Alexiy написал :
- защита наружных сетей от утечки - это идиотизм и бред. Небольшая утечка тока в наружных сетях - это норма.
А кусок провода от фасада до щитка это тоже наружная проводка?
Alexiy написал :
- УЗО по температурному режиму (температуры ниже -25 и резкие перепады) никак не предназначены для улицы.
В Московской то области?
Alexiy написал :
бегать по каждому чиху зимой на улицу в трусах - сомнительное удовольствие.
Это дача, можно и побегать, если что :)
Alexiy написал :
- разделение PEN должно производиться на ГЗШ во ВРУ, на не в ЩУ где-то на опоре за забором.
Какой там PEN, дряхлая воздушка, времен царя гороха.
Про деление на ГЗШ во ВРУ правильно, некоторые на форуме предлагают в ЩУ делить.
А в наших безграмотных краях ещё процветает система ТТ, где заземлитель - это штырь забитый в землю около ЩУ, и оттуда 5 проводов до дома - верх идиотизма. :)
Alexiy написал :
Достаточно, или ещё продолжить?
Мне интересно :)
Alexiy написал :
это как раз адекватная классификация, если проводка в доме выполняется впервые или меняется полностью.
А если там старинная воздушка?