23.08.2014 в 10:24:03

BV написал : Евгений_7, Нужно еще фото вашего щита, если там есть крутилки с клювиком - ни в коем случае не трогать их. Они взрываются. По схеме - обычно стоят перед счетчиком. При первой возможности - заменить на нормальный выключатель нагрузки, или вместо крутилки поставить 2х полюсный Автомат описанный ранее И фото счетчика поближе - там указан его максимальный ток.

И фото всего сетевого шнура к бойлеру? Там есть коробочка с надписью "тест" 30 или 10ма?

Фото щитка и счетчика: http://radikal.ru/fp/453bcc696d11446e9db15d36c4b9e48a http://radikal.ru/fp/a3de20818cda4645b9be95a88644f412

В бойлере (под крышкой) просто есть выходы, к которым подключили шнур 3х1,5 и вилку (коробочки нет).

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

23.08.2014 в 11:38:47

Это что там за хрень с надписями Пуск/Стоп? :/

0
Евгений_7
Евгений_7
Новичок

Регистрация: 23.08.2014

Краснодар

Сообщений: 16

23.08.2014 в 11:50:32

Johnny Я не знаю:) Стопом можно отключить подачу електричества на квартиру, Пуском - включить.

Пришел ко мне электрик посоветовал УЗО и 2п-автомат по 40А, и далее 2 автомата по 25А и 1 на 16А. Не большая ли мощность, я думаю.

  • Зануление на щитовую. Стоит ли такое делать?

Старые автоматы, вроде бы, по 15А.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

23.08.2014 в 13:40:59

Ясно, типичный дебильный электрик. На алюминий - 25А на розетки, замечательно. А такой аппарат на прошлой работе напарник откопал где-то в недрах электроцеха. Что-то типа механического пускателя, если можно так выразиться. Главный энергетик сказал, что такие устанавливали на древние советские стиральные машины. Напарник забрал его себе на какой-то станок :)

0
Евгений_7
Евгений_7
Новичок

Регистрация: 23.08.2014

Краснодар

Сообщений: 16

23.08.2014 в 13:46:32

Johnny У меня такой скоро тоже будет лишний ))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117995

23.08.2014 в 13:46:34

Евгений_7 написал : В бойлере (под крышкой) просто есть выходы, к которым подключили шнур 3х1,5 и вилку (коробочки нет).

фото бойлера снизу на подключение шнура

Просьба - фотки выкладывать сюда, в справке по форуму написано КАК. Делайте фото при освещении получше...

  • фото щита общим планом,
  • фото подключения проводов идущих от пуск/стоп к четырем толстым проводам выходящим снизу из трубы и идущих на этаж выше - там должны быть справа какие-то колодки - и подключены два провода из четырех, либо колодки на все 4 - смотря сколько квартир на этот щиток...

Евгений_7 написал : Стопом можно отключить подачу електричества на квартиру, Пуском - включить.

Фига-се :) Такого еще не видел в квартирных щитах :) Вот вместо этой штуки можно установить 2х полюсный АВ на 32А (на кусок дин рейки), либо штуку оставить, а автомат 2Р поставить на дин рейку вместо старых, и после него все остальное - узо 40А 30ма и другие три автомата по 16А.

Евгений_7 написал : Пришел ко мне электрик посоветовал УЗО и 2п-автомат по 40А, и далее 2 автомата по 25А и 1 на 16А. Не большая ли мощность, я думаю.

Поставьте его перед лестничным пролетом идущим вниз и дайте ему пенделя под попу :) Хотя... лучше потом... его руки еще пригодятся - отключить ввод и подключить новый...

BV написал : (номинал = сумме номиналов ваших старых двух автоматов, не более!!!)

Какой номинал написан на Ваших старых автоматах? Скорее всего 15А. Можно попросить электрика снять самый правый автомат и посмотреть номинал - снизу или сбоку?

Евгений_7 написал :

  • Зануление на щитовую. Стоит ли такое делать?

