гадкий83 написал :
Я может чего не понял, но Вы,вроде, TN-C-S хотели?
Где-то после щита разделять будете?
Да. Ориентировался на TN-C-S.
Этот щит учета стоит на улице около столба. От столба до дома идет все тот же СИП 4*16.
Деление PEN буду выполнять или в отдельном ящике на фасаде дома, либо уже внутри дома в щитке - пока с этим не определился, ранее мая-июня все-равно ничего больше делать не буду (у меня и контура-то пока нет)
rip87 написал :
Solovey, Почему корпус щита c PENом не соединен?
1) У меня хоть новую ТП поставили и протянули новый СИП - но столбы остались бетонные старые, так что наличие повторных заземлений под большим вопросом. Вот весной внимательно прогуляюсь от дома до ТП, визуально поищу повторные заземления... и только после этого приму окончательное решение делать ТТ или TN-C-S
2) пока соединять не стал, чтобы у инспекторов лишних вопросов не появлялось, ибо "все так делают"....
3) мне очень не повезло с погодой, когда я щиток монтировал на улице, и на эту перемычку я пока просто забил (вернее отложил вопрос до весны)
Khlebnikov написал :
Я дублирую клеммы счетчика прокалывающим зажимом.
А почему вы отходящий кабель сразу в счетчик завели? А если его поменять придется? (А концы кабеля уже под пломбой сидят)
Только из-за нехватки свободного места?
Solovey написал :
А почему вы отходящий кабель сразу в счетчик завели? А если его поменять придется? (А концы кабеля уже под пломбой сидят)
Только из-за нехватки свободного места?
"оптимизация" а на счет если поменять у нас проблем с опломбировкой нет и она делается бесплатно.