хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

10.09.2014 в 17:39:04

ZucerMan написал : **Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8).

*526.8.3 Обработка пайкой концов тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки не допускается в соединениях и точках стыка, которые подвергаются в обслуживании перемещению между пропаянной и непропаянной частями проводника.***

Вот именно что тонкой проволоки, или из очень тонкой проволоки. Но это не такое большое количество проводов которые используются возьмине тот же ПВ3 и он по классу гибкости уже не попадает и его паять уже не запрещено.

0
ZucerMan
ZucerMan
Местный

Регистрация: 28.06.2013

Краснодар

Сообщений: 524

10.09.2014 в 21:10:47

хунта написал : Вот именно что тонкой проволоки, или из очень тонкой проволоки. Но это не такое большое количество проводов которые используются возьмине тот же ПВ3 и он по классу гибкости уже не попадает и его паять уже не запрещено.

Да "пайка", как таковая, не ЗАПРЕЩЕНА ни в примечании 1 п. 526.1, ни в п.526.8. Но из смысла пунктов следует, что ее, во-первых, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗБЕГАТЬ. К слову, это рекомендации не тети Маши, и даже, не "мастера" с "50-летним стажем", а стандарта МЭК. Во-вторых, ее допускают ТОЛЬКО при выполнении определенных УСЛОВИЙ. Вопрос на засыпку. Как вы, выполняя соединение пайкой, учтете повышение температуры при коротких замыканиях? (Пайку твердыми припоями не предлагать).

PS Кстати, п.526.8.3 НЕ запрещает пайку тонкого провода ВООБЩЕ, лишь накладывает ограничивающие условия.

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

10.09.2014 в 23:19:06

Паял, паяю и буду паять припоями ПОС-40,50,61. Применяю свой самодельный тигель и спиртоканифольный раствор. Если нужно соеденить многопроволочный провод то не облуживою каждый кончик по отдельности, а потом спаивать их встык. А скручиваю их между собой. В тубе есть видео где я это показывал, на канале "Советы электрика", если есть желание можете посмотреть. А то что нас (электриков) пытаются отвадить от пайки и сварки и посадить на клеммники это просто лобирование интересов производителей и не более того. А что касается температур плавления то ПВХ изоляция начинает портится при температуре ниже чем температура плавления припоя. По этой причине необходим теплоотвод при пайке.

0
ZucerMan
ZucerMan
Местный

Регистрация: 28.06.2013

Краснодар

Сообщений: 524

10.09.2014 в 23:51:06

хунта написал : А то что нас (электриков) пытаются отвадить от пайки и сварки и посадить на клеммники это просто лобирование интересов производителей и не более того.

Про сварку там ни слова. Так что, антисварочное лобби вам померещилось. Сварка - это вообще идеальное решение. Жаль, не очень технологичное... Ну и я паяю (иногда), так что с того, игнорировать стандарты?;)

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

11.09.2014 в 00:41:48

Про сварку я так добавил как тот же вариант когда мы не покупаем для соединения проводов клемниеи. Хотя я считаю что каждому соединению свое место. На силовых кабелях нет смысла в пайке. Но и подключать люстру на гильзу тоже глупость. А пайка самое милое дело, правда если проводка не находится в местах с химически активной средой.:)

0
steel
steel
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Сибай

Сообщений: 355

13.09.2014 в 18:03:14

Stripax от велдмюллера очень хороший инструмент, рекомендую. Недорого если покупать на ебее.

0
steel
steel
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Сибай

Сообщений: 355

13.09.2014 в 18:15:25

доминик написал : Вот и приехал мой 12 12 06.В отличии от 12 21 180 ножи с двух сторон.Раздевает провод заметно легче,и чуствуется,даже не знаю как правильно подобрать фразу,короче ощущается мощь и запас.Внешне они похожи,принцип примерно один,но механизм и техника стриппа совсем разные.Короче вещь,теперь точно могу сказать,что мультистрип отправится на дачу.Завтра сфоткаю,или попробую видео снять.

Это инструменты для разного применения. Те, которые 12 12 06, они больше для проводов в спец. изоляции (тефлон, фторопласт, и т.д.), а мультистрип и т.п. для быстрой работы с обычными проводами. Например шкаф автоматики где проводов уйма, концов несколько сотен, и сечения разные попадаются. Здесь мультистрип рулит :)

0
sergey73-75
sergey73-75
Местный

Регистрация: 21.01.2015

Ульяновск

Сообщений: 302

06.11.2015 в 16:21:26

Вечер добрый всем! Подскажите в решении вопроса, пожалуйста... Задумал менять проводку алюминиевую на медь. Хочу протащить новые провода через имеющиеся каналы, сцепив провода со старыми через ГМЛ. Вопрос: хватит ли по прочности обжимки http://knipex-shop.ru/product/instrument-dlja-obzhima-kontaktnyh-gilz-knipex-97-78-180/ (по-русски - пассатижи с профилем для опрессовки) для задуманного?

0
EmpD`Art
EmpD`Art
Местный

Регистрация: 04.02.2014

Братск

Сообщений: 923

06.11.2015 в 16:28:12

sergey73-75, нет, эти клещи только для НШВИ. Для ГМЛ нужны клещи типа ПК-10/16/25 от КВТ/Шток/Китайцев.

0
sergey73-75
sergey73-75
Местный

Регистрация: 21.01.2015

Ульяновск

Сообщений: 302

06.11.2015 в 16:45:29

EmpD`Art написал : sergey73-75, нет, эти клещи только для НШВИ. Для ГМЛ нужны клещи типа ПК-10/16/25 от КВТ/Шток/Китайцев

Узкогазых брать не хотел.... Но вопрос не очень уж серьезный - для 2-3 обжимок может и стоит попробовать проверить восточное качество...

0
EmpD`Art
EmpD`Art
Местный

Регистрация: 04.02.2014

Братск

Сообщений: 923

06.11.2015 в 17:45:50

sergey73-75 написал :

EmpD`Art написал : sergey73-75, нет, эти клещи только для НШВИ. Для ГМЛ нужны клещи типа ПК-10/16/25 от КВТ/Шток/Китайцев

Узкогазых брать не хотел.... Но вопрос не очень уж серьезный - для 2-3 обжимок может и стоит попробовать проверить восточное качество...

Европейцы делают только под гильзы по европейским стандартам. У них геометрия отличается от гостовского, который к тому же, в отличии от DIN, нормирует и геометрию обжима. Клещи подбираются под гильзы, а не наоборот. Хотите европейские клещи - берите европейские гильзы. Например, такую комбинацию: http://klauke-shop.ru/product/mehanicheskij-instrument-k-02-dlja-opressovki-trubchatyh-kabelnyh-nakonechnikov-i-soedinitelej-dlja-sploshnyh-zhil-075-16-mm2-klauke-k02/ http://klauke-shop.ru/category/soedinitelnye-gilzy/

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу