Добрый день. Имеется коттедж с трехфазным питанием. Рисовать начал с уличного шкафа (темносиним) и внутридомовой щиток (голубой).
Не уверен по номиналам, подскажите, пожалуйста!
Заранее спасибо
21.08.2014 в 15:15:49
Добрый день. Имеется коттедж с трехфазным питанием. Рисовать начал с уличного шкафа (темносиним) и внутридомовой щиток (голубой).
Не уверен по номиналам, подскажите, пожалуйста!
Заранее спасибо
21.08.2014 в 15:32:40
Deleter написал : Не уверен по номиналам, подскажите, пожалуйста!
с номиналами беда полная.
1) розетки уличного шкафа, Однофазные? диф на 16А должен быть 2) УЗО 63/10 и 40/10 не бывает. Есть на 30мА 3) в домашнем щитке хоть как-то цветом разные фазы обозначьте 4) подпишите сечения кабелей
зы! вот чем с нуля рисовать, откройте любую соседнюю тему про 3ф щиток, скопируйте оттуда итоговую схему с исправленными косяками и переделайте ее под себя. Нафига каждый раз велосипед изобретать?
21.08.2014 в 16:22:27
У Вас там ещё питание котла через УЗО. Котёл топится чем? Энергозависимый?