Приветствую уважаемых электриков. Имеется обновление проводки в двухкомнатной квартире. Сначала распишу входящие в щиток кабели потребителей:
[*]Электродуховка (дом с газовыми плитами) [*]Посудомоечная машина [*]Остальная электрика кухни: электрочайник, СВЧ, свет, кофемашина, вытяжка и другие розетки [*]Ванна и туалет. В ванне стоит стиральная машина (розетка в ванне :( ). Рядом с ванной розетка для фена/бритвы и т.д. [*]"Большая" комната. В ней ТВ-плазма, и мелочевка в виде ноутбука и пр. Но может включаться утюг или пылесос. Свет. Проводка старая - алюминиевая. [*]"Маленькая" комната. В ней есть ТВ-плазма, кондиционер (850вт), пара ноутбуков и мелочь типа зарядок. Тоже может включаться утюг или пылесос. Свет. [*]Коридор: в нём стоит большой холодильник и домашний сервак (файлопомойка, видеонаблюдение и т.д.), свет. Ту да же подключена кладовка-мастерская (где я периодически паяю).
С лестницы приходит NYM 3x4. На лестнице на все квартиры ставили автоматы C25 (голимый китай, которые после издыхания был заменен на C25 ABB).
По квартире на розетки расходятся провода NYM 3x2.5, свет 3x1.5.
Теперь расскажу ход мыслей при составлении схемы будущего щитка. Вся квартира на входе защищена УЗО (тип А) на 30ма + УЗМ-51М ну и двухполюсный автомат C25.
Вся кухня защищается УЗО 25А/10ма (тип AC). На линии духовки стоит автомат B16, на линии посудомойки B10, а на остальных потребителях кухни C16. Такая комбинация автоматов (B и C) были выбраны из-за ожидаемой нагрузки - у духовки и посудомойки нечему превышать установленные токи, поэтому им идут автоматы B, а вот с остальными розетками могут быть кратковременные "подгрузы", поэтому туда поставлен C.
Линия ванны защищается диффавтоматом 16А/10ма (тип AC) с характеристикой C. Опять же, потому что могут быть кратковременные "подгрузы".
Комнаты защищены общим УЗО на 16-25А/10ма (тип AC). Дальше "большая" комната защищается автоматом B10, а "маленькая" B16. Номиналы выбраны из-за того, что в "большой" алюминий и нефиг там особо раскочегаривать ничего, а в "маленькой" медь и есть кондей. Характеристика B опять же выбрана из соображений "достаточности" подведенной мощности.
Коридор же защищен автоматом B10.
Как мне кажется, такая схема позволит добиться максимальной селективности и удобства. Если сработает кухонное УЗО, то будет отключена вся кухня, но не успеет отключится вся квартира. Такая же ситуация с комнатами и ванной. Выбор автоматов с характеристикой B, оградит от ситуаций, когда при КЗ успевает отрубится входной автомат. Выбор 10ма УЗО для комнат обусловлен тем, что в доме имеется несколько кошек и они замечались за погрызанием проводов ;) Ну и вообще - лучше перебдеть.
Имею несколько вопросов:
[*]Что можно улучшить, упростить, усложнить, переделать? [*]Достаточно ли будет щитка на 24 модуля или лучше сразу брать на 36? [*]Как в щитке монтируются нулевые проводники, когда после УЗО идет еще несколько автоматов? Правильно ли я понимаю, что нужно ставить дополнительную "нулевую" шину, на каждый такой случай? [*]Имеет ли смысл поставить на лестнице поставить автомат D25, дабы легче переносить "перегрузки"?
PS. Земляной проводник не указывал, дабы не разводить холиваров.