не автомат это.
web-rr написал : Там у Вас стоит однополюсной выключатель нагрузки
Diamond написал : В чем проблема повесить 2 кондиционера на один автомат 16A
Запросто.
Diamond написал : По поводу УЗО имеет ли смысл брать УЗО на 10 мА на 63А?
Нет,ибо это фрик.Нормальное на 16 и 25 .
И это пройдёт ...