web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.08.2014 в 20:29:58

— эл. плита = обычная, 4 конфорки - 5,5 - 7,5 кВт, зависит от модели — стиральная машина = 2,5 кВт

Адекватность номиналов автоматов? Смотрим нагрузку, смотрим сечение линии. После этого подбираем номинал автомата. Вангую: вам нужны номиналы 10 ампер, 16, 32. С проточником тёмный лес, вангованию не поддаётся.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.08.2014 в 21:19:17

ksiman написал : Он случайно не ноль рвёт?

Предположение (вангую... ;) ), если автор не против: это общий автомат перед счётчиком.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

28.08.2014 в 23:56:19

sergey_sav написал : это общий автомат перед счётчиком.

Разумеется.

M1 написал : проточный водонагреватель = макс. 5 кВт (при полной мощности всегда выбивает автомат)

Очень желательно запитать его отдельным новым кабелем 4 под автоматом 25 А или если будет 6 мм2 - 32 А.

0

И это пройдёт ...

гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

29.08.2014 в 19:53:51

Стандартный набор от УК. Справа налево: общий до счетчика, плита, розетки, освещение, стиралка:-)