RadaR написал : Планирую заменить его на этот
Провода на ПВ1 поменять ещё надо, отводы от стояка новые сделать, дабы пакетник не издох..
14.09.2014 в 19:25:08
RadaR написал : Планирую заменить его на этот
Провода на ПВ1 поменять ещё надо, отводы от стояка новые сделать, дабы пакетник не издох..
14.09.2014 в 19:33:48
Программа максимум - полностью переделать весь щит. Программа оптимум - переделать только свой сегмент со своими отводами от стояка. Программа минимум - делать через пакетник, но зануление взять отдельно со стояка
14.09.2014 в 19:37:08
ksiman написал : но PE взять отдельно со стояка
Только не PE а зануление. Стояк 4-х проводный.
14.09.2014 в 19:42:06
rip87 Да, конечно, по инерции говорю ;)
14.09.2014 в 20:13:31
RadaR, Почему Ваши автоматы запитаны от нулевой колодки соседа? Фазный провод который заходит сверху в правый автомат уходит в Ваш счетчик?
14.09.2014 в 21:21:27
Rumato Ага, ноль от одного соседа, фаза от другого...(Судя по изгибам проводов фаза идет на меркурий) Друг за друга платят.;)
14.09.2014 в 21:27:06
RadaR написал : Не уверен, что есть. Видно мои два 1P+N автомата на 40А
Вводной есть, это 3-ий слева от ваших черный автомат(большой), то что у вас 2 новых АВ по 40А, в принципе, вам ничего не дает,т.к. они оба запитаны от этого большого АВ.По крайней мере, так должно быть, по фото,конечно, все не проверишь-"не прозвонишь".)) От разных фаз вам тоже не подключить, надо будет два счетчика. Ставьте новый вводной АВ от которого будут запитаны ваши 2х40.Либо один вводной автомат,а от него подключить оба кабеля.
14.09.2014 в 21:27:29
rip87 написал : Ага, ноль от одного соседа, фаза от другого...(Судя по изгибам проводов фаза идет на меркурий) Друг за друга платят
Чего-то Вы путаете Ноль подключен верно (видите обрезанные провода сверху?) А фазу надо конкретно смотреть
14.09.2014 в 21:30:45
rip87 написал : Ага, ноль от одного соседа, фаза от другого...(Судя по изгибам проводов фаза идет на меркурий) Друг за друга платят.;)
Это фотка такая, с подключением все норм
Обновил схему согласно рекомендациям выше:

Так лучше?
14.09.2014 в 21:34:56
ksiman написал : видите обрезанные провода сверху?
Приглядитесь, крайний левый от этой шинки точно не отрезан а загибается и идет за стальную панель. Да и остальные два вроде также загибаются, просто тень так падает.
14.09.2014 в 21:35:44
RadaR написал : Так лучше?
Лучше, только укажите, что теперь в ЭЩ селективные дифавтоматы С32/100мА
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.