H3ll
H3ll
Новичок

Регистрация: 12.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 13

21.08.2014 в 12:17:13

СИ написал : H3ll, А регулярно вы их снимать и промывать готовы, может лучше сначала инструкцию по эксплуатации почитать, глядишь и пара тройка рифов обнаружится.

Что вы имеете ввиду? Зачем мне их регулярно снимать?

Да, кстати уточнил насчет подачи - она идёт сверху. Трубы 3/4''

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.08.2014 в 22:50:11

Значит в схеме не хватает одного байпаса. Сместить к правой батарее. Диаметр - 1/2" для пессимистов, 3/4" для оптимистов (если сам стояк хорошо горячий).

0
H3ll
H3ll
Новичок

Регистрация: 12.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 13

22.08.2014 в 09:46:13

поправил план

0
Вложение
Пыхтачок
Пыхтачок
Резидент

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

22.08.2014 в 11:34:04

H3ll написал : Сейчас схема такая:

У меня по такой схеме было подключено отопление угловой комнаты при сдаче дома, подача снизу.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

H3ll
H3ll
Новичок

Регистрация: 12.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 13

22.08.2014 в 13:44:39

Пыхтачок написал : У меня по такой схеме было подключено отопление угловой комнаты при сдаче дома, подача снизу.

Подача сверху. Трубы в другой комнате, и зимой они заметно горячее стояка с батареей.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.08.2014 в 13:45:59

H3ll написал : поправил план

Чего поправили? Байпас где?

0
H3ll
H3ll
Новичок

Регистрация: 12.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 13

25.08.2014 в 07:36:33

В общем вот накалякал, не знаю, правильно или нет. Хвалим, ругаем.

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.08.2014 в 10:41:04

Уже лучше. При таком кол-ве секций диагональ толком ничего не даст, можно сделать боковое подключение. Верхние вентили ставьте запорно-регулировочные, чтобы не жариться когда на улице потеплее.

0
H3ll
H3ll
Новичок

Регистрация: 12.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 13

26.08.2014 в 10:51:06

После звонка в жэу выяснилось, что они позволят ставить только чугуний. Мда, дела..

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.08.2014 в 10:59:07

Ха-ха, дурдом.

0
H3ll
H3ll
Новичок

Регистрация: 12.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 13

26.08.2014 в 12:07:10

Mazayac написал : Ха-ха, дурдом.

мотивируют тем, что плохой теплоноситель, а биметал засоряется, и вообще его надо 2 раза в год промывать :cool: Почитал законы - и стало непонятно, чем УК недовольна. Радиаторы отопления - моя личная собственность, переоборудовать или перепланировать я ничего не буду. Следовательно никаких изменений в технический паспорт помещения вносить не надо. По этому их задача сводится к отключению стояка.

В общем буду бороться с совком :mad:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.