Аватар пользователя
Urvin

Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 99

18.08.2014 в 18:50:45

Здравствуйте!

В течение месяца принимаю двушку в новостройке. Некоторые планы еще до конца не согласованы, но явно пора начинать шевелиться с планами на ремонт.

Содержание и назначение комнат следующее: — Кухня — варочная панель + духовка + посудомойка + набор всякой мелочи типа чайников, СВЧ... — Лоджия со стороны кухни — обогрев (теплый пол). Возможно оборудование рабочего места. — Спальня — минимальная комната с телевизором, как основным потребителем. — Детская — рабочее место, возможна установка кондиционера на одну из линий розеток; — Холл — общее широкое пространство с телевизором и электрокамином.

Предусмотрел неотключаемую линию холодильника и мелкой шелупони вроде домофона, звонка («слаботочка»).

Покритикуйте, пожалуйста!

0
Вложение
Аватар пользователя
Slava_climbe

Местный

Регистрация: 30.10.2013

Запорожье

Сообщений: 6

18.08.2014 в 23:20:14

Первое и второе УЗО перегружены. На варочную нужно кабель 3х6. И в регуляторы тёплых полов удобнее будет заводить 3х1.5

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

18.08.2014 в 23:35:54

Дифавтомат в этажном щите не нужен, в узм в новостройке смысла скорее всего немного, вместо него воткните лучше селективное узо 63/300. чуть ниже по схеме ВА С50 тоже можно убрать, плиту вывести из под УЗО и подключить отдельно, напр. посредством АВДТ, ну и автоматы с характеристикой С, а не B, все останется ровно так же функционально, но дешевле. И да, не стоит разводить целый зоопарк устройств, пусть все узо будут одинаковыми, например 40/30 :)

0

человек-электрик

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

18.08.2014 в 23:50:19

jaja написал : пусть все узо будут одинаковыми, например 40/30

При неизменных группах под ними?!И при вводном на 50 А?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

19.08.2014 в 00:06:02

кроме неудачной идеи тс с кухней, хотя и так сойдет, не вижу никаких противоречий

0

человек-электрик

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.08.2014 в 00:15:47

serj12 написал : При неизменных группах под ними?!И при вводном на 50 А?

Нет, ввод, для унификации сделать C32. Если jaja имел в виду иное - под сомнение его адекватность. По меньшей мере на сегодня.

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

19.08.2014 в 01:17:50

1 - АВ 50А в щитке можно поменять на рубильник 2 - Розетки и свет на лоджии раздельно или под автомат 10А 3 - Для лоджии желательно отдельное УЗО 4 - Свет помещения и розетки этого помещения желательно под разные УЗО 5 - на духовку кабель 3х6 6 - Первое УЗО берите 25/30, второе можно оставить это - они не будут перегружены, тк нагрузка на розетке слаботочки будет минимальная, и другой аппаратуры там не будет, свет в санузле - так-же 7 - УЗО на вводе желательно поменять на селективное

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

19.08.2014 в 09:27:11

perf написал : 2 - Розетки и свет на лоджии раздельно или под автомат 10А

Почему?Кабель 3х2.5 мм2.

perf написал : 6 - Первое УЗО берите 25/30, второе можно оставить это - они не будут перегружены, тк нагрузка на розетке слаботочки будет минимальная, и другой аппаратуры там не будет, свет в санузле - так-же

Первое можно оставить это же,но номиналы автоматов 10 и 6 соответственно.На свет ванны можно 6 А поставить. Про тёплые полы выше написали - 3х1.5 мм2. УЗМ ставьте.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Urvin

Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 99

19.08.2014 в 13:45:13

jaja написал : Дифавтомат в этажном щите не нужен

Считаем, что до квартиры — темный лес и максимум на смену идет вводной кабель на 3х10. Там менять не собираюсь ничего.

jaja написал : ну и автоматы с характеристикой С, а не B, все останется ровно так же функционально, но дешевле.

В соседних темах не раз встречал мнение, что стоит ставить автоматы В, ибо разница — десять рублей (реально, 142.97 руб 154.87). 200 рублей для единичного щита, в общем, не жалко. Вот 500 уже да, жаба.

jaja написал : чуть ниже по схеме ВА С50 тоже можно убрать

У меня соображения на этот выключатель такие — уматываешь в отпуск — одним взмахом вырубил все, кроме холодильника. Есть какие-то обратные доводы?

perf написал : 3 - Для лоджии желательно отдельное УЗО

Насколько критично именно отдельное? Лоджия остеклена и утеплена, площадь минимальна. Выше и ниже этажами так же. Не сильно хочется плодить сущности в щитке, итак много.

jaja написал : вместо него воткните лучше селективное узо 63/300

perf написал : 7 - УЗО на вводе желательно поменять на селективное

Если я не трогаю уже установленный на этаже ДА, оно необходимо?

serj12 написал : УЗМ ставьте.

Запутался. =)

Свет и розетки на лоджии сознательно разделять не хочу. Ибо, скорее всего, розеток там не случится. А если и случится, то на какую-то мелочь по части потребления. Про 1.5 сечения (+ соответственно, автомат на 10) на теплый пол лоджии принял к сведению. Пока сознательно оставлю изначальные размерности.

Свет раскидал по разным УЗО насколько возможно.

Не слишком мощные УЗО в последних двух группах? На холодильник и слаботочку, вероятно, можно кинуть кабель 3х1.5?

Схему обновил, проверьте, пожалуйста! Благодарю!

0
Вложение
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

19.08.2014 в 16:05:09

Urvin, вам надо приобрести щит на 48 модулей и сделать примерно так как на прикрепленных изображениях.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Urvin

Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 99

19.08.2014 в 16:23:02

Освещение на автоматах, без УЗО? :eek:

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.08.2014 в 16:24:39

Urvin написал : Освещение на автоматах, без УЗО?

Так ПУЭ рекомендует

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.08.2014 в 17:32:06

Alexiy написал : Так ПУЭ рекомендует

нет там таких рекомендаций.

Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

Так что свет без УЗО конечно можно, но вот для себя любимого так делать не надо.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

19.08.2014 в 18:03:26

Solovey, смысл-то в чем?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.08.2014 в 18:06:03

Solovey написал : нет там таких рекомендаций.

и в то же время

Solovey написал : Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

дык, требуется, или не требуется по ПУЭ? Надо определиться.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу