web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.09.2014 в 10:10:00

На тёплый пол 14 ампер? А площадь какая? У Вас там что 16 квадратов уложены максимально плотно по 200 Вт на метр? Если вам нужно комфортное тепло (а не обогрев), то это уже 140 Вт на метр и площадь аж 23 квадрата. Неужели реально такой настолько большой тёплый пол? Вы не подумайте чего, но это просто крайне нехарактерно.

С 11 по 14-й пункт дифзащиты нет? На розетки нет дифзащиты? Вы в курсе что это незаконно?

shatkoff40 написал : То заводской электрик, то сантехник. Только я не пойму, это тонкая ирония надо мной или комплимент

Это константация. Принцип мышления грамотного сантехника вам пояснили.

У меня сейчас в процессе переделки квартира за человеком, который осенью прошлого года утверждал что он электрик. На самом деле сваял ужас. Сейчас при звонке на его телефон говорит что он сантехник. :)

0
Timur05
Timur05
Новичок

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 9

14.09.2014 в 17:45:52

Добрый день! Вторая схема тоже не правильная, т.к. Ваш холодильник,освещение холла и пр. без защиты вообще. Поставьте вот такие дифы -> http://www.schneider2.ru/shop_show_279804.html Места мало займет.

0
shatkoff40
shatkoff40
Новичок

Регистрация: 12.09.2014

Москва

Сообщений: 5

18.09.2014 в 20:22:21

Переделал схему, сделал щиток на 24 места.
Теперь схема такая:

На входе диф. автомат на 16А 30мА на холодильник и освещение коридора, в т.ч. всегда работающий ночник (чтобы при отключении этого автомата всегда было видно), провод 3х2,5 Дальше автомат 1P+N 50А, отключающий все остальные автоматы.
От него отходят 3 УЗО, каждое на свою группу линий, каждое УЗО 63А, 30мА.
Дальше на первом УЗО

  1. АВ 16А, Водонагреватели, нагрузка 4 кВт, 18 А,
  2. АВ 16А, Посудомойка, вытяжка, 4 кВт, 18 А,
  3. АВ 16А, Розетки, освещение ванной туалета, 2кВт, 9А,

На втором УЗО

  1. АВ 16А, Стиралка, Тёплый пол, 2,7 кВт, 12А,
  2. АВ 16А, Розетки кухни, 3кВт, 14А,
  3. АВ 16А, Розетки кухни, вторая партия, 3кВт, 14А,

На третьем УЗО

  1. АВ 32А, Варочная панель, 8кВт, 36А,
  2. АВ 16А, Розетки и свет комнаты №1, максимальная нагрузка 5,1кВт, 23А,
  3. АВ 16А, Розетки и свет комнаты №2, максимальная нагрузка 5,1кВт, 23А,
  4. АВ 16А, Розетки и свет комнаты №3, максимальная нагрузка 5,1кВт, 23А,
  5. АВ 16А, Кондиционер, 2кВт, 9А,

Итого: 1 двойной АВ, 1 диф. автомат, 3 УЗО, 11 одинарных АВ.

Занято 21 место.
Все линии провод 3х2,5 ВВГ, кроме линии плиты, которая 3х6.

У меня такие вопросы:

  1. Можно ли так?
  2. Часто встречал мнение, что розетки и свет в комнатах надо разделить по разным линиям. Я не очень понимаю, зачем? По мне, так логично, что один автомат управляет всей комнатой, и если там вырубились от перегрузки приборы, то нет проблемы сходить и отключить лишний прибор и включить автомат. Наоборот, сразу видно, где что вырубилось. Можете пояснить, по каким соображениям их разделять?
  3. Читал, что надо делать систему СУП и ДСУП. Я так понимаю, что СУП я вообще не касаюсь, это дело строителей дома, а ДСУП я это просто соединяю с линией земли все металлические предметы в доме (стояки воды, батареи, ванная, корпуса стиралки, посудомойки и т.д.). Правильно это? Прораб дома горорит, что каждая линия земли имеет отдельное заземление в каждом из подъезде.

Новая схема:

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.09.2014 в 20:43:41

Что за водонагреватель на 4 кВт? Проточник? Посудомойка 4 кВт? Точно? Теплый пол отдельно надо делать. Духовой шкаф 0.8 кВт? Где Вы такую технику находите? Холодильник 1 кВт??? Промышленный? Почему свет от розеток не отделяете?

0
shatkoff40
shatkoff40
Новичок

Регистрация: 12.09.2014

Москва

Сообщений: 5

18.09.2014 в 21:41:21

Что за водонагреватель на 4 кВт? Проточник? 2 накопительных водонагревателя по 2 кВт каждый. Один в ванной, один на кухне (разные стояки). Посудомойка 4 кВт? Точно? Посудомойка (2 кВт), вытяжка 2 кВт.

Теплый пол отдельно надо делать. Зачем? Там нагрузка 1250 Вт, добавил на эту линию стиралку 1500 Вт.

Духовой шкаф 0.8 кВт? Где Вы такую технику находите? У родителей такой стоит. Если буду покупать на большую мощность - подключю на линию варочной панели.

Холодильник 1 кВт??? Промышленный? Нет, просто от балды с запасом написал. Там еще лампы холла и розетка в холле.

Почему свет от розеток не отделяете? Именно это я спрашивал в вопросе №2. Можете агрументировать, зачем отделять?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.09.2014 в 22:39:54

shatkoff40 написал : Можете агрументировать, зачем отделять?

На освещение достаточно кабеля сечением 1.5 кв. мм, он дешевле, удобней подключать выключатели и светильник. Удобней обслуживать линию (при замене ламп, светильников и т.п.)

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

19.09.2014 в 09:54:15

Вытяжка 2 кВт это аэродинамическая труба? Духовка на 1 кВт. Много таких видели? Я ни одной. Мож это мини-печь какая?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.09.2014 в 09:59:06

web-rr написал : На тёплый пол 14 ампер? А площадь какая? У Вас там что 16 квадратов уложены максимально плотно по 200 Вт на метр? Если вам нужно комфортное тепло (а не обогрев), то это уже 140 Вт на метр и площадь аж 23 квадрата. Неужели реально такой настолько большой тёплый пол?

Как бы по прежнему интересно. И вновь цифры другие поплыли...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

19.09.2014 в 11:51:47

shatkoff40 написал : Можете агрументировать, зачем отделять?

посмотрите на номинальный ток на который рассчитаны включатели и розетки.

0

И это пройдёт ...

kru
kru
Новичок

Регистрация: 18.10.2011

Москва

Сообщений: 65

19.09.2014 в 20:02:37

На кондеи тоже 2кВт - три отдельных сплит системы что ли? Инверторные вроде 500-800Вт всего. Ну да номиналы - дело такое. А под потребителями комнаты 1, 2, 3 - это и освещение и розетки что-ли? Здесь тогда точно 1P+N одномодульные автоматы маст хэв:)

0
кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

20.09.2014 в 11:07:05

автор а в каком состоянии этажный щит?у вас что ли новостройке?63амперметр ввод-стояк не сгорит?а то может у вас панельная без реконструкции