30.09.2014 в 13:05:27
falken написал : А каково ваше мнение оптимального состава оборудования, в данном случае ?
предлагаю велосипедов не изобретать, а делать так, как делают все:
Solovey написал : автомат в пластиковый кожух под пломбу.
Или есть еще варианты автоматов у которых штатными заглушками закрываются клеммы, и также вешается пломба
30.09.2014 в 13:21:14
Alexiy написал :
- автомат с пломбиремыми клеммами типа EKF ВА 47-63
для Legrand DX3 есть штатные заглушки для ограничения доступа к клеммам. Цена вот только на них огорчает
30.09.2014 в 13:43:05
Solovey написал : Цена вот только на них огорчает
Ага, и заказная позиция в регионах.
Бокс IEK КМПн на 4 модуля нужно.
30.09.2014 в 13:59:38
Alexiy написал : предлагаю велосипедов не изобретать, а делать так, как делают все:
С пломбировкой в нашем дачном кооперативе всё проще. Пломбируют только счётчик и всё. Если я сделаю рубильник - счётчик - автомат - узо будет нормально ?
30.09.2014 в 14:43:59
rip87 написал : Рубильник удалить.
не удалить, а заменить на автомат. Перед счётчиком коммутационный аппарат-то нужен! В таком случае после счётчика автомат уже не нужен.
falken написал : рубильник - счётчик - автомат - узо будет нормально ?
УЗО на улице? НАХРЕНА? Объясните мне, зачем УЗО на улице? Что за мода такая? Кусок воздушной линии от начальной стадии пробоя изоляции защищать? :help
30.09.2014 в 14:47:06
Alexiy написал : не удалить, а заменить на автомат.
falken переправил мессидж. Изначально было написано:
rip87 написал : Сообщение от falken рубильник - автомат
Alexiy написал : Перед счётчиком коммутационный аппарат-то нужен! В таком случае после счётчика автомат уже не нужен.
Естественно автомат перед счетчиком и всё.
30.09.2014 в 14:51:58
Alexiy написал : Объясните мне, зачем УЗО на улице? Что за мода такая? Кусок воздушной линии от начальной стадии пробоя изоляции защищать?
ИМХО! Если ввод в дом по воздуху - УЗО нафиг не надо.
А вот если ввод под землей кабелем... Фиг знает... Наверное зависит от того как подключена броня и какой ожидаемый ток замыкания фазы на броню... Может тут УЗО и будет иметь смысл.
30.09.2014 в 14:57:48
Solovey написал : ИМХО! Если ввод в дом по воздуху - УЗО нафиг не надо.
А вот если ввод под землей кабелем... Фиг знает... Наверное зависит от того как подключена броня и какой ожидаемый ток замыкания фазы на броню... Может тут УЗО и будет иметь смысл.
Ввод в дом подземный. Система заземления ТТ, поэтому и хочу поставить УЗО, бокс IP 54, в чем проблема ?
30.09.2014 в 14:58:30
Alexiy написал : Объясните мне, зачем УЗО на улице? Что за мода такая? Кусок воздушной линии от начальной стадии пробоя изоляции защищать?
А почему бы туда "пожарное" не поставить? На 100-300мА?
falken написал : Система заземления ТТ
Ой-ли? Опять классификация всяких соплей по ПУЭ-7. На фотке старая линия, со времен царя гороха и дедушки. Можно вообще с заземлением на даче не заморачиваться. УЗО поставить на 30мА в доме, на всё, включая освещение.
30.09.2014 в 15:03:21
rip87 написал : А почему бы туда "пожарное" не поставить? На 100-300мА?
Так там пожарное на 100 и будет стоять
30.09.2014 в 15:53:20
Solovey написал : А вот если ввод под землей кабелем... Фиг знает...
о... тогда пожар - это очень страшно...
falken написал : Ввод в дом подземный. Система заземления ТТ, поэтому и хочу поставить УЗО, бокс IP 54, в чем проблема ?
Достаточно, или ещё продолжить?
30.09.2014 в 15:57:05
rip87 написал : Ой-ли? Опять классификация всяких соплей по ПУЭ-7.
это как раз адекватная классификация, если проводка в доме выполняется впервые или меняется полностью.
30.09.2014 в 21:04:08
Alexiy написал : о... тогда пожар - это очень страшно...
Достаточно, или ещё продолжить?
Это дачный дом, посещение его зимой будет, но крайне редко. При полной переделки проводки дома, противопожарное УЗО в этажный щит не поставил. Просто при прочтении форума, в каждой теме идёт обсуждение установки противопожарного УЗО 100-300мА, лучше ещё и селективного. По поводу ценности оборудования выносимого на столб, который находится за забором - согласен. Какой тогда выход из этой ситуации. Ставить на границе только Автомат - счётчик - автомат - подземный ввод, второй автомат для защиты кабеля. А УЗО 100-300мА не ставить вообще или ставить его в доме на вводе ?
30.09.2014 в 21:27:52
Alexiy написал :
- защита наружных сетей от утечки - это идиотизм и бред. Небольшая утечка тока в наружных сетях - это норма.
А кусок провода от фасада до щитка это тоже наружная проводка?
Alexiy написал :
- УЗО по температурному режиму (температуры ниже -25 и резкие перепады) никак не предназначены для улицы.
В Московской то области?
Alexiy написал : бегать по каждому чиху зимой на улицу в трусах - сомнительное удовольствие.
Это дача, можно и побегать, если что :)
Alexiy написал :
- разделение PEN должно производиться на ГЗШ во ВРУ, на не в ЩУ где-то на опоре за забором.
Какой там PEN, дряхлая воздушка, времен царя гороха. Про деление на ГЗШ во ВРУ правильно, некоторые на форуме предлагают в ЩУ делить. А в наших безграмотных краях ещё процветает система ТТ, где заземлитель - это штырь забитый в землю около ЩУ, и оттуда 5 проводов до дома - верх идиотизма. :)
Alexiy написал : Достаточно, или ещё продолжить?
Мне интересно :)
Alexiy написал : это как раз адекватная классификация, если проводка в доме выполняется впервые или меняется полностью.
А если там старинная воздушка?