Не стоит. Опасно. Более точно можно сказать после фото стоковых 4х проводов. Но дом старый, провода скорее Ал, сечение небольшое - так что вряд-ли...

вопрос - почему два автомата не задействованы? Шли раньше на другую квартиру? Они поставили новые?

0
Евгений_7
Евгений_7
Новичок

Регистрация: 23.08.2014

Краснодар

Сообщений: 16

23.08.2014 в 14:48:28

Вроде бы сфоткал, не знаю, все ли видно на щитке.

Насколько я разобрал - автоматы на 15А. Почему 2 не задействованы - понятия не имею. Вряд ли кто-то ещё к ним подключался. На остальные 3 квартиры на площадке - такие же автоматы "Сделано в СССР" :) но по 2 шт.
Возможно, просто была рейка с 4-мя - вот её и поставили.

В итоге:

  1. Заменить пуск/стоп на 2п автомат 32А. Далее, после счетчика УЗО 40А (32?), после которого 3 автомата по 16А.
  2. Не трогать пуск/стоп. А после счетчика поставить УЗО (либо диф. автомат?) 40А (32?), после которого 3 автомата по 16А.

Как лучше разветвить отдельную линию на СМ и бойлер? Можно ли подвести к бойлеру провод, а далее от его клемника вывести шнур к СМ? (У меня сейчас проведен провод 3х1,5 от бойлера к розетке, в которую включается СМ. Можно просто вместо вилки поставить розетку - и включить в неё СМ).

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117995

23.08.2014 в 15:19:18

Евгений_7 написал : Насколько я разобрал - автоматы на 15А.

АБ 25
есть на 15, 20, 25 А
На вашем 15? Тогда вводной двухполюсный должен быть 32А - сумма двух автоматов по 15А.

Евгений_7 написал : Возможно, просто была рейка с 4-мя - вот её и поставили.

Ага, запасные :)

Судя по бойлеру - есть только термозащита - с красной кнопкой. Отдельное УЗО - обязательно. Ну и очень желательно диэлектрическая развязка от железных труб (см в теме выше) т.к. заземляться на трубы водоснабжения ЗАПРЕЩЕНО. Но... может пощипывать от воды из крана...

Не увидел вот это:

BV написал :

  • фото подключения проводов идущих от пуск/стоп к четырем толстым проводам выходящим снизу из трубы и идущих на этаж выше - там должны быть справа какие-то колодки - и подключены два провода из четырех, либо колодки на все 4 - смотря сколько квартир на этот щиток...

Справа и ниже счетчика с цифрой 51 - толстые провода - от них должны быть отводы на этажный щит...

Евгений_7 написал :

  1. Заменить пуск/стоп на 2п автомат 32А. Далее, после счетчика УЗО 40А (32?), после которого 3 автомата по 16А.

УЗО лучше 40А

или так

Евгений_7 написал :

  1. Не трогать пуск/стоп. А после счетчика поставить УЗО (либо диф. автомат?) 40А (32?), после которого 3 автомата по 16А.

УЗО 40А + автомат 2Р 32А, либо Диф З2А. Но связка УЗО +автомат дешевле и ремонтопригоднее чем дифф, да и места у ВАС вполне хватит...

Далее АВ 16А может защитить линию по меди 2.5мм2, но не может защитить линию 1.5мм2.

Евгений_7 написал : (У меня сейчас проведен провод 3х1,5 от бойлера к розетке, в которую включается СМ.

Лучше шнур заменить на 2.5мм2, но если этот 1.5 родной от бойлера - то можно и оставить...

Евгений_7 написал : Можно просто вместо вилки поставить розетку - и включить в неё СМ).

Вот эту мысль я не понял.

