Аватар пользователя
Дмитрий72

Местный

Регистрация: 26.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 193

26.10.2006 в 15:32:16

Господа, в сданной мне квартире вот такая схема подключения автоматов/узо в щитке. Помогите понять каким образом при этом будет работать узо 2/25/30?
Интересно как-то, но что-то здесь совсем не так.

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115466

26.10.2006 в 15:37:19

Поменять местами выводы двух синих проводов справа внизу - кухонные розетки надо запитать от нуля после УЗО.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

26.10.2006 в 15:40:23

Дмитрий72

А фотографию можно? По схеме работать будет только плита...

0
Аватар пользователя
Дмитрий72

Местный

Регистрация: 26.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 193

26.10.2006 в 15:59:00

ВТБ! написал : Дмитрий72

А фотографию можно? По схеме работать будет только плита...

С фотографией есть проблемы, нету фотика цифрового пока. Срисовал как есть. Самое замечательное, это в разные контуры провода от УЗО. Кнопка тест работает, свет везде горит, плиту не проверял - нету, розетки на кухне работали...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115466

26.10.2006 в 16:04:12

Дмитрий72 написал : розетки на кухне работали...

Какой нагрузкой проверяли?
Если хотя бы лампой и всё работало, то вы неправильно срисовали схему.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24835

26.10.2006 в 16:24:43

Дмитрий72 написал : свет везде горит

Тогда схема вызывает сомнения.

0
Аватар пользователя
Дмитрий72

Местный

Регистрация: 26.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 193

26.10.2006 в 16:53:13

ВТБ! написал : Тогда схема вызывает сомнения.

С щитка все срисовано правильно. Полчаса тупо смотрел и матерился пытаясь понять как это... Раздолбил все стены где можно было, чтобы понять как идут кабели, открыл все коробки, чтобы посмотреть коммутацию, возможно где-то с коммутацией ошибся. Может потом где-то уходящие кабели хитрым образом соединяются в коробке, а мне не удалось засечь это.
Но факт: от щитка от узо провода, по крайней мере до первой коробки уходят в разных пвх трубках На выходных возьму тестер прозвоню в коробке. Если я ошибся с проводами, то тогда, узо должно работать только либо на кухонных розетках либо на всем остальном контуре и если фазы замкнуть на землю, то это можно выявить?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115466

26.10.2006 в 17:23:31

Дмитрий72 написал : С щитка все срисовано правильно.

Чудес не бывает....

Дмитрий72 написал : Если я ошибся с проводами, то тогда, узо должно работать только либо на кухонных розетках либо на всем остальном контуре и если фазы замкнуть на землю, то это можно выявить?

Да, только устраивать бум не стоит - замыкать через лампу.... Также должно сработать при замыкании в розетке нуля и земли...

0
Аватар пользователя
Дмитрий72

Местный

Регистрация: 26.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 193

26.10.2006 в 17:53:04

Да, похоже, что эти чудо строители действительно в разные ПВХ трубки засунули провода не по принципу эта трубка на этот контур, а эта трубка на этот, и этим меня запутали. Т.к. свет выключается последним автоматом, то и узо должно быть только на контуре квартиры за исключением кухонных розеток и плиты. А плита и кухонные розетки не под узо. Проверим :) Подскажите, а если ставить узо на группу автоматов, значит для этого подребуется на рейку поставить отдельную нулевую шину для этой группы и т.д?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115466

26.10.2006 в 17:55:11

Дмитрий72 написал : Подскажите, а если ставить узо на группу автоматов, значит для этого подребуется на рейку поставить отдельную нулевую шину для этой группы

Да

0