pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

22.08.2014 в 16:55:06

BV написал : pic_Nick, уж купите уже микроконтроллер и зашейте как надо по таблице состояний и переходов с необходимыми задержками :)

Ну, тоже, наверное, вариант... Дадите наводку?

0
Tavrovod
Tavrovod
Местный

Регистрация: 21.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 702

22.08.2014 в 19:02:25

6.2 - не реализуемо. Если давать команду пуск, а влажность низкая, то датчик тут же будет давать стоп. и вентилятор даже не дёрнется. Ну,конечно,если там нормальный датчик,а не такой,который замкнут,но при включении минут 10 "думает"... ) в понедельник попробую изобразить ваши хотелки... :) но становится похоже,что контроллер начинает просится в схему...:)

Еще совет - еще раз посмотрите мою схему, ИМХО.она делает всё,что надо вам....только вы это еще не поняли :)

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

22.08.2014 в 21:36:18

Tavrovod написал : 6.2 - не реализуемо. Если давать команду пуск, а влажность низкая, то датчик тут же будет давать стоп. и вентилятор даже не дёрнется.

Ну я это и имел ввиду.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу