rip87 написал : Это что там такое посередине щитка? Пакетник, который всё отрубает?
Ага, здоровенный пакетник.
14.09.2014 в 18:50:33
rip87 написал : Это что там такое посередине щитка? Пакетник, который всё отрубает?
Ага, здоровенный пакетник.
14.09.2014 в 18:53:16
Johnny Отслужил уже он наверно свой срок.
14.09.2014 в 18:56:35
rip87 Там почти всё давно отслужило...
14.09.2014 в 18:58:10
Johnny написал : Извините за резкость, но Вы сами не знаете, что Вам надо. Увидели на форуме про селективное УЗО - "и мне надо". А зачем оно нужно и в каких случаях применяется - представляете себе смутно.
Вы правы, сие не мой конек! Поэтому и обратился за помощью, чтобы разобраться. Готов прочитать ваше пояснения, почему он лишний в моей схеме, и что изменится, если его перенести в коридорный щиток. Спасибо!
14.09.2014 в 19:00:49
RadaR написал : почему он лишний в моей схеме, и что изменится, если его перенести в коридорный щиток.
Противопожарные УЗО защищают в том числе вводные кабели. Квартирные кабели лучше защищать групповыми УЗО в квартирном щите. Может ошибаюсь, но по моему Ваши автоматы в ЭЩ стоят на висящей на соплях рейке и держатся на честном слове
14.09.2014 в 19:01:47
ksiman написал : Там почти всё давно отслужило...
Угу, автоматы, счетчик - новые. А сопли алюминиевые старые остались.. Провод ПВ1 с КВТ-шными орешками в дефиците чтоли...
14.09.2014 в 19:07:52
rip87 написал : А сопли алюминиевые старые остались
Это удивляет больше всего Два ввода по 40А подключены к Ал 6кв :mad:
14.09.2014 в 19:16:17
ksiman написал : Может ошибаюсь, но по моему Ваши автоматы в ЭЩ стоят на висящей на соплях рейке и держатся на честном слове
Скорее всего, вы правы. Их монтировал местный электрик из ЖЕКа. Планирую сделать по-человечески вместе с заменой старого счетчика.
14.09.2014 в 19:18:32
RadaR написал : Планирую сделать по-человечески вместе с заменой старого счетчика.
Так меркурий не Ваш? Тогда флаг в руки :) Находите нормального электрика и всё переделываете.
14.09.2014 в 19:21:51
ksiman написал : Так меркурий не Ваш?
Нет, мой самый нижний. Планирую заменить его на
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу