ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.09.2014 в 09:17:29

malex написал : В этажном щитке был ЭНЕРГОМЕРА УЗО ВАД-2 25А на 100 мА (селективный, противопожарный). Мне стоит вернуть его назад, а hager на 30 мА поставить как входное в квартирный щиток? Или 30 мА не стоит использовать как входное (будет часто срабатывать), а добавить еще 1P дифы (какие именно?) и раскидать их по группам (как именно (по одному на каждую фазу?)? - какие у меня потребители я писал выше)?

Поставить Энергомеру обратно в ЭЩ, а трёхфазный Хагер заменить на 2-3 однофазных и добавить в квартирный щит

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

01.09.2014 в 09:27:34

ksiman написал : Поставить Энергомеру обратно в ЭЩ, а трёхфазный Хагер заменить на 2-3 однофазных и добавить в квартирный щит

Человеку надо ещё объяснить почему.:) Отвечу:

Потому что:

  1. УЗО не защищает вводной кабель от перегруза.
  2. Энергомера УЗО-ВАД2 - это дифавтомат, т.е. УЗО + автомат в одном флаконе. Он будет защищать вводной кабель, от перегруза.
  3. Одно УЗО на всю квартиру - приведет к низкой функциональности всей электрики. При утечке в одном из приборов или светильников отключит всю квартиру и весь свет. Будет проблематично искать источник утечки.

PS. УЗО Хагер можно было бы использовать на плиту. Но по ПУЭ7 не требуется УЗО для стационарно подключенных приборов, если соединение неразъемное. Да ещё и кабель(точнее провод, а нужен именно кабель, ВВГ например) то у Вас 3-х жильный а не 5-и жильный. Т.е. оно вряд-ли пригодится.

PPS: malex, такой ответ устраивает?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

01.09.2014 в 11:51:04

malex написал : Мне стоит вернуть его назад, а hager на 30 мА поставить как входное в квартирный щиток?

Разумно,а вот с Хагером - некуда вам его ставить,он для трёхфазной нагрузки,а у вас её нет.Правильно сказал

rip87 написал : УЗО Хагер можно было бы использовать на плиту. Но по ПУЭ7 не требуется УЗО для стационарно подключенных приборов, если соединение неразъемное. Да ещё и кабель(точнее провод, а нужен именно кабель, ВВГ например) то у Вас 3-х жильный а не 5-и жильный. Т.е. оно вряд-ли пригодится.

malex написал : Или 30 мА не стоит использовать как входное (будет часто срабатывать)

Что будет часто срабатывать - это вряд ли,а вот то,что будет всё отключать - это да.

malex написал : а добавить еще 1P дифы (какие именно?) и раскидать их по группам (как именно (по одному на каждую фазу?)? - какие у меня потребители я писал выше)?

В вашем случае нужны УЗО на 40 А 30 мА однофазные ,если ввод на 25 А(а может 32 А ?я же не знаю какой номинал будет на вводе),можно и по одному на каждую фазу,а можно заморочиться и по нагрузкам раскидать с учётом мокрых зон(там уже на 10 мА рулит).

malex написал : чтобы на 1 винт было максимум 2 одножильных одинакового сечения, а многожильные были только 1 провод - 1 винт. Это решит данную проблему?

В трёхфазных щитах риск отгорания 0 может привести к очень нежелательным последствиям - поэтому один проводник - одно подсоединение,учитывайте что у вас появятся УЗО,а это нулевая шина для каждого своя.

malex написал : Что плохо в плане использования сейчас - я понять не могу

Общая небрежность сборки прямо указывает на непродуманность всего элемента,то что это работает -сомнений не вызывает,но вот как это поведёт себя далеее...

malex написал : PS: Мне казалось, что в профильных форумах общение идет по теме, а не просто сотрясание воздуха

Просто нужно учитывать что таких тем очень много и все они набили оскомину,в реальной жизни те ,кто часто здесь бывает, сталкиваются с этим беспрестанно и просто остохерело писать одно и то же.

0

И это пройдёт ...

el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

01.09.2014 в 12:50:15

Я б вернул в этажный Энергомеру, четырехполюсное УЗО поставил в квартиру и отдал одну фазу на растерзание варочной. На другие две - оставшихся потребителей, плюс каким-нибудь двум отдать по дифу С16 30мА. Свет - до УЗО.

0