mishinik написал : А вводной автомат 63А при кабеле сечением 16 кв. мм нормально?
да
20.08.2014 в 09:57:54
mishinik написал : А вводной автомат 63А при кабеле сечением 16 кв. мм нормально?
да
20.08.2014 в 12:37:48
Посмотрите пожалуйста, как в таком варианте? Что еще нужно изменить?
20.08.2014 в 14:09:17
mishinik написал : Что еще нужно изменить?
1) взять весь кабель ВВГнг-LS 2) нарисовать принципиальную схему: а то не очень понятно, у вас вся квартира на единственном УЗО 30мА висит или часть нагрузки без УЗО. 3) я бы увеличил щит 1-го этажа как минимум до 24 модулей, и на всю квартиру поставил бы минимум 3 УЗО, спрятав бы под них все линии. 4-5 УЗО вообще уже красиво бы было.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.