26.10.2006 в 15:32:16
Господа, в сданной мне квартире вот такая схема подключения автоматов/узо в щитке. Помогите понять каким образом при этом будет работать узо 2/25/30?
Интересно как-то, но что-то здесь совсем не так.
26.10.2006 в 15:37:19
Поменять местами выводы двух синих проводов справа внизу - кухонные розетки надо запитать от нуля после УЗО.
26.10.2006 в 15:40:23
Дмитрий72
А фотографию можно? По схеме работать будет только плита...
26.10.2006 в 15:59:00
ВТБ! написал : Дмитрий72
А фотографию можно? По схеме работать будет только плита...
С фотографией есть проблемы, нету фотика цифрового пока. Срисовал как есть. Самое замечательное, это в разные контуры провода от УЗО. Кнопка тест работает, свет везде горит, плиту не проверял - нету, розетки на кухне работали...
26.10.2006 в 16:04:12
Дмитрий72 написал : розетки на кухне работали...
Какой нагрузкой проверяли?
Если хотя бы лампой и всё работало, то вы неправильно срисовали схему.
26.10.2006 в 16:24:43
Дмитрий72 написал : свет везде горит
Тогда схема вызывает сомнения.
26.10.2006 в 16:53:13
ВТБ! написал : Тогда схема вызывает сомнения.
С щитка все срисовано правильно. Полчаса тупо смотрел и матерился пытаясь понять как это...
Раздолбил все стены где можно было, чтобы понять как идут кабели, открыл все коробки, чтобы посмотреть коммутацию, возможно где-то с коммутацией ошибся. Может потом где-то уходящие кабели хитрым образом соединяются в коробке, а мне не удалось засечь это.
Но факт: от щитка от узо провода, по крайней мере до первой коробки уходят в разных пвх трубках
На выходных возьму тестер прозвоню в коробке.
Если я ошибся с проводами, то тогда, узо должно работать только либо на кухонных розетках либо на всем остальном контуре и если фазы замкнуть на землю, то это можно выявить?
26.10.2006 в 17:23:31
Дмитрий72 написал : С щитка все срисовано правильно.
Чудес не бывает....
Дмитрий72 написал : Если я ошибся с проводами, то тогда, узо должно работать только либо на кухонных розетках либо на всем остальном контуре и если фазы замкнуть на землю, то это можно выявить?
Да, только устраивать бум не стоит - замыкать через лампу.... Также должно сработать при замыкании в розетке нуля и земли...
26.10.2006 в 17:53:04
Да, похоже, что эти чудо строители действительно в разные ПВХ трубки засунули провода не по принципу эта трубка на этот контур, а эта трубка на этот, и этим меня запутали. Т.к. свет выключается последним автоматом, то и узо должно быть только на контуре квартиры за исключением кухонных розеток и плиты. А плита и кухонные розетки не под узо. Проверим :) Подскажите, а если ставить узо на группу автоматов, значит для этого подребуется на рейку поставить отдельную нулевую шину для этой группы и т.д?
26.10.2006 в 17:55:11
Дмитрий72 написал : Подскажите, а если ставить узо на группу автоматов, значит для этого подребуется на рейку поставить отдельную нулевую шину для этой группы
Да
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.