07.09.2014 в 00:12:42
Чем выявляли? Неонкой? Она наводку не могла поймать? Можно сейчас немножко вытащить провод из выключателя, и проверять непосредственно при включении?
07.09.2014 в 08:42:44
Вот таким прибором пользуюсь. Снят не тот момент, другой.
07.09.2014 в 09:56:01
Неонка может прекрасно светиться от наведенной фазы. Нужно отсоединить выключатель, покоммутировать провода касанием, проконтролировать это индикатором, и все прояснится. :)
07.09.2014 в 11:16:28
Ещё вариант: есть где то скрутка, в которой цвета жил кабеля перепутаны. В своей квартире 2 таких мины нашёл.
07.09.2014 в 20:35:28
cooler.od написал : Неонка может прекрасно светиться от наведенной фазы. Нужно отсоединить выключатель, покоммутировать провода касанием, проконтролировать это индикатором, и все прояснится. :)
О качествах своего инструмента я знаю. Как светится наведёнка и как фаза - это две большие разницы на моих отвёртках. Впервые всё продиагностировано (и с тех пор цвета и фазность не изменились) ещё до того как был установлен выключатель, ещё до того как подсоединён первый цоколь для ламп (и без ламп естественно) и (внимание!) при отключении всех других линий квартиры. Все другие были отключены, а на диагностируемой нагрузки не было. Вот такая фигня :)
07.09.2014 в 21:03:09
Мы знаем, что Вы знаете. Но любому человеку свойственно ошибаться, тем более когда речь идет о субъективном восприятии ярче/тусклее. И я прекрасно представляю, какие чувства овладевают, когда видишь такую порнографию. Хочется бросить все и свалить подальше и побыстрее. )))
Может, изоляция говенная, и фаза проходит... неонке много не надо. Можем только гадать, через инет не видно. Но задачка-то для первого класса... ))
07.09.2014 в 21:27:48
web-rr написал : Как светится наведёнка и как фаза - это две большие разницы на моих отвёртках.
Не говори гоп :)
Тоже знаю и тоже пользую две отвертки. Но.... иногда.... наведенка светится как фаза - длинная линия и в одном кабеле... Недавно как раз было - пришлось перепроверять лампочкой...
07.09.2014 в 21:34:12
Если исключить чудеса и ересь, то остаётся какая-то хитрая коммутация вне пределов видимости (да что там - скруток навертели и похоронили в штукатурке) по причине которой такая фигня происходит. Кстати в соседней кухне всё точно так же как и в зале. И алгоритм такой-же!
На ошибку давайте тоже оставим 5%. Но проверял я четырежды в разные дни и в разное время.
07.09.2014 в 22:10:23
web-rr, еще раз продиагностируйте фазу и коммутацию лампой накаливания.... и нарисуйте схему.
web-rr написал : Но логически я это объяснить не могу.
ошибка в определении фазы, ... коммутируемой фазы ... и тд
07.09.2014 в 22:51:45
BV написал : еще раз продиагностируйте фазу
Лень разбирать цепь и изымать 12 ламп из светильников. :) Пусть останется загадкой.
07.09.2014 в 23:30:47
web-rr написал : Лень разбирать цепь и изымать 12 ламп из светильников.
Зачем?
web-rr написал : Имеется квартира с глюками.
по ссылке - кривая кодировка страницы...
web-rr написал : Смотрите, вот так выключатель работает неправильно. Фаза подписана. Уходящая нагрузка не подписана.
А вот так правильно.
У Вас выключатель коммутирует нагрузки на ноль, Вы ошиблись используя пробник... И на старуху бывает проруха :) Других вариантов и каких-то, где-то хитрых коммутаций нет и быть не может. Можете перепроверить.... но не пробником.... или пробником, но второй рукой держаться за батарею, если стояк - металл...
cooler.od написал : Может, все-таки фаза приходит через лампы, а выключатель должен ноль коммутировать? Другого возможного объяснения не вижу, а чудес не бывает.
+1
web-rr написал : Пусть останется загадкой.
оставлять такое клиенту нехорошо :)
07.09.2014 в 23:53:25
Да я и проверял, цепи не было (на потолке всё ошмётками брошено за гипсокартоном). Вот в этот момент фаза вернуться на выключатель даже и не могла, цепи попросту не было, 10 разрывов в цепи. Но фаза на выключателе была. Языком лизать или рукой браться не хочу. :)
08.09.2014 в 01:08:33
Можно было легко проверить, уже при собранной цепи и подключенном выключателе...
16.09.2014 в 13:06:30
Это этажный щит на пять квартир. Отсюда идут фазные провода.
Обратите внимание на первую и вторую квартиры. Первая квартира имеет ВН вместо автомата, поэтому вводной кабель защиты не имеет. Что в квартире неясно. А вторая квартира - это та самая моя глючная.
И шесть квадратов белого цвета в квартире волшебным образом превращаются в 2,5 квадрата голубого цвета.
Предполагаю что в стене есть волшебная скрутка. Поэтому ввод под замену.
Стоящие внутри квартирного щита С16 (на одну лампочку) и С25 (это розетки) меняются на B6 и B10. И всё потому что проводка вся ПУНПом. Но всё же один С16 будет - я ВВГ нг ls сделал розетку прямо под щитом. И один B16 будет для кухонной линии, там проводка хоть и ПУНПом сделана, но 4-кой.
Вот такие пирожки.
17.09.2014 в 08:57:41
web-rr написал : Смотрите, вот так выключатель работает неправильно. Фаза подписана. Уходящая нагрузка не подписана.
А вот так правильно.
Но логически я это объяснить не могу.
А вот в таком состоянии там были розетки
А вот как были вмурованы подрозетники, с проворотом. Выключатель подцепил я, не подумайте что так и было :)
разобрались с подключением таких проходных выключателей???
У нас тоже проблема с подключением, при том, подключили перебором, но энергосберегайки мерцают в выключенном виде ((