And_S написал :
но застройщик сообщил, что вводной автомат в квартире будет установлен на 40А.
Тогда вам нет большого смысла покупать более дорогие УЗО номиналом 63А.
Вводной автомат 40А - смело ставьте УЗО 40А.
And_S написал :
По квартире разводка кабелем 3*2,5 на розетки и 3*1,5 квадрата.
А на плиту какой кабель заложили? От этого и зависит выбор автомата.
Весь кабель-то надеюсь с индексами нг-LS? :)
В16 - на розетку детской - странный выбор.
Я вообще за установку "В" неглядя и по кругу. Я еще могу понять смысл установки УЗО 10мА на розетки детской... Но вот единственный автомат "В" погоды не сделает.
В16 - вам хватит для любой бытовой техники в квартире. Если они у вас доступны - ставьте их везде, если разница в 20р за штуку вас не очень смущает :)
УЗО номиналом 40/0.01 у брендов не найдете. Максимум 25/0.01 у Шнайдера есть.
Так что или 30мА или делите линии на пару УЗО 10мА
Лично я вообще не вижу большого смысла например на полотенцесушитель ставить УЗО 10мА. Ну будет утечка - есть РЕ. Чего бояться? У электрического ПС ведь весь корпус металлический. Напрямую от фазы может долбануть только при механическом повреждении шнура питания... Но это какая вероятность?
Лучше особое внимание организации ДСУП уделить и не забыть от КУП до каждой розетке в санузле индивидуальный РЕ проложить.