19.08.2014 в 22:31:01
Ну почему, сейчас разные лампы для диммера делают, в том числе и с Е27, Е14. Другое дело, что отзывы разные, у кого нормально регулируются, у кого нет.
20.08.2014 в 09:15:09
web-rr написал : Это очень разные по качеству и ценам серии. Неужели так неопределённо?
Ну это как обычно, хочется Легранд, но вполне может получиться всего лишь Шнайдер... До этого еще не скоро.
Про лампы в любом случае сначала будут обычные выключатели, а к там может и придумают нормальные регулируемые или лампы или диммеры.
20.08.2014 в 09:56:57
А вводной автомат 63А при кабеле сечением 16 кв. мм нормально?
20.08.2014 в 09:57:54
mishinik написал : А вводной автомат 63А при кабеле сечением 16 кв. мм нормально?
да
20.08.2014 в 12:37:48
Посмотрите пожалуйста, как в таком варианте? Что еще нужно изменить?
20.08.2014 в 14:09:17
mishinik написал : Что еще нужно изменить?
1) взять весь кабель ВВГнг-LS 2) нарисовать принципиальную схему: а то не очень понятно, у вас вся квартира на единственном УЗО 30мА висит или часть нагрузки без УЗО. 3) я бы увеличил щит 1-го этажа как минимум до 24 модулей, и на всю квартиру поставил бы минимум 3 УЗО, спрятав бы под них все линии. 4-5 УЗО вообще уже красиво бы было.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу