Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

20.08.2014 в 09:57:54

mishinik написал : А вводной автомат 63А при кабеле сечением 16 кв. мм нормально?

да

0
mishinik
mishinik
Новичок

Регистрация: 18.08.2014

Павловский Посад

Сообщений: 13

20.08.2014 в 12:37:48

Посмотрите пожалуйста, как в таком варианте? Что еще нужно изменить?

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.08.2014 в 14:09:17

mishinik написал : Что еще нужно изменить?

1) взять весь кабель ВВГнг-LS 2) нарисовать принципиальную схему: а то не очень понятно, у вас вся квартира на единственном УЗО 30мА висит или часть нагрузки без УЗО. 3) я бы увеличил щит 1-го этажа как минимум до 24 модулей, и на всю квартиру поставил бы минимум 3 УЗО, спрятав бы под них все линии. 4-5 УЗО вообще уже красиво бы было.