MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

07.08.2014 в 14:16:14

DED@ПВО написал : Вообще то розетки щитовые под гребенки не ставят, потому что любая розетка должна быть защищена УЗО и АВ (или диффавтомат) 16А,

А может, это несовпадение по расположению контактов сделано намеренно? Своеобразный ключ, защита от дурака?

0

Вечный студент

el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

07.08.2014 в 14:27:46

MrGalaxy написал : Я хотел сначала через диффавтомат розетку пустить, но она, зараза, оказалась толще стандартных модулей и в щитке места не осталось.

Не толще, а ровно пять модулей по 9 мм.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.08.2014 в 14:32:59

MrGalaxy написал : Я хотел сначала через диффавтомат розетку пустить, но она, зараза, оказалась толще стандартных модулей и в щитке места не осталось.

поставьте диффавтомат шириной с одномодульный автомат - такие есть iDiff K у Schneider Electric и аналог у ABB

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

07.08.2014 в 14:36:18

MrGalaxy написал : А может, это несовпадение по расположению контактов сделано намеренно? Своеобразный ключ, защита от дурака?

Это конкуренция и защита от китайцев. Если автоматы и аксессуары к ним будут унифицированы, то китайцам достаточно будет наладить выпуск унифицированных аксессуаров и никто не будет брать фирменные блок-контакты, расцепители, шины и т.д.. :)

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

07.08.2014 в 20:16:50

Совершенно верно. Мечта какой-нибудь Варты - единый аккумулятор для всех смартфонов. Только Эпл с Самсунгом это не колышет. :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

08.08.2014 в 08:51:32

Alexiy написал : поставьте диффавтомат шириной с одномодульный автомат - такие есть iDiff K у Schneider Electric и аналог у ABB

Спасибо большое, не знал, что такие бывают. Но всё-равно ничего не получится: последний оставшийся слот у меня занят нулевой шиной.:eek:

0

Вечный студент

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

08.08.2014 в 09:48:36

MrGalaxy, У вас же вроде старый дом? Поставьте узкую розетку без "земли", если так хочется :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

08.08.2014 в 10:13:15

Johnny написал : MrGalaxy, У вас же вроде старый дом? Поставьте узкую розетку без "земли", если так хочется :)

Хрущёвка, но с новой трёхпроводной электропроводкой после капремонта.

0