13.09.2014 в 18:18:55

Johnny написал : Нельзя так делать. И это... 24 модуля и куча линий как-то не стыкуется. Вот 72 бы еще куда ни шло :)

Я бы сделал может и 150 автоматов, но у меня ооочень маленький холл, я долго смотрел на щиток 24 модуля в леруа, мерял его линейкой и он влезает еле-еле. 12 модулей влезает нормально.
Вот буду строить дом сам с нуля, там может будет место под распределительный шкаф. Но не сейчас.
Так что реальный выбор либо 12, либо 24 (может быть и 18 или 15, но их я не видел, надо мерять).

voltel написал : Вы не дежурный электрик с завода (или вам посоветовал так делать ваш знакомый с завода)? У нас так делают только заводские электрики их похабный монтаж за версту видно...

Нет, я не дежурный электрик, я философ. И нет, знакомых электриков у меня тоже нет. Спасибо за комплимет, что моя кривая схема сравнилась с тем, что делают професионалы (пусть дажи их монтаж называют похабным )))))

web-rr написал : Ставим общий диф. автомат на вводе в квартиру 63 А, 300 мА, Он нафиг не приснился в щите квартирном. В этажный его, только селективный!

Он нужен, чтобы можно было обесточить всю квартиру одним щелчком. Кстати, надо линию под холодильник вывести в обход этого выключателя. Чтобы никогда не вырубулась? Правильно? Меняю его на простой автомат 50А (освобождается 1 место) Это место занимаем автоматом 10 А под холодильник.

web-rr написал :

  • далее 1 простой автомат 40А на плиту (Нагрузка 36 А), А точнее автомат на 32 ампера, потому что не будет там такой нагрузки. И уточнить сечение кабеля, а то наверняка окажется что "ставили толстый 3х4, а что мало разве?". Истина в том что кабель при однофазном подключении плиты 3*6.

Плиту я заложил 8 кВт, т.е. 36 А, а кабель 6 мм держит 40 А, защищается автоматом 32 А. Т.е. при полной нагрузке плита будет отрубаться? Я написал кабель 3х10 и автомат 40А. Или уменьшить?

web-rr написал :

  • Диф. автомат 32 А, 30 мА на тёплые полы и водонагреватели (Нагрузка 27 А), Ну как же! Тёплые полы отдельно, водогрейки отдельно. Кабели им нужны разные по сечению, защита тоже разная (по току разная, дифференциальная те же самые 30 mA).
  • Диф. автомат 40 А, 30 мА на кухню (Нагрузка 54 А), Да хоть 154 ампера! Хотите по максиму задействовать технику? Делайте две, три, четыре линии с розетками, на каждой из линий автомат на 16 ампер, все имеют дифференциальную защиту.
  • Диф. автомат 25 А, 30 мА на сан. узлы (Нагрузка 20 А), Не поленитесь расписать нагрузочку. А то чую там и пеший и конный...
  • 3 Автомата 16 А на каждую из комнат (Нагрузка 23 или 32 А (С кондиционером или без). Кондиционеры будьте любезны на отдельную линию.

Нагрузка на линии: Линия 2 Теплый пол 2,5 кВт, Стиралка 1,5 кВт, Посудомойка 1,5 кВт.

Линия 4 санузлы Водонагреватель первый накопительный 2 кВт Водонагреватель второй накопительный 2 кВт Свет, бритва и т.д. Кстати, забыл фен еще 1 кВт.

Нагрузка на каждую комнату (в Вт): Компьютер 600 Пылесос 1500 Телевизор 500 Мелкие бытовые приборы 1000 Утюг 1500 Итого 5,1 кВт или 23 А.

На самом деле у меня вопрос был такой. Если мне необходимо уложиться в 12 мест на щитке, понятно. что в некоторых местах мне придётся тащить более толстые провода (4 а не 2,5). Можно ли от щитка пустить толстый провод, (например на кухню 3х10) защитить его автоматом 40 А, а потом в распаячной коробке разделить его на линию на каждого потребителя (например 7 линий каждая 3х2,5) и уже оттуда пустить отдельный провод на каждую розетку. Т.е. этот тонкий провод защищен не будет, но у него и нагрузка будет маленькая.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.09.2014 в 20:34:35

shatkoff40 написал : Так что реальный выбор либо 12, либо 24

Если очень постараться, можно впихнуть в 24

shatkoff40 написал : Плиту я заложил 8 кВт, т.е. 36 А, а кабель 6 мм держит 40 А, защищается автоматом 32 А. Т.е. при полной нагрузке плита будет отрубаться? Я написал кабель 3х10 и автомат 40А. Или уменьшить?

3х6 и автомат 32А

shatkoff40 написал : Можно ли от щитка пустить толстый провод, (например на кухню 3х10) защитить его автоматом 40 А, а потом в распаячной коробке разделить его на линию на каждого потребителя (например 7 линий каждая 3х2,5) и уже оттуда пустить отдельный провод на каждую розетку.

