Переделал схему, сделал щиток на 24 места.
Теперь схема такая:
На входе диф. автомат на 16А 30мА на холодильник и освещение коридора, в т.ч. всегда работающий ночник (чтобы при отключении этого автомата всегда было видно), провод 3х2,5
Дальше автомат 1P+N 50А, отключающий все остальные автоматы.
От него отходят 3 УЗО, каждое на свою группу линий, каждое УЗО 63А, 30мА.
Дальше на первом УЗО
- АВ 16А, Водонагреватели, нагрузка 4 кВт, 18 А,
- АВ 16А, Посудомойка, вытяжка, 4 кВт, 18 А,
- АВ 16А, Розетки, освещение ванной туалета, 2кВт, 9А,
На втором УЗО
- АВ 16А, Стиралка, Тёплый пол, 2,7 кВт, 12А,
- АВ 16А, Розетки кухни, 3кВт, 14А,
- АВ 16А, Розетки кухни, вторая партия, 3кВт, 14А,
На третьем УЗО
- АВ 32А, Варочная панель, 8кВт, 36А,
- АВ 16А, Розетки и свет комнаты №1, максимальная нагрузка 5,1кВт, 23А,
- АВ 16А, Розетки и свет комнаты №2, максимальная нагрузка 5,1кВт, 23А,
- АВ 16А, Розетки и свет комнаты №3, максимальная нагрузка 5,1кВт, 23А,
- АВ 16А, Кондиционер, 2кВт, 9А,
Итого: 1 двойной АВ,
1 диф. автомат,
3 УЗО,
11 одинарных АВ.
Занято 21 место.
Все линии провод 3х2,5 ВВГ, кроме линии плиты, которая 3х6.
У меня такие вопросы:
- Можно ли так?
- Часто встречал мнение, что розетки и свет в комнатах надо разделить по разным линиям. Я не очень понимаю, зачем? По мне, так логично, что один автомат управляет всей комнатой, и если там вырубились от перегрузки приборы, то нет проблемы сходить и отключить лишний прибор и включить автомат. Наоборот, сразу видно, где что вырубилось. Можете пояснить, по каким соображениям их разделять?
- Читал, что надо делать систему СУП и ДСУП. Я так понимаю, что СУП я вообще не касаюсь, это дело строителей дома, а ДСУП я это просто соединяю с линией земли все металлические предметы в доме (стояки воды, батареи, ванная, корпуса стиралки, посудомойки и т.д.). Правильно это? Прораб дома горорит, что каждая линия земли имеет отдельное заземление в каждом из подъезде.