Итак проводите от щита новую линию медью 2.5мм2 провод ВВГ-нг - ls от нового 16А автомата.
На конце линии - розетка. В нее включаете либо бойлер либо стиралку.
Вариант - на конце линии розетка 2х - в нее включаете и бойлер и стиралку, нагрузка чуть больше номинала автомата, но он выключаться не будет.
На бойлер шнур ПВС - если оканчивается вилкой. Концы ПВС при подключении в клеммы оконцевать гильзами НШВИ.
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=532173&d=1408790068 На фото - шнур в белой колодке - он родной и оконцован, или Ваш и не оконцован? Если же бойлер подключать стационарно не гибким ВВГ-нг.... то на него (бойлер) по инструкции нужен 2Р автомат в щитке, можно на новую линию, вместе с розеткой на стиралку.

0
Евгений_7
Евгений_7
Новичок

Регистрация: 23.08.2014

Краснодар

Сообщений: 16

23.08.2014 в 15:41:43

Получается, что щит разделен как бы на 2 секции по 2 квартиры. Мой счетчик - 52, а толстые кабеля там, где 59/51.

BV написал : На фото - шнур в белой колодке - он родной и оконцован, или Ваш и не оконцован?

Не окольцован. Шнур отдельно ставили. Т.е., вместо него будет проведен 2,5. Можно ли провести шнур со щитка прямо к бойлеру (не делаю розетку)? Для этого нужно в щитке 2п-автомат на него вместе 1п? Но тогда не понятно как включить СМ.

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117995

23.08.2014 в 16:10:30

Евгений_7 написал : Можно ли провести шнур со щитка прямо к бойлеру (не делаю розетку)?

По квартире принято вести жесткий кабель ВВГ-нг....
Гибкий Шнур - это то, что идет от прибора и как правило заканчивается вилкой, или подсоединяется рядом в клеммную колодку на стене с крышкой, от которой идет жесткий кабель до щитка.

Евгений_7 написал : Для этого нужно в щитке 2п-автомат на него вместе 1п? Но тогда не понятно как включить СМ.

BV написал : Итак проводите от щита новую линию медью 2.5мм2 провод ВВГ-нг - ls от нового 16А автомата.
На конце линии - розетка. В нее включаете либо бойлер либо стиралку.
Вариант - на конце линии розетка 2х - в нее включаете и бойлер и стиралку, нагрузка чуть больше номинала автомата, но он выключаться не будет.
На бойлер шнур ПВС оканчивается вилкой. Концы ПВС при подключении в клеммы оконцевать гильзами НШВИ.

Вместо 2х полюсного выключателя на бойлер у Вас будет выключение вилкой, если Вам это удобно.

Евгений_7 написал : а толстые кабеля там, где 59/51.

не видно отвода от толстых кабелей - наверное под крышкой. (если будет электрик - снять бы крышку и фото отводов....) Толщина вроде неплохая - хорошо бы узнать их сечение и материал. Хотя-бы попытать электрика (хотя именно этот может от балды сказать)

Ваш этаж, этажей всего? Плиты - газ? Дом - панель/кирпич? Возраст дома? годов так 60-х?

0
Евгений_7
Евгений_7
Новичок

Регистрация: 23.08.2014

Краснодар

Сообщений: 16

23.08.2014 в 16:26:49

BV написал : не видно отвода от толстых кабелей - наверное под крышкой. (если будет электрик - снять бы крышку и фото отводов....) Толщина вроде неплохая - хорошо бы узнать их сечение и материал. Хотя-бы попытать электрика (хотя именно этот может от балды сказать)

Ваш этаж, этажей всего? Плиты - газ? Дом - панель/кирпич? Возраст дома? годов так 60-х?

Толстые кабеля уходят вниз в такие трубы (на вид металлические), вверх - просто куда-то.. не видно. Электрик все-равно не ЖЭКовский приходил.

У меня 2-й этаж из 5, плиты газовые, дом кирпичный. Да, верно, где-то 60х:)

BV написал : Вместо 2х полюсного выключателя на бойлер у Вас будет выключение вилкой, если Вам это удобно.

А можно ли провести со щитка кабель, который будет подходить к 2п-выключателю (который будет где-то на стене). Далее, с этого выключателя 2 кабеля: один на бойлер, 2-й- на СМ?

0