luzgin написал : и РЕN скомутировали и защитили ОПС

Просто надпись PEN сместили левее :)

И ещё N потребителя повис в воздухе :(

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

12.09.2014 в 15:14:33

Alexiy написал : это распределительный щит на стене дома, а щит учёта - на опоре - это чётко прописано в ТУ.

Распределительный щит будет внутри дома, а этот со счётчиком и УЗИП будет на стене дома.

ВТБ! написал : Это тот, у которого молоток в правой руке? :)

Нет, это не я исполнитель. :) Это я про заказчика этого проекта, который и будет собирать щитки.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25715

12.09.2014 в 15:16:43

Юрка написал : на что ориентироваться

На "Общие данные". Внутри металлического бокса ставится мини-бокс под опломбировку - любят ЭСО так делать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.09.2014 в 15:18:24

ВТБ! написал : Внутри металлического бокса ставится мини-бокс под опломбировку

Это будет уже не мини, учитывая содержимое...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25715

12.09.2014 в 15:25:50

ksiman Трёх-полюсный автомат на 25А? Мини.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.09.2014 в 15:30:55

А УЗИП? А PEN шина?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.09.2014 в 15:34:12

ВТБ! написал : Трёх-полюсный автомат на 25А?

+3-полюсный УЗИП + шинка на 7 присоединений по 16 мм2 алюминия!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25715

12.09.2014 в 15:48:16

Alexiy А это никто опечатывать не требовал.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

12.09.2014 в 16:14:22

А вот ещё вопросики. 1) Допустим, заказчик хочет поставить на ввод под пломбу не 3п 25А, а три автомата 1п 25А. Чтобы не всё отключалось при перегрузке на одной фазе. Трёхфазных нагрузок у него нет. Прокатит такое? Контролёры возражать не будут? 2) В ТУ сказано, что счётчик должен быть Меркурий, со встроенным модемом передачи данных по силовой сети (PLC-модем). И даны рекомендуемые типы: 230, 231. В проекте выбран счётчик 230ART-01 CLN (он не модульный). Я посмотрел на сайте производителя, вроде подходит и 236ART-01 PQL (он модульный). Такая замена имеет шанс прокатить?

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

12.09.2014 в 16:18:01

Юрка написал : Допустим, заказчик хочет поставить на ввод под пломбу не 3п 25А, а три автомата 1п 25А

а разве оська из клювиков потом не вынимаеться?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

12.09.2014 в 16:33:15

luzgin, ничего не понимаю. Зачем её вынимать?.. Я имел в иду поставить под кожух три автоматика. Доступ к их винтам будет закрыт боксом, который будет под пломбой. А включать и выключать каждый автомат можно.