Если вместо распаячной коробки поставите ещё один щиток на 12м с кучей автоматов, то пожалуйста, делайте :)

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.09.2014 в 21:18:16

Abzac написал : Мне кажется логичным объединить в одну группу однородные потребители как то теплый пол, водонагреватели.

Логичность в чём? Однородность в чём? То что оба греют? :) Сечения линий этих групп каковы должны быть, каков должен быть номинал автомата?

По поводу дополнительного щитка на кухне - это да, это можно. Кухня самое энергопортебляющее место, туда кабель 3*10 под защитой С40, а по месту организовать щит и отдельные линии на всё что нужно. Нормально будет.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.09.2014 в 21:24:07

Автор рассуждает как сантехник :)

0
Аватар пользователя
shatkoff40

Местный

Регистрация: 12.09.2014

Москва

Сообщений: 5

13.09.2014 в 23:41:47

ksiman написал : Автор рассуждает как сантехник :)

То заводской электрик, то сантехник. Только я не пойму, это тонкая ирония надо мной или комплимент, учитывая диплом филосовского факультета и 7 лет стажа редактором. Могу сканы диплома и трудовой выложить ))))

ksiman написал : Если очень постараться, можно впихнуть в 24

Переделал на 24 места.
Получилось следующее:

  1. АВ 16А , линия 3х2,5, нагрузка: холодильник и аварийное освещение, 9А
  2. Общий АВ 50А, отключающий все последующие автоматы (АВ и дифф).
  3. АВ 32 А, линия 3х6, нагрузка: Варочная панель, 36А,
  4. Дифф. 16А,30мА, линия 3х2,5, нагрузка: Теплый пол, 14А,
  5. Дифф. 16А,30мА, линия 3х2,5, нагрузка: Водонагреватель, 18А,
  6. Дифф. 16А,30мА, линия 3х2,5, нагрузка: ПММ, вытяжка, 18А,
  7. Дифф. 16А,30мА, линия 3х2,5, нагрузка: Стиралка, сушильная машина, 14А,
  8. Дифф. 16А,30мА, линия 3х2,5, нагрузка: Духовка, микроволновка, телевизор, освещение, мультиварка, 18А,
  9. Дифф. 16А,30мА, линия 3х2,5, нагрузка: Чайник, мелкие приборы кухни, 14А,
  10. Дифф. 16А,30мА, линия 3х2,5, нагрузка: Свет сан. узла, фен, мелочь ванной (бритва и т.д.), 9А,
  11. АВ 16А , линия 3х2,5, нагрузка: Все приборы комнаты 1 (утюг, пылесос, телвизор, комп и т.д.), 23А
  12. То же, что и п. 11, комната 2,
  13. То же что и п. 11, зал,
  14. АВ 16А , линия 3х2,5, нагрузка: кондиционер 9 А..

Итого 7 АВ и 7 дифф. автоматов, 21 место.

Небольшая перегрузка на комнатах и мокрых силовых приборах, но маловероятно, что всё будет работать сразу. В крайнем случае, будет вырубаться, проблем не вижу.

Надо ли в таком варианте делать распаечные коробки в помещениях или напрямую линии от щитка к розеткам вести?

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9113

14.09.2014 в 00:27:00

shatkoff40 написал : Итого 7 АВ и 7 дифф. автоматов, 21 место.

То есть вся проводка 3х2.5,включая линии света и ТП?

shatkoff40 написал : Получилось следующее:

линии розеток без дифф.защиты :(

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.09.2014 в 09:05:59

shatkoff40 написал : То заводской электрик, то сантехник. Только я не пойму, это тонкая ирония надо мной или комплимент

Это комплимент с элементом иронии. Вы ток распределяете так-же, как грамотный сантехник распределяет воду по трассе - одна центральная труба большого сечения и куча тонких отводов :) В электрике такой принцип деления далеко не всегда приемлем

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.09.2014 в 10:10:00

На тёплый пол 14 ампер? А площадь какая? У Вас там что 16 квадратов уложены максимально плотно по 200 Вт на метр? Если вам нужно комфортное тепло (а не обогрев), то это уже 140 Вт на метр и площадь аж 23 квадрата. Неужели реально такой настолько большой тёплый пол? Вы не подумайте чего, но это просто крайне нехарактерно.

С 11 по 14-й пункт дифзащиты нет? На розетки нет дифзащиты? Вы в курсе что это незаконно?

shatkoff40 написал : То заводской электрик, то сантехник. Только я не пойму, это тонкая ирония надо мной или комплимент

Это константация. Принцип мышления грамотного сантехника вам пояснили.

У меня сейчас в процессе переделки квартира за человеком, который осенью прошлого года утверждал что он электрик. На самом деле сваял ужас. Сейчас при звонке на его телефон говорит что он сантехник. :)

0
Аватар пользователя
Timur05

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 9

14.09.2014 в 17:45:52

Добрый день! Вторая схема тоже не правильная, т.к. Ваш холодильник,освещение холла и пр. без защиты вообще. Поставьте вот такие дифы -> http://www.schneider2.ru/shop_show_279804.html Места мало займет.

