rip87, я думаю, что правильно было бы пользоваться терминологией того издания, на которое ссылаешься. Например,

rip87 написал : TN-C(которая к тому же и не допустима в жилых домах) по ПУЭ-7

-это я понимаю. Хотя бы и мог поспорить местами), но здесь я вас понимаю и соглашаюсь.

rip87 написал : 4-х проводка в жилых домах по ПУЭ-6

  • "4-х проводка" это что такое за термин? -Это ужассс. -этого я решительно не понимаю:)
0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

04.10.2014 в 20:50:50

rip87 написал : Как может система электроснабжения .....

andrewkhv написал : Несовместимость систем питания из ПУЭ-6 с требованиями к системе TN по пуэ 7 уже неоднократно исчерпывающе обосновывалась. курите форум, юзайте поиск.

Я стесняюсь спросить это все откуда, вроде как даже ПУЭ-7 ведет речь только о системах заземления

ПУЭ-6 написал : 1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на: электроустановки выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью (с большими токами замыкания на землю); электроустановки выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью (с малыми токами замыкания на землю); электроустановки до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью; электроустановки до 1 кВ с изолированной нейтралью.

ПУЭ-7 написал : 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

И вы не находите странным что большая часть старого жилого фонда живет без всякой системы (я правильно понял вашу мысль?) где то уже лет эдак 13 и никому до этого нет дела. Это катастрофа? Про неэфективность Яндекс ничего не знает:confused: Если не затруднит выдайте ссыль

rip87 написал : И покурите что-такое система TN-C в ПУЭ-7 и где применяется.

тоже ссылку на пункт можно, а то поиск ворда видимо глучит И кстати озвучьте уже ваше решение названия темы