serj12 написал :
Да как-то питание всего этого богатства от одной лучшей фазы представил.
На ней холодильник, дизельный котел, свет уличный и аквариумный компрессор - и 3 кВт не наберется.
serj12 написал :
При утечки в любой из линий сработает и УЗО линии и это общее УЗО,которое отключит весь щит.Вам достаточно при системе ТТ одно общее селективное УЗО в вводном щите на 100 или 300 мА,или несколько если приоритетные щиты есть.
То есть общее УЗО в каждом щитке - перебор и их надо убрать? Но, например в щите 2 этажа, кроме группового УЗО, других нет, и при утечке сможет сработать только противопожарное УЗО на 300 мА, а вроде бы нужно на 30 мА?