0
Аватар пользователя
shatkoff40

Местный

Регистрация: 12.09.2014

Москва

Сообщений: 5

18.09.2014 в 20:22:21

Переделал схему, сделал щиток на 24 места.
Теперь схема такая:

На входе диф. автомат на 16А 30мА на холодильник и освещение коридора, в т.ч. всегда работающий ночник (чтобы при отключении этого автомата всегда было видно), провод 3х2,5 Дальше автомат 1P+N 50А, отключающий все остальные автоматы.
От него отходят 3 УЗО, каждое на свою группу линий, каждое УЗО 63А, 30мА.
Дальше на первом УЗО

  1. АВ 16А, Водонагреватели, нагрузка 4 кВт, 18 А,
  2. АВ 16А, Посудомойка, вытяжка, 4 кВт, 18 А,
  3. АВ 16А, Розетки, освещение ванной туалета, 2кВт, 9А,

На втором УЗО

  1. АВ 16А, Стиралка, Тёплый пол, 2,7 кВт, 12А,
  2. АВ 16А, Розетки кухни, 3кВт, 14А,
  3. АВ 16А, Розетки кухни, вторая партия, 3кВт, 14А,

На третьем УЗО

  1. АВ 32А, Варочная панель, 8кВт, 36А,
  2. АВ 16А, Розетки и свет комнаты №1, максимальная нагрузка 5,1кВт, 23А,
  3. АВ 16А, Розетки и свет комнаты №2, максимальная нагрузка 5,1кВт, 23А,
  4. АВ 16А, Розетки и свет комнаты №3, максимальная нагрузка 5,1кВт, 23А,
  5. АВ 16А, Кондиционер, 2кВт, 9А,

Итого: 1 двойной АВ, 1 диф. автомат, 3 УЗО, 11 одинарных АВ.

Занято 21 место.
Все линии провод 3х2,5 ВВГ, кроме линии плиты, которая 3х6.

У меня такие вопросы:

  1. Можно ли так?
  2. Часто встречал мнение, что розетки и свет в комнатах надо разделить по разным линиям. Я не очень понимаю, зачем? По мне, так логично, что один автомат управляет всей комнатой, и если там вырубились от перегрузки приборы, то нет проблемы сходить и отключить лишний прибор и включить автомат. Наоборот, сразу видно, где что вырубилось. Можете пояснить, по каким соображениям их разделять?
  3. Читал, что надо делать систему СУП и ДСУП. Я так понимаю, что СУП я вообще не касаюсь, это дело строителей дома, а ДСУП я это просто соединяю с линией земли все металлические предметы в доме (стояки воды, батареи, ванная, корпуса стиралки, посудомойки и т.д.). Правильно это? Прораб дома горорит, что каждая линия земли имеет отдельное заземление в каждом из подъезде.

Новая схема:

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.09.2014 в 20:43:41

Что за водонагреватель на 4 кВт? Проточник? Посудомойка 4 кВт? Точно? Теплый пол отдельно надо делать. Духовой шкаф 0.8 кВт? Где Вы такую технику находите? Холодильник 1 кВт??? Промышленный? Почему свет от розеток не отделяете?

0
Аватар пользователя
shatkoff40

Местный

Регистрация: 12.09.2014

Москва

Сообщений: 5

18.09.2014 в 21:41:21

Что за водонагреватель на 4 кВт? Проточник? 2 накопительных водонагревателя по 2 кВт каждый. Один в ванной, один на кухне (разные стояки). Посудомойка 4 кВт? Точно? Посудомойка (2 кВт), вытяжка 2 кВт.

Теплый пол отдельно надо делать. Зачем? Там нагрузка 1250 Вт, добавил на эту линию стиралку 1500 Вт.

Духовой шкаф 0.8 кВт? Где Вы такую технику находите? У родителей такой стоит. Если буду покупать на большую мощность - подключю на линию варочной панели.

Холодильник 1 кВт??? Промышленный? Нет, просто от балды с запасом написал. Там еще лампы холла и розетка в холле.

Почему свет от розеток не отделяете? Именно это я спрашивал в вопросе №2. Можете агрументировать, зачем отделять?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.09.2014 в 22:39:54

shatkoff40 написал : Можете агрументировать, зачем отделять?

На освещение достаточно кабеля сечением 1.5 кв. мм, он дешевле, удобней подключать выключатели и светильник. Удобней обслуживать линию (при замене ламп, светильников и т.п.)

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

19.09.2014 в 09:54:15

Вытяжка 2 кВт это аэродинамическая труба? Духовка на 1 кВт. Много таких видели? Я ни одной. Мож это мини-печь какая?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.09.2014 в 09:59:06

web-rr написал : На тёплый пол 14 ампер? А площадь какая? У Вас там что 16 квадратов уложены максимально плотно по 200 Вт на метр? Если вам нужно комфортное тепло (а не обогрев), то это уже 140 Вт на метр и площадь аж 23 квадрата. Неужели реально такой настолько большой тёплый пол?

Как бы по прежнему интересно. И вновь цифры другие поплыли...

0