ksiman написал : Зря Вы так думаете
Я - не думаю. Я знаю, сам сдавал курсовик по трансформаторам радиоаппаратуры, которым трансформатор серии ТН и является. Там просчитывается и ток КЗ. Поэтому - че тут думать, если есть расчеты.
10.09.2014 в 11:05:11
ksiman написал : Зря Вы так думаете
Я - не думаю. Я знаю, сам сдавал курсовик по трансформаторам радиоаппаратуры, которым трансформатор серии ТН и является. Там просчитывается и ток КЗ. Поэтому - че тут думать, если есть расчеты.
10.09.2014 в 11:11:42
Vladimir_Vas написал : Я знаю, сам сдавал курсовик по трансформаторам радиоаппаратуры, которым трансформатор серии ТН и является. Там просчитывается и ток КЗ.
А я реально проверял токи КЗ реальных нормальных трансформаторов ;) В режиме КЗ трансформатора, ток ограничивает не насыщение магнитопровода, а поток рассеяния и оммическое сопротивление обмоток :) Так, для справки - ударный ток КЗ трансформатора в 15-20 раз превышает номинальный.
Vladimir_Vas написал : Поэтому - че тут думать, если есть расчеты.
Как обычно, упрощённая теория разошлась с суровой практикой...
10.09.2014 в 12:59:01
ksiman написал : А я реально проверял токи
ksiman написал : В режиме КЗ трансформатора, ток ограничивает не насыщение магнитопровода, а поток рассеяния
Дык второе же вытекает из первого! При увеличении напряженности магнитного поля в область насыщения магнитопровода - дальнейшее наращивание поля идет исключительно в поток рассеяния - больше то ему некуда деваться, в сердечнике он поместиться не может. При этом ток КЗ растет исключительно в первичной обмотке, а вот во вторичной ток не может превысить значений, определяемых индукцией в сердечнике - а она как раз и ограничена насыщением.
ksiman написал : Как обычно, упрощённая теория разошлась с суровой практикой.
Так кто ж Вас просит упрощать? Посмотрите чуть дальше собственного носа. Электродинамика - это совсем не электромонтаж!
10.09.2014 в 13:11:04
Vladimir_Vas написал : Электродинамика - это совсем не электромонтаж!
а кто вам сказал, что ksiman - монтажник?
10.09.2014 в 13:29:43
Vladimir_Vas написал : При этом ток КЗ растет исключительно в первичной обмотке, а вот во вторичной ток не может превысить значений, определяемых индукцией в сердечнике - а она как раз и ограничена насыщением.
Так речь о вторичке что-ли? Ну тогда ой! :o Но даже в этом случае ток КЗ вторичной обмотки будет около десяти крат :)
Vladimir_Vas написал : При увеличении напряженности магнитного поля в область насыщения магнитопровода - дальнейшее наращивание поля идет исключительно в поток рассеяния - больше то ему некуда деваться, в сердечнике он поместиться не может.
Чего-то не то Вы говорите. Магнитопровод насыщается при увеличении напряжения на первичной обмотке. Ток вторичной обмотки индукцию магнитопровода как раз снижает, ибо направлен на его размагничивание
Alexiy написал : а кто вам сказал, что ksiman - монтажник
Подтверждаю, и электромонтажник тоже (как одна из неосновных дополнительных профессий), 4гр до и свыше 1000В :) Извиняюсь за оффтоп
10.09.2014 в 13:54:06
10.09.2014 в 14:02:51
Vladimir_Vas написал : Не выдумывайте того, чего не знаете!
Своим глазам верю больше, чем формулам :) Спорить и что-то доказывать больше не буду, не о том тема.
10.09.2014 в 14:05:11
ksiman написал : Своим глазам верю больше, чем формулам
Спасибо! Пожалуйста, не пишите сюда больше, если нечего на вопрос в 1-м посте ответить. Давайте придерживаться правил форума.
11.09.2014 в 00:08:09
Vladimir_Vas написал : Почитайте внимательно про комплекты "Звездное небо". Как Вы себе представляете небо ПОД полками???
Это писалось не про небо а про ленты. :) Ставьте светодиоды где хотите , через 3 года отписаться не забудьте. Если конечно в баню раз в год не ходите.:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу