Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.10.2006 в 00:24:06

Народ, я вот тут в книжке интересныый вопрос нашёл, пытался найти на него ответ - не получилос.Сам догадатся не могу Может у вас чего выйдет. Вообщем, есть схема: неполный треугольник из двух однофазных трансформаторов, у одного из них во воричной половине смашаны концы. Подключив эту схему к 380в что покажет вольтмерт измеряя напряженее на обмотках? И как для этого случая выглядит векторная диаграмма?
Да и вообще, где может использоватьсятакая схема?

Тут http://org.balticom.lv/vopros.jpg я дал картинку на схему и на задание.

Может кто может нарисовать диаграмму и подскажет что будет показывать вольтметр?

0
caver
caver
Местный

Регистрация: 27.08.2006

Москва

Сообщений: 234

25.10.2006 в 02:04:46

Условие неполное, не указан коэффициент трансформации. Допустим что он равен 1.
В первичных обмотках напряжение (эфф.) между любой парой концов, ессно, будет 380в, раз мы их подключаем к трем разным фазам сети на 380в. Во вторичной в каждой отдельной обмотке будет тоже 380в, раз коэфф трансформации = 1. А мгновенное напряжение между внешними концами вторичных обмоток - это сумма двух синусов от каждой обмотки. Один со сдвигом 2pi/3 (сдвиг между фазами в сети), другой со сдвигом pi (потому что концы обмотки перевернуты). Взаимный сдвиг фаз pi/3 - дает умножение амплитуды на корень из трех.
То есть эфф. напряжение между внешними концами вторичных обмоток ~ 660в. Диаграмму рисовать лень :)

0
Balabas
Balabas
Местный

Регистрация: 20.08.2006

Рига

Сообщений: 147

25.10.2006 в 11:09:10

Вектора лягут так: И не неполный, а открытый треугольник. Неполной бывает звезда.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.10.2006 в 11:54:39

Я так и думал, что будет 660 :) А диаграмма странная маненьно :) Так а где применяют такое соединение?

0
Balabas
Balabas
Местный

Регистрация: 20.08.2006

Рига

Сообщений: 147

25.10.2006 в 13:05:11

odium написал : А диаграмма странная маненьно

Точно. Ошибочка вышла... Позже перерисую... А применяется эта схема в устройствах защиты и учета, когда нужны междуфазные напряжения. Так что см. учебники по релейной защите.

P/s/ http://c.foto.radikal.ru/0610/bbd7c3db4826.gif

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.10.2006 в 15:01:43

Во, эти даиграмма уже лучше :) Единственное результирующий вектор он же больше должен быть, а?

0
Balabas
Balabas
Местный

Регистрация: 20.08.2006

Рига

Сообщений: 147

25.10.2006 в 16:21:22

odium написал : результирующий вектор он же больше должен быть, а?

Ну, дело не в масштабе, а в направлении... Фикус :) заключен в том, что схема сдвигает фазу на 150 градусов относительно оригинала, и об этой особенности надо помнить.

0