zbo
zbo
Новичок

Регистрация: 13.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

13.09.2014 в 23:21:18

Приветствую уважаемых электриков. Имеется обновление проводки в двухкомнатной квартире. Сначала распишу входящие в щиток кабели потребителей:

[*]Электродуховка (дом с газовыми плитами) [*]Посудомоечная машина [*]Остальная электрика кухни: электрочайник, СВЧ, свет, кофемашина, вытяжка и другие розетки [*]Ванна и туалет. В ванне стоит стиральная машина (розетка в ванне :( ). Рядом с ванной розетка для фена/бритвы и т.д. [*]"Большая" комната. В ней ТВ-плазма, и мелочевка в виде ноутбука и пр. Но может включаться утюг или пылесос. Свет. Проводка старая - алюминиевая. [*]"Маленькая" комната. В ней есть ТВ-плазма, кондиционер (850вт), пара ноутбуков и мелочь типа зарядок. Тоже может включаться утюг или пылесос. Свет. [*]Коридор: в нём стоит большой холодильник и домашний сервак (файлопомойка, видеонаблюдение и т.д.), свет. Ту да же подключена кладовка-мастерская (где я периодически паяю).

С лестницы приходит NYM 3x4. На лестнице на все квартиры ставили автоматы C25 (голимый китай, которые после издыхания был заменен на C25 ABB).

По квартире на розетки расходятся провода NYM 3x2.5, свет 3x1.5.

Теперь расскажу ход мыслей при составлении схемы будущего щитка. Вся квартира на входе защищена УЗО (тип А) на 30ма + УЗМ-51М ну и двухполюсный автомат C25.

Вся кухня защищается УЗО 25А/10ма (тип AC). На линии духовки стоит автомат B16, на линии посудомойки B10, а на остальных потребителях кухни C16. Такая комбинация автоматов (B и C) были выбраны из-за ожидаемой нагрузки - у духовки и посудомойки нечему превышать установленные токи, поэтому им идут автоматы B, а вот с остальными розетками могут быть кратковременные "подгрузы", поэтому туда поставлен C.

Линия ванны защищается диффавтоматом 16А/10ма (тип AC) с характеристикой C. Опять же, потому что могут быть кратковременные "подгрузы".

Комнаты защищены общим УЗО на 16-25А/10ма (тип AC). Дальше "большая" комната защищается автоматом B10, а "маленькая" B16. Номиналы выбраны из-за того, что в "большой" алюминий и нефиг там особо раскочегаривать ничего, а в "маленькой" медь и есть кондей. Характеристика B опять же выбрана из соображений "достаточности" подведенной мощности.

Коридор же защищен автоматом B10.

Как мне кажется, такая схема позволит добиться максимальной селективности и удобства. Если сработает кухонное УЗО, то будет отключена вся кухня, но не успеет отключится вся квартира. Такая же ситуация с комнатами и ванной. Выбор автоматов с характеристикой B, оградит от ситуаций, когда при КЗ успевает отрубится входной автомат. Выбор 10ма УЗО для комнат обусловлен тем, что в доме имеется несколько кошек и они замечались за погрызанием проводов ;) Ну и вообще - лучше перебдеть.

Имею несколько вопросов:

[*]Что можно улучшить, упростить, усложнить, переделать? [*]Достаточно ли будет щитка на 24 модуля или лучше сразу брать на 36? [*]Как в щитке монтируются нулевые проводники, когда после УЗО идет еще несколько автоматов? Правильно ли я понимаю, что нужно ставить дополнительную "нулевую" шину, на каждый такой случай? [*]Имеет ли смысл поставить на лестнице поставить автомат D25, дабы легче переносить "перегрузки"?

PS. Земляной проводник не указывал, дабы не разводить холиваров.

0
Вложение
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.09.2014 в 23:35:46

Как много букв. Едва осилил. Малая с большой комнаты без света остались? Зачем после УЗМ - УЗО? Типа, два презерватива лучше, да?

0
zbo
zbo
Новичок

Регистрация: 13.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

13.09.2014 в 23:58:51

Малая с большой комнаты имеют свет с розетками в одном флаконе, к сожалению.

