Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.09.2014 в 01:49:10

Sordi написал : Спасибо за информацию - впервые услышал о необходимости разницы между центрами охлаждения и нагрева. В моей системе три из ОП устанавливаются не под окнами (т.е. есть возможность поднять их на любой уровень). Эти 3 я еще не купил. Правильно ли я понимаю надо взять их по мощнее и поднять повыше от пола, что бы поднять центр охлаждения?

Центр охлаждения на каждом стояке Вашей системы будет не в центре ОП, а выше. Т.е. весь стояк включая верхний рОзлив нужно рассматривать как ОП. Именно за счет этого и могут работать в режиме гравитационной циркуляции двухтрубные системы с верхним рОзливом там, где "ленинхратка" работать не будет.

И величина гравитационного напора зависит от :

  1. Разницы высот между центрами нагрева (котел) и центрами охлаждения (ОП со стояками и участками рОзлива). Чем больше разницф высот, тем больше гравитационный напор. Именно поэтому крайне желательно заглублять котел в одноэтажном доме.

  2. Величины остывания теплоносителя в ОП. Чем больше остывание, тем больше перепад веса из-за разной удельной плотности и тем больше гравитационный напор.

Но не стоит забывать и о том, что при слишком большом остывании в системе, на теплообменник котла поступает недопустимо холодный теплоноситель. Что вызывает выпадение на нём разрушающего кислотного конденсата. И в случае теплообменника из чугуна может привести к его растрескиванию. На обратку котла, теплоноситель должен приходить не холоднее +60 (если это не конденсационный котел)

Поэтому правильно спроектированная гравитационная система не должна работать хуже, чем в тепловом режиме 90/60. Еще лучше, если в режиме 90/70

П.С. То, что на некоторых стояках ОП будут выше, это хорошо, но только именно для этих конкретных стояков. Т.е они то может и будут работать, а другие стояки нет.

П.С. Вам не радиаторы нужно пытаться выше поднимать, а заглублять котел. Чтобы хотя бы обеспечить уровень верхнего патрубка котла в середине высоты установленных под окнами ОП. Т.е если у Вас ОП высотой 200мм (очень плохо для гравитационки!) и высота установки ОП 150мм от пола, то уровень патрубка подачи котла желательно сделать не выше 250 мм от пола.

Вот представьте ситуацию, которая может у вас легко случиться уже этой зимой. Газа нет - потому, что не покупаете его. Угля нет - потому, что Донбас разбомбили. Электричества нет - потому, что ТЭС не могут работать без угля или газа.

Вот и остается для выживания только правильная гравитационная система и ТТкотел на дровах.

Ну или обычная печь на дровах или кизяках.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Вложение
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

08.09.2014 в 10:43:53

Inch1964, Не забывайте про увеличение числа колец в ЕЦ, это очень сильно помогает, и не обязательно опускать котёл в подвал или приямок, хотя для некоторых систем это единственный выход, а в конвекторах центр охлаждения можно поднять очень высоко даже под окном из за того, что высота теплоэлемента конвектора незначительна и его можно разместить практически под подоконником. На вашем рисунке так и просится разделение верхнего розлива как минимум на 2 кольца, скорость перемещения жидкости будет очень низкая, а трубопровод очень длинный, хоть и нижний собирающий собран по Тихельману, скорее ваш рисунок для принудительной циркуляции с возможностью ЕЦ в аварийном режиме.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.09.2014 в 12:44:53

Medtech написал : Inch1964, Не забывайте про увеличение числа колец в ЕЦ, это очень сильно помогает

Был бы благодарен если бы пояснили. Пока не понял.

Medtech написал : и не обязательно опускать котёл в подвал или приямок, хотя для некоторых систем это единственный выход

Конечно. Нет одинаковых систем. Продумывать и просчитывать нужно каждую индивидуально.

Medtech написал : На вашем рисунке так и просится разделение верхнего розлива как минимум на 2 кольца, скорость перемещения жидкости будет очень низкая, а трубопровод очень длинный, хоть и нижний собирающий собран по Тихельману

Схема - всего лишь принцип. Концепция. Естественно, разделить такую систему на два контура - оптимальнее. Но не всегда есть возможность провести общую обратку от двух контуров Тихельмана в подвале. Кстати рядом с первым рисунком показана схема на двух картинках (и гидравлический расчет) разделенная на два попутных контура по Тихельману.

Но если уж говорить о скорости, скорость в этой и на первой картинке нормальная. И система на обоих картинках просчитана гидравлически. Длина трубопроводов просчитана по гидросопротивлению. Прекрасно может работать без всяких насосов. В режиме 90/60 и даже 90/70 (зависит от диаметров труб и заглубления котла)

Так что мой рисунок именно для истинного ЕЦ (гравитационная цируляция). Причем с возможностью использовать термовентили (термоголовки). Наилучший вариант получается с трехходовыми термовентилями.

Подробнее описывал свою систему в теме "Энергонезависимая гравитационная" или по адресу - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/energo-nezavisimost-otopleniya/18-ekonomnaya-komfortnaya-i-bezopasnaya-energonezavisimaya-sistema-otopleniya-dlya-tverdotoplivnyh-kotlov.html

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

08.09.2014 в 20:02:46

раньше это называлось кольцо, теперь это называется контур. Про Тихельмана лет 20 назад и не слыхали.. но так же делали, это регистр по кругу избы, а обратка под порогом входной двери.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.09.2014 в 08:24:10

Medtech написал : раньше это называлось кольцо, теперь это называется контур

Понятно. А то уж на современный лад под кольцом понимаю циркуляционное кольцо. Если же говорить про контуры, то в этом согласен на 100%. За счет большего количества контуров (если это физически возможно в доме), можно уменьшить диаметры (уменьшить циркуляционные потери давления) магистралей или уменьшить циркуляционные потери давления при тех же диаметрах. Что позволит системе работать в лучшем тепловом режиме (например 90/70 вместо 90/60) за счет более высокой скорости теплоносителя.

Medtech написал : Про Тихельмана лет 20 назад и не слыхали.. но так же делали, это регистр по кругу избы, а обратка под порогом входной двери.

Самого тоже коробит называть "попутку" системой Тихельмана, ибо, подозреваю, что он просто "прихватизировал" уже давно и многим известный способ.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

valera200099
valera200099
Новичок

Регистрация: 14.07.2017

Ульяновск

Сообщений: 0

14.07.2017 в 13:44:40

Я не парился Заказал тут звонок http://washerrepair.ru Уточнил оплату и способы ремонта. Взял самый бюджетный способ и теперь все работает. И не надо покупать новую машину

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу