zbo написал : Ну местами-то свет можно и переделать. Свет в ванной и коридоре, например можно сделать отдельной линией. Но комнаты, а тем более кухня - без вариантов.

Вот нарисуйте схему с учетом того, что можно разделить на группы (свет от розеток отдельно), а потом посмотрим ещё раз на схему и подумаем (общее УЗО на вводе выкиньте).

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.09.2014 в 08:37:21

Ставить общее УЗО 30мА на двушку с газом вполне нормально, но только если проводка новая и качественная и нет большого количества подключённой электронной техники. Во всех остальных случаях такое УЗО может частенько срабатывать. В конкретном случае установка общего УЗО 30мА неприемлема: 2 плазмы, ноутбук, сервер, СВЧ, СМ, кондей - суммарно уже дают около 10мА ёмкостной утечки. В запасе остаётся 5мА, которые с лёгкостью даст старая проводка.

0
zbo
zbo
Новичок

Регистрация: 13.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

14.09.2014 в 11:31:54

Songo написал : Вот нарисуйте схему с учетом того, что можно разделить на группы (свет от розеток отдельно), а потом посмотрим ещё раз на схему и подумаем (общее УЗО на вводе выкиньте).

Так +1 автомат со светом. Две лампочки в коридоре, в ванне и туалете. Насчёт УЗО на входе, не вижу причин его выкидывать, если есть линии незащищенные другим УЗО.

serj12 написал : Про УЗО комнат надо?

Надо конечно. Просто лень было две цитаты вставлять :)

ksiman написал : Ставить общее УЗО 30мА на двушку с газом вполне нормально, но только если проводка новая и качественная и нет большого количества подключённой электронной техники. Во всех остальных случаях такое УЗО может частенько срабатывать. В конкретном случае установка общего УЗО 30мА неприемлема: 2 плазмы, ноутбук, сервер, СВЧ, СМ, кондей - суммарно уже дают около 10мА ёмкостной утечки. В запасе остаётся 5мА, которые с лёгкостью даст старая проводка.

На практике это более чем приемлемо. Т.к. такое УЗО стоит уже полтора года. Мало того, раньше в коридоре, ванне, туалете стоял алюминий старый и даже при максимальной нагрузке (чайник 3 квт, микроволновка, два телика и три ноутбука) у УЗО не было ложных срабатываний. Опять же, если уже совсем начнутся проблемы с ложными срабатываниями, то УЗО всегда можно исключить из схемы.

serj12 написал : Всё на вводе на 30 мА - при малейшей шалости котов с проводкой вполне вероятное отключение всей нагрузки и сброс всех настроек и полная темнота.

На фоне спасения жизни котов и людей это просто мелкая неприятность. Свет и так периодически вырубают, т.ч. все привыкли перенастраивать часы.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

14.09.2014 в 11:37:06

zbo написал : Надо конечно.

И

zbo написал : На фоне спасения жизни котов и людей это просто мелкая неприятность.

вопрос закрыт.

0

И это пройдёт ...

zbo
zbo
Новичок

Регистрация: 13.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

14.09.2014 в 11:53:46

serj12 написал : вопрос закрыт.

Может подытожите ваше мнение насчёт УЗО? :o

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.09.2014 в 12:24:43

zbo Может фото щита этажного выложите сюда?

0
zbo
zbo
Новичок

Регистрация: 13.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

14.09.2014 в 12:33:27

rip87 написал : Может фото щита этажного выложите сюда?

0
Вложение
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.09.2014 в 12:50:46

Какой же ....ц. Три фазы на этаже - сурово. Щиток в ужасном состоянии. Нолик вправо-вниз от правого автомата подгорает. Изоляция слезла уже.

Надо пинать жэковских электриков, чтобы новые отводы от фазы и нуля делали. Или искать электрика, который под напругой это сделает. Вон внизу полно места для новых орешков. Только сами ни в коем случае не лезьте. Такой щит - ошибок не простит. Зануление я бы не стал делать - точно.

Не видно куда ноль NYMa подключен. А ж/з провод зажат под саморез - это сильно..)) Надеюсь в квартире он никуда не подключен?

А какой здесь Ваш автомат? Крайний левый Это только часть щитка? А что в другой части?

Я только одного не понимаю, как можно было поменять автоматы. А остальное оставить в таком ужасном состоянии? Это что ремонт называется?

0
zbo
zbo
Новичок

Регистрация: 13.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

14.09.2014 в 13:18:01

Вот специально не хотел распыляться на "сторонние вопросы", ибо начнётся холивар.

Щиток в ужасном состоянии, это да. Этот нолик справа на фото уже "поправлен", т.к. на прежнем месте он хорошо так горел и плавил соседние автоматы в щитке.

Свой автомат (ABB), я ставил сам (да, под напряжением :(), т.к. китайский вырубался постоянно, собственно как и протягивал NYM. Подключен он так же как и раньше - под болт "нулевой". В правой части щитка идет слаботочка.

rip87 написал : Я только одного не понимаю, как можно было поменять автоматы. А остальное оставить в таком ужасном состоянии? Это что ремонт называется?

Риторический вопрос. Стояли 16 амперные советские автоматы, у кого совсем приходили в "недержание", те ставили свои как попало. Чтобы это всё дело упорядочить, ЖСК поменял советские на китайские 25 амперники.

В принципе, смотря на лестничные щитки в соседних темах, понимаю, что у меня еще довольно хороший щит.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

14.09.2014 в 13:36:46

zbo написал : Щиток в ужасном состоянии, это да.

Нет,бывает хуже,в порядок привести проще простого.

rip87 написал : А остальное оставить в таком ужасном состоянии? Это что ремонт называется?

А бюджет?

0

И это пройдёт ...

rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.09.2014 в 13:48:08

serj12 написал : в порядок привести проще простого.

+1

serj12 написал : А бюджет?

Имеется ввиду, что к автоматам можно было докупить пару КВТшных орешков и пару метров провода ПВ1, не так уж и непосильно.

0