УЗО на входе - 1. тип А (на всякий пожарный); 2. коридор остался без защиты;

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.09.2014 в 00:17:49

zbo написал : Малая с большой комнаты имеют свет с розетками в одном флаконе, к сожалению.

И коридор и ванна...

Проводка проложена уже? Обои поклеены?

0
zbo
zbo
Новичок

Регистрация: 13.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

14.09.2014 в 00:44:06

rip87 Угу.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

14.09.2014 в 00:55:10

zbo Накрутили линии света с розетками, а теперь думай что делать :(. И кого так угораздило натворить? Схема бредовая и улучшить её из за линий освещения тяжело.

0
zbo
zbo
Новичок

Регистрация: 13.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

14.09.2014 в 00:56:41

Ну так дом старый же. А квартира ремонтировалась по чуть-чуть. А чем так мешают линии света?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

14.09.2014 в 01:04:00

zbo написал : Выбор 10ма УЗО для комнат обусловлен тем, что в доме имеется несколько кошек и они замечались за погрызанием проводов

Может и не помочь если произойдёт утечка между фазой и 0 - УЗО это не воспринимает как утечку,только если на сторону,а заземления ...

zbo написал : Такая комбинация автоматов (B и C) были выбраны из-за ожидаемой нагрузки

Характеристика автомата выбирается в зависимости от величины ожидаемого тока к.з. и характеристик нагрузки(тяжёлый пуск,что в вашем случае вряд ли) - посему ставьте везде В(а реконструкция "на лестнице" производилась в виде протяжки новых магистральных проводов?)

zbo написал : Выбор автоматов с характеристикой B, оградит от ситуаций, когда при КЗ успевает отрубится входной автомат.

Скорее нет.Зависит от тока к.з.

zbo написал : Вся квартира на входе защищена УЗО (тип А) на 30ма

плохо

zbo написал : Вся кухня защищается УЗО 25А/10ма (тип AC)

аналогично

zbo написал : на линии посудомойки B10

В16

zbo написал : а вот с остальными розетками могут быть кратковременные "подгрузы", поэтому туда поставлен C.

не смешно

zbo написал : Если сработает кухонное УЗО,

вы удивитесь как это будет часто происходить

zbo написал : Правильно ли я понимаю, что нужно ставить дополнительную "нулевую" шину, на каждый такой случай?

да

zbo написал : Имеет ли смысл поставить на лестнице поставить автомат D25, дабы легче переносить "перегрузки"?

нет.

0

И это пройдёт ...

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

14.09.2014 в 01:04:50

Тем, что выключатели на 10А и кабель 3х1,5 лучше 10А защищать, так как сечение занижают и ВА срабатывает не при 10А.

0
zbo
zbo
Новичок

Регистрация: 13.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

14.09.2014 в 01:14:23

serj12 написал : Может и не помочь если произойдёт утечка между фазой и 0 - УЗО это не воспринимает как утечку,только если на сторону,а заземления ...

Это понятно, но лучше что-то, чем ничего.

serj12 написал : (а реконструкция "на лестнице" производилась в виде протяжки новых магистральных проводов?)

Нет, провода оставили старые. Только автоматы осовременили и всё.

serj12 написал : плохо

Чем плохи выборы УЗО?

Songo написал : Тем, что выключатели на 10А и кабель 3х1,5 лучше 10А защищать, так как сечение занижают и ВА срабатывает не при 10А.

Ну местами-то свет можно и переделать. Свет в ванной и коридоре, например можно сделать отдельной линией. Но комнаты, а тем более кухня - без вариантов.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

14.09.2014 в 01:42:22

zbo написал : Чем плохи выборы УЗО?

Это всё что вам интересно? Ок. Всё на вводе на 30 мА - при малейшей шалости котов с проводкой вполне вероятное отключение всей нагрузки и сброс всех настроек и полная темнота. Кухня и 10 мА : это очень чувствительная штучка,она существует двух номиналов -16А и 25А по той простой причине ,что электроприборы и проводка обладают естественной утечкой и вероятность сработать на пустом месте от большого количества приборов одновременно включённых на кухне,ну понятно,велика.Только не думайте что вот именно 10 мА и пипец,сработало,может и при 5 мА сработать. Про УЗО комнат надо?

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу