Sordi
Sordi
Новичок

Регистрация: 30.08.2014

Одесса

Сообщений: 8

30.08.2014 в 11:45:51

Решил переделать отопление на даче. Была однотрубная система с насосом и регистрами вместо радиаторов, но из-за перебоев со светом и плохой прогреваемости, хочу заменить на гравитационную с радиаторами. Общая длина системы 28 метров, объем теплоносителя ~ 100л. Котел твердотопливный 12кВт. Площадь дома 55м.кв. Уклон планируется 1см на 1м. Бачек открытого типа на 10литров. Из-за особенностей помещения и существующей системы, не получается собрать классическую схему. Отсюда ряд вопросов:

  1. После вертикальной части трубы из котла, необходимо еще подниматься вверх на протяжении 3х метров (участок "А"). Какой необходим уклон на этом участке? Можно ли на этом участке использовать трубу диаметром 1 дюйм, если все остальные магистральные трубы дюйм с четвертью?
  2. Можно ли устанавливать бачек на обратке (на некоторых схемах видел такое)? Может ли он быть открытого типа? Есть ли при такой установке дополнительные требования?
  3. Насколько можно делать разной длины плечи между радиаторами "С" и "Д"? Заранее спасибо за ответ. Извините если что то коряво...
0
Вложение
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

30.08.2014 в 11:57:50

Одну монетку вставлю. Обычно открытый расш.бак приделывается в самой верхней точке СО. Чтобы из СО мог выходить воздух, чтобы там не получались воздушные пробки (СО чтоб не завоздушивалась).

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

30.08.2014 в 15:52:58

Sordi написал :

  1. После вертикальной части трубы из котла, необходимо еще подниматься вверх на протяжении 3х метров (участок "А"). Какой необходим уклон на этом участке?

Любой, с уже упомянутым условием - все пузырьки должны лететь в расширитель.

Sordi написал : Можно ли на этом участке использовать трубу диаметром 1 дюйм, если все остальные магистральные трубы дюйм с четвертью?

Весьма нерационально, стоит всё сделать 1 1/4".

Sordi написал : Можно ли устанавливать бачек на обратке (на некоторых схемах видел такое)?

В общем-то нет. Во всяком случае, в Вашей схеме точно нет.

Sordi написал : Может ли он быть открытого типа?

Запросто, но приготовьтесь к ускоренной коррозии. На практике РБ "с резиной" (заводской) - самое то, ибо кислород воздуха не проникает в СО. В РБ открытого типа кислород воздуха всё равно проникает в СО при термоциклировании, какую малую щель для прохода воздуха ни оставляй.

Sordi написал : Насколько можно делать разной длины плечи между радиаторами "С" и "Д"?

Вполне можно, всё зависит от радиаторов, если, например, Д меньше С, то равномерно будет. Сомневаетесь - поставьте на возможные "эгоистичные" радиаторы задвижки для настройки (в роли бюджетных задвижек могут использоваться шаровые краны, только учтите, что длительно используемые для регулировки (с полуоткрытым проходом) шаровые краны перекрывать воду плотно уже не будут намного раньше, чем испортились бы правильно эксплуатируемые.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

31.08.2014 в 16:42:29

Sordi написал :

  1. После вертикальной части трубы из котла, необходимо еще подниматься вверх на протяжении 3х метров (участок "А"). Какой необходим уклон на этом участке? Можно ли на этом участке использовать трубу диаметром 1 дюйм, если все остальные магистральные трубы дюйм с четвертью?

После разгонного стояка (который лучше теплоизолировать) должен быть уже спуск, а не подъем. Диаметр использовать такой же - 5/4"

Sordi написал :

  1. Можно ли устанавливать бачек на обратке (на некоторых схемах видел такое)? Может ли он быть открытого типа? Есть ли при такой установке дополнительные требования?

В Вашем случае нельзя. РБ нужно установить как продолжение разгонного стояка вверх. Именно от верхней точки разгонного стояка. И РБ "открытого" типа (но это не значит, что он должен не иметь верхней крышки и быть не герметичным. Просто должен иметь сифонный перелив в канализацию. Чтобы излишнее давление сбрасывалось в атмосферу).

Sordi написал :

  1. Насколько можно делать разной длины плечи между радиаторами "С" и "Д"?

Не советовал бы на один спуск-стояк подключать два ОП (отоп.прибора). Для каждого ОП делайте свой стояк.

