Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.08.2014 в 15:16:55

iyri написал : А в чем проблема?

Опять двадцать пять на розетки .

iyri написал : при подключении нескольких потребителей

давайте всех потребителей на схеме отобразите, т.е. все отходящие от этого щитка кабели.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.08.2014 в 15:45:20

iyri написал : лень второй контур на молниезащиту делать.

iyri написал : Пропустим контура,

  1. не пропустим. При TN-C-S один разрядник надо убрать.

  2. ВАР не так подключается

  3. нахрена единственный автомат 25 А - непонятно. Я бы понял автомат 16 А - (это значит на розетки) или 25 А на вводе, но на отходящей линии куда? На водогрей 6 кВт?

  4. УЗО должно быть защищено вышестоящим автоматом. А у вас оно защищено?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25116

05.08.2014 в 16:00:33

Alexiy написал : УЗО должно быть защищено вышестоящим автоматом. А у вас оно защищено?

Неизвестны ни характеристика автомата на 63А, ни параметры УЗО. Без этого не угадаешь.

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

05.08.2014 в 16:25:32

Alexiy написал : ВАР не так подключается

да знаю прекрасно как подключается

Alexiy написал : УЗО должно быть защищено вышестоящим автоматом.

не факт

Alexiy написал : нахрена единственный автомат 25 А - непонятно. Я бы понял автомат 16 А

актуально, принемается

Solovey написал : давайте всех потребителей на схеме отобразите

тайна за 7 замками.

ВТБ! написал : Без этого не угадаешь.

не нужно гадать.

Прошу конструктивную схему соответственно заданию (нагрузка, сечение, не обсуждаются)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.08.2014 в 16:35:17

iyri написал : Прошу конструктивную схему соответственно заданию (нагрузка, сечение, не обсуждаются)

Чего обсуждать-то тогда? Ну есть картинка - что дальше?

Картинка хорошая, можно распечатать на принтере, засунуть в рамку, повесить на стену и любоваться

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.08.2014 в 16:45:27

iyri написал : не факт

Факт. В ПУЭ так написано. Своими словами перескажу: Вместо АВ+УЗО рекомендуется ставить ДА. УЗО должно быть защищено от сверхтока и если всё равно ставите УЗО (а не ДА), то убедитесь, что вышестоящий автомат обеспечивает защиту от сверхтоков. Оригинальный текст ПУЭ сами найдёте?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25116

05.08.2014 в 17:06:11

Alexiy написал : Оригинальный текст ПУЭ

А дальше ГОСТ подымать...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.08.2014 в 17:58:29

iyri написал : отдельно стоящего сооружения

Ввод КЛ-ВЛ ?

iyri написал : с контролем нагрузки и напряжения.

Визуальным?

iyri написал : Стоит задача- с минимальными затратами обеспечить безопасность

=АД12 в номинал ТЧК

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.08.2014 в 18:22:05

iyri написал : речь идет только о ВРУ

По ВРУ не указано соответствие классу электробезопасности, IP.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.08.2014 в 18:30:19

ink_mast написал : По ВРУ не указано соответствие классу электробезопасности

Ван- как всегда... Но при ТТ нужно играть в "два квадрата".

ink_mast написал : IP

Согласно среды, а может и четверга, но это ничего не меняет.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.08.2014 в 19:08:57

ПPOPAБ написал : Но при ТТ нужно играть в "два квадрата".

Каждый делает свой выбор.

ПPOPAБ написал : но это ничего не меняет

Переубеждать ни кто не намерен.

Зы. УЗИПы не защищены.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу