Sordi написал : Спасибо за информацию - впервые услышал о необходимости разницы между центрами охлаждения и нагрева. В моей системе три из ОП устанавливаются не под окнами (т.е. есть возможность поднять их на любой уровень). Эти 3 я еще не купил. Правильно ли я понимаю надо взять их по мощнее и поднять повыше от пола, что бы поднять центр охлаждения?
Центр охлаждения на каждом стояке Вашей системы будет не в центре ОП, а выше. Т.е. весь стояк включая верхний рОзлив нужно рассматривать как ОП. Именно за счет этого и могут работать в режиме гравитационной циркуляции двухтрубные системы с верхним рОзливом там, где "ленинхратка" работать не будет.
И величина гравитационного напора зависит от :
-
Разницы высот между центрами нагрева (котел) и центрами охлаждения (ОП со стояками и участками рОзлива). Чем больше разницф высот, тем больше гравитационный напор. Именно поэтому крайне желательно заглублять котел в одноэтажном доме.
-
Величины остывания теплоносителя в ОП. Чем больше остывание, тем больше перепад веса из-за разной удельной плотности и тем больше гравитационный напор.
Но не стоит забывать и о том, что при слишком большом остывании в системе, на теплообменник котла поступает недопустимо холодный теплоноситель. Что вызывает выпадение на нём разрушающего кислотного конденсата. И в случае теплообменника из чугуна может привести к его растрескиванию. На обратку котла, теплоноситель должен приходить не холоднее +60 (если это не конденсационный котел)
Поэтому правильно спроектированная гравитационная система не должна работать хуже, чем в тепловом режиме 90/60. Еще лучше, если в режиме 90/70
П.С. То, что на некоторых стояках ОП будут выше, это хорошо, но только именно для этих конкретных стояков. Т.е они то может и будут работать, а другие стояки нет.
П.С. Вам не радиаторы нужно пытаться выше поднимать, а заглублять котел. Чтобы хотя бы обеспечить уровень верхнего патрубка котла в середине высоты установленных под окнами ОП. Т.е если у Вас ОП высотой 200мм (очень плохо для гравитационки!) и высота установки ОП 150мм от пола, то уровень патрубка подачи котла желательно сделать не выше 250 мм от пола.
Вот представьте ситуацию, которая может у вас легко случиться уже этой зимой. Газа нет - потому, что не покупаете его. Угля нет - потому, что Донбас разбомбили. Электричества нет - потому, что ТЭС не могут работать без угля или газа.
Вот и остается для выживания только правильная гравитационная система и ТТкотел на дровах.
Ну или обычная печь на дровах или кизяках.