П.С. В Вашей системе только два ОП?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

31.08.2014 в 17:29:06

Sordi написал : Какой необходим уклон на этом участке?

Максимальный. Труба1.1/4".

Sordi написал : Может ли он быть открытого типа?

Может.

Sordi написал : при такой установке дополнительные требования?

Автоматический спускник воздуха в самой верхней точке СО.(но! загадится быстро).

Sordi написал : Насколько можно делать разной длины плечи между радиаторами "С" и "Д"?

Чем ближе к стояку,тем лучше. А еще лучше:

Inch1964 написал : Для каждого ОП делайте свой стояк.

и свою обратку.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

01.09.2014 в 08:54:42

Sordi написал : Была однотрубная система с насосом и регистрами вместо радиаторов, но из-за перебоев со светом и плохой прогреваемости, хочу заменить на гравитационную с радиаторами.

Насос нужно оставить, должен быть подключен байпасом к обратке с минимально возможным углом, без обратного клапана и тем более без запорного клапана между точками подключения насоса. Радиаторы, арматура должны быть с достаточным для гравитационки KVS.

Sordi написал :

  1. После вертикальной части трубы из котла, необходимо еще подниматься вверх на протяжении 3х метров (участок "А"). Какой необходим уклон на этом участке?

Компромиссный, чем вертикальней, короче к верхней точке СО тем лучше.

Sordi написал : Можно ли на этом участке использовать трубу диаметром 1 дюйм, если все остальные магистральные трубы дюйм с четвертью?

Нет! Даже дюйм с четвертью не достаточно для магистрали, как минимум, до первого ответвления на ОП.

Sordi написал :

  1. Можно ли устанавливать бачек на обратке (на некоторых схемах видел такое)?

Нужно! Но так как нарисовано не достаточно!

Sordi написал : Может ли он быть открытого типа?

При ТТ котле по умолчанию должен. То, что будет сильное увеличение коррозии сказки!

Sordi написал : Есть ли при такой установке дополнительные требования?

Нет. Всё стандартно, в зависимости от мощности котла должно соблюдаться требование к минимально допустимому Ду подключения РБ и Ду аварийного сброса, которого с верхней точки СО в РБ на рисунке нет, как и нет перелива РБ в канализацию с сифоном и воронкой разрыва струи.

Sordi написал :

  1. Насколько можно делать разной длины плечи между радиаторами "С" и "Д"?

При крайней необходимости любой с соответствующей при необходимости балансировкой. Но плечи, так как нарисовано, не правильно!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Sordi
Sordi
Новичок

Регистрация: 30.08.2014

Одесса

Сообщений: 8

02.09.2014 в 10:49:00

П.С. В Вашей системе только два ОП?[/QUOTE]

ОП будет 8. Остальные по аналогии.

0
Sordi
Sordi
Новичок

Регистрация: 30.08.2014

Одесса

Сообщений: 8

02.09.2014 в 10:50:50

Всем спасибо за ответы. Буду осмысливать.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.09.2014 в 12:10:34

Sordi написал : П.С. В Вашей системе только два ОП?

ОП будет 8. Остальные по аналогии.[/QUOTE] Тогда какого лешего нарисовали только два радиатора? Думаете, что нет разницы? Ошибаетесь.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Sordi
Sordi
Новичок

Регистрация: 30.08.2014

Одесса

Сообщений: 8

03.09.2014 в 10:54:14

Тогда какого лешего нарисовали только два радиатора? Думаете, что нет разницы? Ошибаетесь.[/QUOTE] исправляюсь. Ниже вся система после замечаний (извините за качество). Длина по кругу - 28м. "1" верхняя точка, к которой подключен РБ открытого типа, "2" - нижняя точка. Уклоны на подаче и обратке 1см на 1м. Ближние 20м к котлу (и подача и обратка) труба 1.25" дюйма, дальние - 1"дюйм.

Присмотрел вот такие радиаторы (из-за низких подоконников нужны поуже). размеры 1200/220/90мм. Будут ли работать?

0
Вложение
Sordi
Sordi
Новичок

Регистрация: 30.08.2014

Одесса

Сообщений: 8

04.09.2014 в 23:26:39

Еще подскажите пожалуйста, есть ли разница идти от магистрали к радиаторам дюймовой или полдюймовой трубой (вход в радиаторы полдюйма)?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу