Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4689954

Дилетантский вопрос — при таком количестве выключателей какую модель УЗО лучше всего купить?
— эл. плита
— стиральная машина
— проточный водонагреватель
— свет, розетки

63А-30мА
Заменить автоматы на адекватные номиналы и провести ревизию подгорающей клеммы.

ревизию... клеммы

Там наверное два провода разного диаметра в одном зажиме. Да ещё и алюминий. Можно гребёнку применить.

M1, Вам бы еще и номиналы автоматов скорректировать.
Повторил слова Rumato/сорри.****

Rumato написал :
63А-30мА
Заменить автоматы на адекватные номиналы и провести ревизию подгорающей клеммы.

Спасибо за ответ!

  1. Такое УЗО подойдет — ABB FH 202 63А/0.03 ?

  2. Что такое адекватные номиналы, если потребление следующее:
    — эл. плита = обычная, 4 конфорки
    — стиральная машина = 1 кВт
    — проточный водонагреватель = макс. 5 кВт (при полной мощности всегда выбивает автомат)
    — свет, эл. чайник, другие эл. приборы = в сумме приблизительно на 3-4 кВт

  1. подойдет
  2. Номиналы автоматов выбираются исходя из возможностей провода, а не из потребления.
    Хотите дополнительно? тяните еще кабели.
    И уточните что у Вас ДО этих автоматов стоит, а то может еще вводной надо установить.

Понял.
До автоматов установлен эл. счетчик. Если это важно, то проводка в доме алюминий (панельная 9-ти этажка).

Перед УЗО нужно поставить вводной автомат двухполюсный С50.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Rumato написал :
Перед УЗО нужно поставить вводной автомат двухполюсный С50.

Его лучше ставить ещё до счётчика

ksiman написал :
Его лучше ставить ещё до счётчика

Я разве спорю?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Ещё на фото непонятно назначение правого автомата. Он случайно не ноль рвёт?

— эл. плита = обычная, 4 конфорки - 5,5 - 7,5 кВт, зависит от модели
— стиральная машина = 2,5 кВт

Адекватность номиналов автоматов?
Смотрим нагрузку, смотрим сечение линии. После этого подбираем номинал автомата.
Вангую: вам нужны номиналы 10 ампер, 16, 32. С проточником тёмный лес, вангованию не поддаётся.

ksiman написал :
Он случайно не ноль рвёт?

Предположение (вангую... ), если автор не против: это общий автомат перед счётчиком.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
это общий автомат перед счётчиком.

Разумеется.

M1 написал :
проточный водонагреватель = макс. 5 кВт (при полной мощности всегда выбивает автомат)

Очень желательно запитать его отдельным новым кабелем 4 под автоматом 25 А или если будет 6 мм2 - 32 А.

И это пройдёт ...

Стандартный набор от УК. Справа налево: общий до счетчика, плита, розетки, освещение, стиралка:-)