alex_niv
alex_niv
Местный

Регистрация: 11.06.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 121

12.09.2014 в 10:39:08

День добрый! Думаем поменять систему отопления в своем доме. Вот примерная схема дома (масштаб немного не соответствует действительности):

Весь дом планирую разбить на три контура как показано на рис (они обведены):

Котел собираюсь устанавливать навесной двухконтурный, трубы соответственно пластик и батареи алюмин Подскажите на какой системе отопления (кроме лучевой) лучше остановить свой выбор

  1. Однотрубная – самая простая и имеет недостаток – не равномерный нагрев, и на сколько я понял ее достоинство (очень дешево) в моем случае не прокатывает, т.к. у меня не получается закольцевать систему
  2. Двухтрубная – (в моем случае немного дороже) вроде как чуть получше, но имеет тот же не достаток - не равномерный нагрев
  3. Схема Тихельмана – (еще сложнее) вроде как лишена этого недостатка, но стоит ли за нее переплачивать, на сколько будет ощутим эффект
0
Вложение
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.09.2014 в 11:47:35

alex_niv написал : Весь дом планирую разбить на три контура как показано на рис (они обведены)

Не на контуры, а на три тупиковых ветки. Ибо напрашивается двухтрубная тупиковая схема с тремя тупиковыми ветками.

alex_niv написал :

  1. Однотрубная – самая простая и имеет недостаток – не равномерный нагрев, и на сколько я понял ее достоинство (очень дешево)

Однотрубная по материалам получается дороже двухтрубной системы.

alex_niv написал : Двухтрубная – (в моем случае немного дороже) вроде как чуть получше, но имеет тот же не достаток - не равномерный нагрев

Двухтрубная не дороже, а дешевле однотрубной. Недостаток в неравномерности прогрева намного меньше, чем в однотрубной. Если у кого в двухтрубной есть очень неравномерный нагрев ОП (отоп.приборов), то это из-за не выполненной обязательной гидравлической балансировки системы. И часто из-за установки на обратки ОП не специальных балансировочно-отсечных вентилей (клапанов), а шаровых кранов.

alex_niv написал :

  1. Схема Тихельмана – (еще сложнее) вроде как лишена этого недостатка, но стоит ли за нее переплачивать, на сколько будет ощутим эффект

"Попутка" по Тихельману, это такая же двухтрубная система, только с попутным направлением потоков теплоносителя в магистралях. Легче балансируется по сравнению с тупиковой двухтрубной системой (иногда вообще без балансировки работает приемлемо). Но требует прокладки по кольцу, т.е по всему периметру дома. Менее требовательна к выполнению проекта гидравлики, но при выполнении проекта, сильно проигрывает тупиковой двухтрубной системе по стоимости ОП. Других плюсов и минусов перед "тупиковой" двухтрубной системой не имеет. По стоимости такая же как "тупиковая" двухтрубная система.

0