Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.09.2014 в 11:12:49

filel написал : что это за формула интересно?

не интересно. смысла в ней нет.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

13.09.2014 в 11:03:52

filel написал : ...а формулу в магазине электрики ему сказали...

Требование производителей оборудования.

Номинал общего селективного УЗО - 63А. Установлено оно в сборке: ввод - 25А, "В", 3 фазы.

0
Вложение
Аватар пользователя
filel

Местный

Регистрация: 04.08.2014

Москва

Сообщений: 52

20.09.2014 в 11:30:26

Врзращаясь к фото щитка после исправления и распаечной коробки- прошу прокомментировать В отличии от приведенной выше схемы розетки коридора идут вместе с розетками санузла. Спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

20.09.2014 в 13:08:29

filel написал : фото щитка

Век 19й. Шинки для модульных автоматов еще не придумали.

0
Аватар пользователя
filel

Местный

Регистрация: 04.08.2014

Москва

Сообщений: 52

21.09.2014 в 14:42:11

Да нам с мастером повезло, а критичных вещей нет?

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

21.09.2014 в 18:38:07

filel написал : нам с мастером повезло

Блин, вот я всегда удивляюсь над людьми. Такое впечатление, что эти мастера последние и больше их нет. Не повезло - адью, мон шер ами, найдем других. Глядишь, эти, первые или забросят такую работу или, в конце концов, научатся делать все как надо.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.09.2014 в 23:39:20

filel написал : Врзращаясь к фото щитка после исправления

Невидно номиналов ВА под УЗО :(. Можете написать какие там стоят по порядку и желательно что на них весит?

filel написал : и распаечной коробки

Это коробки на розетки? И все коробки в квартире так сделаны?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.09.2014 в 12:26:08

filel написал : к фото щитка после исправления

обратите внимание на сечение жил до вводного автомата и после.

В левом нижнем углу С25 замечен. А ну быстро рассказывайте мне что он питает??? Не было такого автомата на одобренной форумом принципиальной схеме.

filel написал : и распаечной коробки

вроде как допустимо, и не придерешься... Но вот для себя любимого очень спорное решение

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

22.09.2014 в 12:31:13

А зачем такая огромная дыра для коробки?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу